|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.02.2021, 13:58 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: запуск и ротация нескольких насосов
Подтверждаю, с 2008 такую схему использую. На 2-6 насосов работает хорошо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.02.2021, 14:06 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: запуск и ротация нескольких насосов
Цитата:
А снижение первого одновременно с повышением второго до одной частоты происходит каким образом? Насос запускается до каких-то минимальных оборотов, затем вычисляем среднее между текущими оборотами первого насоса и текущими второго и синхронно меняем их % вращения (один в плюс а второй в минус)? Как при этом учитывать то, что выдает основной регулятор? |
|
18.02.2021, 16:07 | #33 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: запуск и ротация нескольких насосов
Цитата:
суммарный расход/перепад в это время растёт из-за работы второго и потому ПИ-регулятор первого начинает снижать обороты первого. второй просто равномерно и независимо разгоняется до момента, пока обороты не сравняются, вернее пока они не попадут в некую "область равенства", dQ, для которой справедливо: если насосы "соединить/синхронизовать", то не будет значительного перерегулирования. расчёты частот годятся для систем с известным и предсказуемым режимом. у меня было две группы по три насоса и каждая была с переменным расходом. уровень, обороты и кол-во насосов в работе было от одного насоса на 60..70% от полных оборотов, до трёх насосов раскрученных на 90% от максимума. |
|
Благодарность от: |
18.02.2021, 18:49 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: запуск и ротация нескольких насосов
Цитата:
|
|
19.02.2021, 08:20 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: запуск и ротация нескольких насосов
в таком алгоритме плюсом идет то, что не надо заморачиваться на очередность включения-отключения насосов. всем рулит макрос dev15, в том виде, как он есть.
|
19.02.2021, 11:46 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: запуск и ротация нескольких насосов
нашел скриншот отладочный
тут разгон работает правильно, а на парковке перепутаны рампы, сперва быстрая, а потом медленная. тут хорошо видно, что на разгоне переключаться на медленную рампу можно по событию начала снижения в регуляторе и на парковке выключать медленную рампу можно по выходу регулятора на уставку. например. |