Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.02.2014, 21:33   #1
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию внешний задатчик температуры + датчик CO2

Необходимо собрать шкаф на Пикселе с внешним задатчиком температуры и датчиком СО2 (0-10В), проект создается штатными средствами Конструктора, но вход 0-10В (AIN6) только 1, что посоветуете?

(2 ступ. эл. калорифер, Тул, Тпом, Ткан, вент, заслонка, частотник, прессостат фильтра)
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 12:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Необходимо собрать шкаф на Пикселе с внешним задатчиком температуры и датчиком СО2 (0-10В), проект создается штатными средствами Конструктора, но вход 0-10В (AIN6) только 1, что посоветуете?

(2 ступ. эл. калорифер, Тул, Тпом, Ткан, вент, заслонка, частотник, прессостат фильтра)
Использовать задатчик-сопротивление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:21   #3
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Штатными средствами конструктора, без редактирования проекта, я так понимаю ваше предложение нереализуемо?
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 11:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Штатными средствами конструктора, без редактирования проекта, я так понимаю ваше предложение нереализуемо?
Ваш вывод меня несколько обескуражил...

Я не понимаю, как Конструктор может добавить Пикселю отсутствующий у Пикселя второй вход на 0..10В

Моё предложение касалось того, как в вашей задаче обойтись всего одним входом 0..10В вместо двух. Конструктора это никак не касается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 08:42   #5
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

придется писать макрос под задатчик или искать задатчик аналогичный по характеристикам pt1000 или NTC.
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 10:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
придется писать макрос под задатчик или искать задатчик аналогичный по характеристикам pt1000 или NTC.
Зачем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 02:04   #7
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

поподробнее пожалуйста, предложение... (макрос есть готовый? )

думаю еще про датчик темп. комнаты с задатчиком уставки типа TG-R4/PT1000, только каким образом его прикрутить к Пикселю???
схема его здесь http://www.systemair.com/Documentati..._PT1000_GB.pdf
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 10:21   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
поподробнее пожалуйста, предложение... (макрос есть готовый? )
Просто втыкаете два провода. Один провод в аналоговый вход, другой в аналогувую землю. Всё остальное Конструктор уже сделал.



Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
думаю еще про датчик темп. комнаты с задатчиком уставки типа TG-R4/PT1000, только каким образом его прикрутить к Пикселю???
схема его здесь http://www.systemair.com/Documentati..._PT1000_GB.pdf
Подозреваю, что прикручивают его как обычно. Проводами.

Извините, я не совсем понимаю, как вы смогли набрать вопросов буквально из ничего. Обычный двупроводный датчик, обычный потенциометр. Обычный проект Конструктора...

Два провода, две клеммы, полярность которых не важна. Просто воткните и всё. Два правильных варианта из двух. Не ошибётесь


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 12:01   #9
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

В конструкторе где задается задатчик термосопротивление?

Я так понял что это может быть только 0-10в по входу 5

Поясните пожалуйста как в проект вносится задатчик термосопротивление?

Последний раз редактировалось Arsie, 03.03.2014 в 09:44
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 09:43   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста как в проект вносится задатчик термосопротивление?
При создании проекта ставится галочка "Использовать внешний задатчик", в назначении входов/выходов задатчику присваивается вход.

Сопротивление подключается ко входу по документу "n_set_point.doc".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:55   #11
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Вот оно как.
Я то думаю что эти описания касаются только задатчика 0-10 по ain5, это и написано в документе "n_set_point.doc".
ain 5 занят датчиком CO2, что делать?
просто цеплять на любой свободный?




при работе по задатчику контроль тепмературы автоматом переводится "по Тпомещения), или надо вкл. компенсацию уставки?


Еще вопрос: К ain5 можно подключать задатчик со встроенным источником питания, то есть не использовать клемму10В, а только две соседние?

Последний раз редактировалось blackfoot, 06.03.2014 в 23:13
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 00:54   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Вот оно как.
Я то думаю что эти описания касаются только задатчика 0-10 по ain5, это и написано в документе "n_set_point.doc".
ain 5 занят датчиком CO2, что делать?
просто цеплять на любой свободный?
Бинго!



Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
при работе по задатчику контроль тепмературы автоматом переводится "по Тпомещения), или надо вкл. компенсацию уставки?
Всё как обычно.



Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Еще вопрос: К ain5 можно подключать задатчик со встроенным источником питания, то есть не использовать клемму10В, а только две соседние?
Конечно можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 09:28   #13
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

дополните документы n_set_point.doc и n_set_delta.doc
они вводят в заблуждение, и ерничать не хорошо, вы все таки техподдежка.
С уважением...
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 13:12   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
дополните документы n_set_point.doc и n_set_delta.doc они вводят в заблуждение
Проблема в том, что в любом учебном заведении ещё в качестве "азбуки" объясняют, что сопротивление и термосопротивление - это одно и то же по сути. Только второе реагирует на температуру несколько активнее первого.

Если начинать вносить в документацию такие очевидные вещи, то можно докатиться до банальностей вроде "Осторожно, кофе горячий и поэтому можно обжечься!". Т.е. техническая документация станет нечитаемой среди кучи мусора с прописными истинами.

В технической литературе само собой подразумевается, что её читатель имеет техническое образование и ему не нужно объяснять, чем переменный ток отличается от постоянного и чем сопротивление отличается от ёмкости.



Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
, и ерничать не хорошо, вы все таки техподдежка.
Извините меня за мои вольности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 01:05   #15
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: внешний задатчик температуры + датчик CO2

дело не в очевидности...

Дело в однозначности трактовки тех. документации.
Я вот все чаще стал замечать что отечественная тех. документация (не только ваша) очень несовершенна и требует уточнений. Хорошо что можно достаточно оперативно уточнить у тех. поддежки Segnetics.
Проблема не "азбучных" истинах, здесь банальное: чем больше знаешь, тем больше вопросов)))
(Сетую второй раз)

Есть чему поучиться у мировых производителей.
С уважением...
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024