Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.11.2006, 17:20   #1
interprog
Новичок
 
Регистрация: Oct 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Реальна ли работа с GSM?

Вопрос по работе с GSM версией, кстати при расчете цены версия с GSM и без него ни чем не отличается это действительно так? Есть задача передавать по GSM данные на диспечерский пункт и голосовые сообщения на другой мобильный тел. Если можно введите в курс дела, в чем сложность, и какая цена одной станции.
interprog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 18:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
Thumbs up Ответ: Реальна ли работа с GSM?

Цитата:
Сообщение от interprog
Вопрос по работе с GSM версией, кстати при расчете цены версия с GSM и без него ни чем не отличается это действительно так?
Да, это так. Работать с модемом сможет даже контроллер с одним портом (если модем с rs485).

Рекомендуемый модем: siemens TC35i. У него порт rs232.

Контроллер с поддержкой модема имеет гораздо меньшую доступную программную память, поэтому, например, применение сложных проектов, генерируемых конструктором, будет затруднительно.

Цитата:
Сообщение от interprog
Есть задача передавать по GSM данные на диспечерский пункт и голосовые сообщения на другой мобильный тел.
Поддерживаются текстовые SMS, modbus через SMS, modbus через GSM(CSD), modbus через Dial-up.

Цитата:
Сообщение от interprog
Если можно введите в курс дела, в чем сложность, и какая цена одной станции.
Поддержки голоса нет. Причина как минимум в том, что нет достаточной памяти для записи речевых сообщений, плюс к этому отсутствие звукового тракта у smh.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2006, 13:39   #3
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реальна ли работа с GSM?

Цитата:
Сообщение от Arsie
Контроллер с поддержкой модема имеет гораздо меньшую доступную программную память, поэтому, например, применение сложных проектов, генерируемых конструктором, будет затруднительно.
Можно на этом моменте остановиться подробнее? Насколько "гораздо меньшую"? Скажем, проект в 1000 блоков потянет?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 13:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реальна ли работа с GSM?

Цитата:
Сообщение от SMH
Можно на этом моменте остановиться подробнее? Насколько "гораздо меньшую"? Скажем, проект в 1000 блоков потянет?
1200-1500. Позже появится версия контроллера с увеличенной памятью, в него уже тысяч 5-8 влезет вместе с модемом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 13:34   #5
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реальна ли работа с GSM?

Цитата:
Сообщение от Arsie
Позже появится версия контроллера с увеличенной памятью, в него уже тысяч 5-8 влезет вместе с модемом.
Ух-ты!!! Аш дух от таких перспектив захватило!
Сразу встречный вопрос: примерно, как позже? И ещё: какие новые "железные" разработки можно ожидать от Сегнетикса в недалёком будущем?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 18:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реальна ли работа с GSM?

Цитата:
Сообщение от SMH
Ух-ты!!! Аш дух от таких перспектив захватило!
Сразу встречный вопрос: примерно, как позже?
Действующие образцы уже давно есть, но нужно сначала отладить модем, потом будет доводка этой модификации контроллера. В конце этого года - в самом начале следующего. Где-то так.

Цитата:
Сообщение от SMH
И ещё: какие новые "железные" разработки можно ожидать от Сегнетикса в недалёком будущем?
Есть пара тройка тузов в широких штанинах Распространяться пока не буду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 19:59   #7
kirill256
Новичок
 
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию GSM модемы

У вас есть настройки для Siemens MC35 и SonyEricsson GT47
но MC35 глючный гад (или мне просто так везло на девайсы) и требует отдельного питания 12 вольт.
А GT47 сняли с производства, так как сдулось модемное подразделение SonyEricsson.
Как насчет попробовать оттестить и добавить в лоджик Novacom GNS-30CRA.
В питере они есть в http://euromobile.ru/product_220.html да и недорогие вроде.
kirill256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 11:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от kirill256
У вас есть настройки для Siemens MC35 и SonyEricsson GT47
но MC35 глючный гад (или мне просто так везло на девайсы) и требует отдельного питания 12 вольт.
А GT47 сняли с производства, так как сдулось модемное подразделение SonyEricsson.
Как насчет попробовать оттестить и добавить в лоджик Novacom GNS-30CRA.
В питере они есть в http://euromobile.ru/product_220.html да и недорогие вроде.
Большая надпись "Есть возможность перезагрузки" впечатляет

Попробуйте выбрать для этого модема сначала настройки для сименса, отправьте СМС, если СМС не отправится (или не дойдёт), поставьте настройки для SE и опять проверьте.

Мы закупим и протестируем указанный вами модем, но результатов придётся ждать месяц-полтора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 22:06   #9
kirill256
Новичок
 
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Большая надпись "Есть возможность перезагрузки" впечатляет

Попробуйте выбрать для этого модема сначала настройки для сименса, отправьте СМС, если СМС не отправится (или не дойдёт), поставьте настройки для SE и опять проверьте.

