Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.10.2020, 13:40   #1
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня нет ответа на этот вопрос.

К сожалению, я не могу верно интерпретировать ваши некоторые вопросы. Цвет "пипок" и его смена - это единственная проблема, мешающая вам создавать программы?
не преуменьшайте свои возможности.
на 2 (два) моих вопроса к вам, вам удалось более менее ответить точно.
жаль, конечно, что они в результате ни к чему не привели, но это уже другое.

так как довольно быстро ответили по почте "мы не приветствуем дублирование тем на форуме и почте, давайте тогда продолжим на форуме" придется оттуда перенести некоторые моменты

новая партия вопросов:

1.использую SMLogix Constructor (Heating) Lite последней версии.
изрядно потерял время с борьбой по устранении ошибки, отправил запрос и получил ответ: "Это авария датчика температуры прямой воды теплосети. В лайт версии это баг.
Для отключения датчика введите в настройках коррекцию на датчик - 999, он отключится и авария больше не будет вас беспокоить."
а также "Вы взяли последнюю версию, просто там что то поломалось. Думаю, также 999
введите, если у вас датчик давления не используется."

отступление. почему не просмотрел СМконфига, т.к. получил это:
1. Это лайт версия конструктора, там нет описания. Ознакомиться с описанием можно в полной версии конструктора.
2. В пикселе СМконфига нет, что это - описано в справке лоджика

после такого осознания, что известные баги не убираются, а познаются пользователем на "собственной шкуре"
на мой запрос:
я правильно понял, что версия лайт - это не оф.продукт и сделанная неким энтузиастом и в настоящее время заброшена?
получил ответ
"Продукт располагается на нашем сайте - он официальный. "

нонсенс.

итак, вопрос: когда будет исправленная версия даного оф.продукта?

2. мой вопрос:
почему у вас регулировка идет только по внешней температуре? Таким образом не учитывается материал стен, ветер, местоположение здания, открытие окон и т.д.
ответ
"Температура наружного воздуха у нас учитывается, ограничители тоже есть, местоположение и сторона света установки датчика наружной температуры учитываются при проектировании, температура помещения в планах на будущее."

вопрос: когда это станет возможно?
так как я заложил у себя датчик Внутри помещения.
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 13:53   #2
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

настроил шлюз для подключения к Пикселю удалено.
подключаюсь в режим отладки.
и сново - здорово!
проверяю, оба насоса в отключке.
приехал на объект, а там опять эта ошибка, хотя в настройках введено 999.
попробовал ввести опять 999, и все заработало

вопросы:
1. как удалено запустить систему, сняв ошибки и включить К1?
2. если я удалю связи и сам блок датчика температуры прямой ТС, это не нарушит работу всей программы?

Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2020 в 16:49 Причина: Удалил вложения за ненужностью
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 14:20   #3
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

1. что то я уже в начале потерял логику настройки:
по умолчанию уставка 25 градусов (см. рис уставка)
в моей системе сейчас (см. рис регулятор) регулятор использует
уставку и входную температуру носителя (датчик 70 градусов)
но если посмотреть описание (см.рис цель)
то непонятно почему эти данные используются, это же недостижимо.

2. нужно разобраться с управлением регулятора АО0
сейчас с блока "Устр-Регулятор К1" на него выходит минимальное значение (15)
что это значит: клапан для прохождения носителя должен быть полностью закрыт или открыт?
у меня физически он полностью открыт, и соответственно при Тподачи 73,9 градусов, в обратке 70,4. Разорвал связь поставил значение 900, уже опустил обратку до 56 градусов.
Мне нужно включить инверсию хода на регуляторе, или в программе искать причину?

