Мне кажется, что эта область еще не охвачена Сегнетиксом? А ведь например чиллеры вполне себе популярные установки, особенно с учетом жары, которая стала летом уже из года в год повторяться. Ничего не планируется?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 11:55   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

А у вас есть какие-то наработки в этом направлении?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 15:04   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А у вас есть какие-то наработки в этом направлении?
Нет, поэтому и хочу Конструктор
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 16:49   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Если бы еще контроллеры сегнетикс могли управлять электронным ТРВ.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 18:02   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Если бы еще контроллеры сегнетикс могли управлять электронным ТРВ.
модбас же на борту, evd evolution может рулить ЭРВ "в лоб" - ты ему на вход подаёшь то, что хочешь, а он отрабатывает.
правда этого не требуется, evo и сам неплохо рулит всем.
вот иметь бы замену evo было бы неплохо, а то хз как оно там дальше с карелом будет.
есть на примете какой-то китайчонок, кто бы его ещё опробовал на живом объекте...

ну и коллега предлагает взяться за разработку железа, правда там поначалу ценник будет крайне не гуманный. спонсора бы найти.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если разобратся как работает чиллер, а также какой алгоритм работы конструкторов вентиляции и ИТП, то при желании можно сделать все.
анналогично.

только это всё я на основе приточки делал.

особенно народу очень понравилось как четыре компрессора отрабатывают уставку по выходу при этом жестко выдерживая все таймауты - отдельное спасибище Арсению за ту умодробительную колбасу макросу о пятнадцати выходах и за сортировку.



Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А у вас есть какие-то наработки в этом направлении?
какие-то есть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 19:43   #6
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
вот иметь бы замену evo было бы неплохо, а то хз как оно там дальше с карелом будет.
собстна, о том и речь
впрочем, надо еще и сами ТРВ выпускать
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 11:33   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
какие-то есть.
Покажете?

Цитата:
Нет, поэтому и хочу Конструктор
Не гоните лошадей, конструктор освещения только только показался)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 12:02   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажете?


да, отправил на мыло.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 08:50   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажете?
Я Вам свою наработку по чиллеру тоже отсылал на днях. Только там регулятор температуры реализован не по закону ПИДа а по алгоритму указанному в мануале на компрессор от производителя.
Вообще может быть востребованная штука с учетом того сколько чиллеров имеется в стране. Ну и как правильно сказали - основной вопрос в управления ЭРВ.

Последний раз редактировалось Max2114, 26.07.2022 в 09:14
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 11:59   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну и как правильно сказали - основной вопрос в управления ЭРВ.
У вас там некоторые выходы как ЭРВ помечены, это как?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 13:15   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для холодильников

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас там некоторые выходы как ЭРВ помечены, это как?
Там стоит старый драйвер ЭРВ от Карел (EVD4). Он может получать команду пуска как по интерфейсу кареловскому так и от внешнего сигнала "пуск". Датчик давления и температуры подключены напрямую к нему. Уставка в 5К задана жестко в настройках самого драйвера (как и коэффициенты ПИД-регулятора). Настроил при помощи их программы и специального шнурка работу "stand alone" и ЭРВ запускается и начинает регулировать при получении сигнала "пуск" от моего контроллера. По совету холодильщика я сделал задержку, т.е. сначала подаем сигнал "пуск" на ЭРВ, ждем задержку и после запускаем компрессор.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024