Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
модбас. да и вопщем-то им и управлять особо не надо, уставки задал и пусть себе работает.
|
24.09.2018, 07:45 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Благодарю всех за помощь.
|
06.07.2021, 22:21 | #33 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Доброго времени суток.
Прошу внятно объяснить принцип работы стандартной программы управления ККБ по каждому пункту меню. А именно: Циклов в час. Тразн. max Тразм. мин Инт. размор. Что в действительности означает каждый из выше перечисленных пунктов? Мне надо таким образом настроить ККБ, чтобы он работал максимально продолжительное время до достижения уставки температуры по датчику в помещении. При этом, необходимо предусмотреть задержку на запуск (повторный запуск) в 10 мин. Как на это всё влияет следующее за этим меню "Компенсация уставки"? Заранее благодарю. |
07.07.2021, 10:58 | #34 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
C документацией на конструктор ознакамливались?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.07.2021, 11:03 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 135
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Цитата:
Безымянный.png Безымянный1.png Отключить периодическую разморозку и поставить циклов в час 60 минут / 10 минут = 6 циклов. Это самоочевидно из документации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.07.2021, 11:42 | #36 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
6 циклов в час - 60/10. Сколько он будет работать и сколько отдыхать? Вот что непонятно. Мне надо, чтобы 60 мин работал и 10 мин отдыхал. Всë. Спасибо.
Добавлено через 2 минуты Ещё, все-таки непонятно, что такое Т разн. max. Какую температуру здесь указать, чтобы он мог максимально эффективно охлаждать? Клиент желает очень быстрой реакции на понижение уставки. Добавлено через 5 минут И ещё, в случае отключения питания и повторного включения, после перезапуска контроллера, ККБ включится сразу, или через 10 мин? Вот, что важно. Блок - однофазный... |
07.07.2021, 12:28 | #37 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 135
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Цитата:
По поводу работы 60 минут - тут у вас опять начинается курение кальяна под водой Вы уж определитесь, 60 минут вам надо или до понижения температуры в помещении. Если всё же 60/10 минут, то просто увеличьте время разморозки до 10 минут. Цитата:
Цитата:
Варианты решения костылями: 1) Если у вас заслонка впускная без концевика, то выставить время открывания 10 минут 2) Доработать программу на запоминание, когда компрессор остановлен. Доступно только на SMH2010 с памятью FRAM, Pixel с модулем памяти FRAM и SMH2G с модулем памяти FRAM 3) Установить внешнее энергонезависимое реле времени в разрыв управления компрессором. Это мехреле или реле со встроенными батареями 4) Создать двухступенчатое управление компрессором, в этом случае возникнет пауза, в течении которой компрессор будет думать, что работает несуществующая первая ступень PS. Вообще, при высоких температурах в компрессоре уже секунд через 30-60 выкипит весь жидкарь. Ваши 10 минут актуальны в переходные сезоны, а там компрессор и по регулятору запустится далеко не сразу. Не 10 миут, конечно, но и не сразу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
07.07.2021, 16:21 | #38 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Большое спасибо за ответы! 🤝
|
17.06.2022, 10:21 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Столкнулся с инверторным ККБ. В качестве управляющего сигнала есть 0-10В, в макросе ТН такого нет...
Каково назначение выхода DOUT-Байпас в макросе? Кто может поделиться схемой обвязки (по фреону) при работе установки тепло/холод? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
17.06.2022, 10:56 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Я сделал так.
__________________ Саня |
17.06.2022, 11:05 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
как говорит Арсений - применяй роторный рекуператор и учти, что 0-10В для ИККБ - это совсем не %% запроса мощности от оного, а нечто совсем иное, и почти у каждого дурака - свой!
|
17.06.2022, 12:35 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Спасибо, если дойдет до дела попробую. По обвязке: ставил AHU или что-то сам мастырил?
Добавлено через 1 минуту Лев, там коттедж с расходом в 1000 кубов... __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
17.06.2022, 12:50 | #43 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Цитата:
Компрессорно-конденсаторный блок Daikin ERQ250AW1 Комплект расширительного клапана EkEXV250 Блок управления Daikin EKEQDCB / EKEQFCB (с управлением 0-10 в) __________________ Саня |
|
17.06.2022, 13:20 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
роторный рекуператор - это макрос, ё!
|
17.06.2022, 13:29 | #45 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Согласен.
Пробовал не айс. Можно еще переделать макрос ТН с количеством ступеней 100 и снимать управление с выхода % или код выхода, но вариант тоже так себе. __________________ Саня |
17.06.2022, 13:48 | #46 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
А почему бы не брать значение с выхода "%" макроса "Устр - ТН", которое имеет диапазон от 0 до 100 и не преобразовывать его в 0-10В?
|
17.06.2022, 14:11 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Насколько я помню, выход процентов в макросе ККБ не плавно нарастает/убывает, а ступенями. Т. е. если 1 ступень, то на выходе % выдаются значения либо 0% либо 100%. Если 2 ступени, то 0-50-100. Если 3 ступени 0-33-66-100 и т. д. Промежуточных значений нет на этом выходе.
|
17.06.2022, 14:16 | #48 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Тогда взять значение со входа "U (охлаждение)". Оно то прямо с секвенсера идет и меняется плавно в диапазоне 0-1000.
Пропустить еще через мультиплексоры для обработки аварийных и других специальных случаев. Ну и преобразовать для вывода на Aout. |
17.06.2022, 14:45 | #49 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем
Цитата:
Пробовал несколько вариантов, и остановился на двух. Не требуется переделка макроса ТН. Писал выше. __________________ Саня Последний раз редактировалось monstr696, 17.06.2022 в 15:15 |
|