P.S. круг замкнулся
мне пишут - "...Либо вы умеете программировать на ФБД и это не составляет труда ..."
пытаюсь вникнуть в справку и задать вопросы, а мне или игнор либо, ты опоздал ...
Изображения
Тип файла: jpg уставка.JPG (80.1 Кбайт, 67 просмотров)
Тип файла: jpg цель.JPG (80.6 Кбайт, 95 просмотров)
Тип файла: jpg регулятор.JPG (77.4 Кбайт, 97 просмотров)
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 14:30   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
2. нужно разобраться с управлением регулятора АО0
сейчас с блока "Устр-Регулятор К1" на него выходит минимальное значение (15)
что это значит: клапан для прохождения носителя должен быть полностью закрыт или открыт?
Естественно должен быть закрыт.
Созданная программа не соответствует оборудованию.

Цитата:
P.S. круг замкнулся
мне пишут - "...Либо вы умеете программировать на ФБД и это не составляет труда ..."
Эта часть не имеет отношения к программированию вообще.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 14:50   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля.

Излагать сюда переписку, тем более "на свой лад", с почты нет смысла, лучше бы написали текущие вопросы, лишняя информация мешает решению. Я не буду вступать с вами в спор, но постараюсь сквозь воду ответить на вопросы :

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение

итак, вопрос: когда будет исправленная версия даного оф.продукта?
Проблема зафиксирована, когда она будет исправлена, не могу вам сейчас ответить, но эту проблему легко обойти, я вам еще на почте несколько раз писал, введите 999 для неиспользуемых датчиков, и Ваша проблема на данном этапе будет решена.

Цитата:
вопрос: когда это станет возможно?
так как я заложил у себя датчик Внутри помещения.
Контроллер свободно программируемый, конструктор предполагается для создания Типовых проектов, программу на выходе конструктора можно изменить под свои нужны. Если вы уже сейчас умеете программировать на фбд, то это возможно уже сейчас. Если нет, я вам предлагал пройти обучение.

Цитата:
приехал на объект, а там опять эта ошибка, хотя в настройках введено 999.
попробовал ввести опять 999, и все заработало
Мы с вами уже разговаривали про EEPROM и его инициализацию, вы даже сами вырезку из справки показывали. Если вы загружаете с инициализацией еепрома, конечно у вас будут те значения, что заданы в исходнике проекта и введённые вами три девятки пропадут из контроллера и их придётся вводить заново. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ault_value.htm

Цитата:
1. как удалено запустить систему, сняв ошибки и включить К1?
Цитата:
проверяю аппаратную часть.
выявилось, что чувствительность к перепаду давления на входе и выходе насоса была недостаточна (всегда было разомкнуто)
и второе, не был подключен регулятор.
опять возвращаюсь к начальной системы.
Свое отношение, к тому, что вы удаленно запускаете ИТП, не имея представления о том, какие у вас должны быть состояния сигналов в штатном режиме, я тоже писал.

На мой взгляд, если вы уж и работаете с этим удаленно, вы должны быть железно убеждены в состоянии сигналов, и должны понимать принцип работы ИТП, чтобы на основе этих знаний уже работать с проектом SMlogix.

Я пытаюсь вам помочь, но давайте всё таки последовательно работать.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
пытаюсь вникнуть в справку и задать вопросы, а мне или игнор либо, ты опоздал ...
Лично я потратил на вас очень много времени, хотя у вас вопросы уровня новичка, продолжаю тратить время, хотя, возможно, вы смогли бы пройти обучение и все вопросы отпали. Грустно такое слышать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2020 в 15:05
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 15:20   #6
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

Мы с вами уже разговаривали про EEPROM и его инициализацию, вы даже сами вырезку из справки показывали. Если вы загружаете с инициализацией еепрома, конечно у вас будут те значения, что заданы в исходнике проекта и введённые вами три девятки пропадут из контроллера и их придётся вводить заново. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ault_value.htm


Лично я потратил на вас очень много времени, хотя у вас вопросы уровня новичка, продолжаю тратить время, хотя, возможно, вы смогли бы пройти обучение и все вопросы отпали. Грустно такое слышать.
1. я наверное неправильно выразился. в приложенных мной фото видно: я загрузил проект БЕЗ инициализации EEPROM, и в параметрах, напротив этого пункта уже стоят "прочерки". Но получал аварию. После повторного ввода туда 999, все заработало.
2. про обучение я в почте уже тоже писал: я заказал шкаф с оборудованием, мне его собрали и выслали по почте. где они покупали ваше изделие - у вас или у дилера, я не в курсе. Документов отдельно нет, как мне попасть на обучение?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 15:23   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля.

