По умолчанию Встроенный датчик температуры

Здравствуйте, подскажите, как использовать встроенный датчик температуры Trim5? Записал на Trim5 пульт hvac, на пикселе создал программу на конструкторе, вопрос, как теперь в проект пикселя завести значения температуры из трима? В инструкции к Trim5 написано что это сделать можно в smlogix, а как это сделать?
anarki2600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 10:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный датчик температуры

Цитата:
Сообщение от anarki2600 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите, как использовать встроенный датчик температуры Trim5? Записал на Trim5 пульт hvac, на пикселе создал программу на конструкторе, вопрос, как теперь в проект пикселя завести значения температуры из трима?
Вам нужно передать значение температуры на Пиксель по modbus. В самом Пикселе это значение должно попасть на начало связи Д: t(помещения).

Однако напомню вам, что куда более честную информацию о климате в помещении даёт датчик, установленный в вытяжном вентканале. Датчик, установленный именно в помещении даёт хороший результат только в "статичных" и малогабаритных помещениях типа спальни, кладовки, коридора площадью до 15м2. И это проблема не Трима, это проблема физического характера, ровно как по 1 сантиметру вашей кожи нельзя составить правильную картину о растительности по всему вашему телу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.12.2019, 20:32   #3
mafckz
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
...куда более честную информацию о климате в помещении даёт датчик, установленный в вытяжном вентканале...
Не могли бы вы пояснить вашу логику? В чем именно причина?

Изучая документацию Schneider HVAC, запомнил, что в системах кондиционирования помещений с высокими потолками, 5 и более метров (что чаще всего и встречается в больших помещениях) можно использовать систему регулирования по гистерезису при наличии датчика на уровне нахождения людей. А в случае с датчиком в выт. канале точности в создании температуры воздуха по уставке не будет (по причине того, что датчик в выт. канале завышает показание t по отношению к t ближе к полу)

Благодарю.

Последний раз редактировалось mafckz, 06.12.2019 в 20:51
mafckz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 04:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный датчик температуры

Цитата:
Сообщение от mafckz Посмотреть сообщение
Не могли бы вы пояснить вашу логику? В чем именно причина?

Изучая документацию Schneider HVAC, запомнил, что в системах кондиционирования помещений с высокими потолками, 5 и более метров (что чаще всего и встречается в больших помещениях) можно использовать систему регулирования по гистерезису при наличии датчика на уровне нахождения людей. А в случае с датчиком в выт. канале точности в создании температуры воздуха по уставке не будет (по причине того, что датчик в выт. канале завышает показание t по отношению к t ближе к полу)

Благодарю.
Я про общий случай, вы про частный. Логика сравнения отсутствует.

Всегда есть примеры для любого типа помещений, когда датчик на уровне головы будет лучше, чем в вытяжке. И обратные примеры тоже всегда есть. Также очень многое зависит от качества выбора места установки датчика. Шнайдер дипломатично "забыл" это упомянуть. Гранды вообще редко делятся знаниями подобного рода.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.12.2019 в 04:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024