Мы закупим и протестируем указанный вами модем, но результатов придётся ждать месяц-полтора.
Дык я купил 2 SE GT47 поиграться, но там мне сказали что это последние и их больше не будет
Вот и думаю, на что переползать придётся, когда система пойдет в серию, а NOVACOM вроде ничего по параметрам выглядит.
kirill256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 22:26   #10
kirill256
Новичок
 
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Кстати вот есчё прикольный девайс http://www.teltonika.ru/wireless.htm
kirill256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 10:37   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от kirill256
Кстати вот есчё прикольный девайс http://www.teltonika.ru/wireless.htm
Обещание 118,4 килобайта в секунду выглядит дешёвым разводом. Через RS232 на 115200 больше 12 кб/сек не получишь, а бОльшие скорости этот момед не поддерживает. Да и через CSD 14,4 килобайта/сек обещают, что является Pi чистой воды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 12:24   #12
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Несмотря на некоторую путаницу с скоростями во моногих случая это устройтво могло бы быть очень полезно, т.к. позволяет организовать прозрачный канал передачи данных и не требует в отличие от модема подачи каких-либо команд. Была бы еще документация на него пополнее.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2007, 11:14   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от AlexG
Несмотря на некоторую путаницу с скоростями во моногих случая это устройтво могло бы быть очень полезно, т.к. позволяет организовать прозрачный канал передачи данных и не требует в отличие от модема подачи каких-либо команд. Была бы еще документация на него пополнее.
Причём, документации полнее просто нет, я созванивался с их техподдержкой и продавцами.

Работает либо со статическим адресом, либо через сервер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 11:56   #14
kirill256
Новичок
 
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Переходник к модему

как насчет комплектовать контроллеры с модемным ядром
переходником DB9M/DB9M для подключения модема,
ато каждый раз самому паять лень.
kirill256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 10:47   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переходник к модему

Цитата:
Сообщение от kirill256
как насчет комплектовать контроллеры с модемным ядром
переходником DB9M/DB9M для подключения модема,
ато каждый раз самому паять лень.
Далеко не у всех модемов DB9, у некоторых это DB15, D-Sub, есть ещё варианты. Например, у 35-го сименса DB9, у 47 эриксона D-Sub, у нокии непомню какой, хоть и DB9, но расположение контактов там не соответствуют спецификации RS232.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 09:11   #16
kirill256
Новичок
 
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

всеравно у модема есть кабель для компа на на стандартный db9
вот его и можно втыкать в переходник
kirill256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 18:42   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от kirill256
всеравно у модема есть кабель для компа на на стандартный db9
вот его и можно втыкать в переходник
Честно, ни видел этого ни у одного дешёвого промышленного модема Но идея хорошая, подниму вопрос у технологов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 00:52   #18
kirill256
Новичок
 
Регистрация: Jan 2007
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

ну дык это смотря в какой комплектации момед заказывать
kirill256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 16:12   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от kirill256
ну дык это смотря в какой комплектации момед заказывать
Надёжность такого трёхразъёмного соединения будет фантастическая


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 20:22   #20
interprog
Новичок
 
Регистрация: Oct 2006
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: GSM модемы

По GSM - кто то применял реально эту технологию? , проблема в том , что тех. часть вопроса давно обсуждается и известна , а как подсчитать затратную часть на оплату оператору , и как она реализуется , - покупаются стартовые пакеты в ларьке одного оператора и потом вставляем в телефон пополняем и т.д.к примеру тариф 5коп минута плюс соедининие т.е. час работы 60 *5коп. = 3руб.час , а месяц - 3*24*30=2160 руб. , потом вдруг у другого оператора акция и все по новой ?
interprog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 11:41   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

В Питере можно взять безлимитку за 1000р/мес. Да и вообще - вопрос оплаты в данном случае вторичен, т.к. стоимость связи входит в стоимость обслуживания. А уж оптимизация - дело конкретного случая. Есть, например, решения (уже действующие), когда диспетчеризация подключается либо раз в час на 2-3 минуты, либо, при аварии, контроллер посылает СМС, и диспетчеризация подключается немедленно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 16:21   #22
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

А никто не обдумывал такую вещь... Операторы сотовой связи не дают 100% гарантию работы своих сетей. При перегруженности сети (а такое бывате в праздники) абонент может дзваниваться и 1-2 часа... а смс-ка идти и сутки, или вообще не дойти. Как при такой надежности можно доверится такому канлу связи. Даже если мы будем рассылать аварийные сообщения эту возможность нужно использовтаь лишь как дополнительную защиту, а никак не основную... Представьте себе... 1 января 00.30 рвется калорифер (или происходит еще что-нибудь) контроллер начинает отсылать смс, а они придйт абонентам только через сутки. К этому времени затопление помещения обнаружат раньше. и т.д.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 12:16   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Это, в принципе, известная фишка... Также, как и то, что доставка СМС оператором не гарантируется.

Это всё в договорах на обслуживание с сотовым оператором присутствует.

Хочется надёжности - исключительно прямое подключение, радиомодемы и даже выделенная телефонная линия с высоким приоритетом 100% гарантии никогда не дадут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 12:39   #24
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Есть вопрос по модему MC35... в настройках маркоса есть только ТС35 не будет ли проблем с МС? И еще... кто с ним работал.... там какой разъем для питания? модема в руках нет, только картинка и там не видно
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 18:49   #25
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Max2114
там какой разъем для питания? модема в руках нет, только картинка и там не видно
Телефонный, RG45, 6pin. Это по памяти. Завтра посмотрю реально, если то не так, поправлю.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 09:17   #26
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от SMH
Телефонный, RG45, 6pin. Это по памяти. Завтра посмотрю реально, если то не так, поправлю.
4 pin
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 09:20   #27
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от SMH
4 pin
Блин, всё перепутал . Источник питания: 6 pin. Телефонная трубка: 4 pin. Это абсолютно точно
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 10:56   #28
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

спасибо! Успокоили... а то думаю бли будет какой-нить круглый разъем который хрен где достанешь...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 21:45   #29
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Пожелания к доработке блока GSM-модем

После опробывания блока GSM-модем в работе, возникло пока одно пожелание: Поддержка кириллицы в отправляемых и принимаемых SMS. Не надо объяснять, зачем?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 11:38   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожелания к доработке блока GSM-модем

Во время разработки блока поддержку кириллицы было решено исключить в силу экономии ПЗУ контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024