|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.03.2013, 17:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Адрес: St-Petersburg
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Описание работы пластинчатого утилизатора, защита от заморозки по температуре
Добрый день. Не смог найти описание работы макроса "Интерфейс с
пластинчатым утилизатором, автоматическая защита от заморозки по температуре". Ткните пальцем если не увидел. Интересует описаие как по давлению: "Кроме регулятора температуры приточного воздуха на работу рекуператора также влияет и ограничительный регулятор, работающий по падению давления на рекуператоре. Если падение давления на пластинчатом рекуператоре превысит «PDS,норма,%», управление будет перехвачено регулятором ограничения, который будет постепенно открывать байпасный клапан до того момента, когда падение давления на рекуператоре снова войдет в норму (станет меньше «PDS,норма,%»). Сигнал от датчика давления 0-10 В преобразуется в проценты следующим образом:0% соответствует сигналу от датчика 0 В, а 100% – 10 В. Коэффициенты регулятора для режима ограничения задаются в меню параметрами «P(ограничение)» и «I(ограничение)»." |
04.03.2013, 11:56 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Описание работы пластинчатого утилизатора, защита от заморозки по температуре
Цитата:
Либо несколько более сложный вариант: __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.03.2013, 12:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Адрес: St-Petersburg
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Описание работы пластинчатого утилизатора, защита от заморозки по температуре
Спасибо. Сори за офтоп.
|