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
1. я наверное неправильно выразился. в приложенных мной фото видно: я загрузил проект БЕЗ инициализации EEPROM, и в параметрах, напротив этого пункта уже стоят "прочерки". Но получал аварию. После повторного ввода туда 999, все заработало.
По ссылке переходили?

Цитата:
2. про обучение я в почте уже тоже писал: я заказал шкаф с оборудованием, мне его собрали и выслали по почте. где они покупали ваше изделие - у вас или у дилера, я не в курсе. Документов отдельно нет, как мне попасть на обучение?
вы можете это выяснить и через отдел продаж, назвав серийный номер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 15:40   #8
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По ссылке переходили?



вы можете это выяснить и через отдел продаж, назвав серийный номер.
1. когда я раньше делал инициализацию, то в меню "коррекция" все "обнулялось", если нет - то оставалось как прежде.
вы хотите сказать, что в последний раз когда я загружал проект в режим отладки происходит принудительно инициализация? И если потом смотреть в меню "коррекция" и там стоят значения до заливки (прочерки, т.е. 999), то "не верь глазам своим", там опять по нулям?

2. что мне даст серийный номер, если оф. не я его покупал? или обучение распространяется на текущего владельца, а не на лицо купившее его?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 14:29   #9
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Естественно должен быть закрыт.
Созданная программа не соответствует оборудованию.
спасибо за совет.
сменил направление хода, пошла регулировка.

как ранее и указал, воспользовался конструктором, сам программу с нуля не делал. А так как в лайт версии нет "помощи", то догадаться, что нуль на управление привода это соответствует полному опусканию штока, не было возможности. По паспорту - заводской настройке привода, по умолчанию, все наоборот.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Чот поторопился написать
своих загадок ведро, так и эту фразу к чему/кому адресовать?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 23:05   #10
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Оно, конечно, оффтопик. И вообще не мое дело.
Взял человек в руки томик Дюма. В оригинале. Полистал, ни фига не понял и говорит: "Дерьмо писатель, ни хрена не понятно". А сам при том даже алфавита французского не знает.
Это damp со своими претензиями к Сегнетксу и упреками в адрес саппорта.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 09:10   #11
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Оно, конечно, оффтопик. И вообще не мое дело.
Взял человек в руки томик Дюма. В оригинале.
оффтопик.
взял *** с багами, а описания полного то и нету. одни обещания.
"коль рожа крива, так и нече на зеркало пинать"

раз не ваше дело, то есть по русскому определение (франц.не знаю) - "в каждой бочке затычка". Увольте, нет времени тратить на местных подпивал
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 12:21   #12
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Я лично к сегнетиксу отношусь очень не очень, есть за что, но в данном случае поддержу ТП, поскольку: они продают свободнопрограммируемый контроллер, а не готовое сертифицированное устройство управления вентустановкой, а до кучи БЕСПЛАТНО предоставляют заготовку ПО, которую специаличт, умеющий программировать в состоянии адаптировать под конечный объект.
А реклама -она везде реклама. Тут уж или на нее покупаешься или нет.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 16:21   #13
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
взял *** с багами, а описания полного то и нету. одни обещания.
Взяться строить дом, не зная что такое молоток, и обвинить лесника, что бревна кривые, когда дом развалился.
Купить мазню "художника" от слова "худо" и предъявлять претензии изготовителю холста и красок.
Разбить машину, не умеючи водить, и винить производителя в том, что в инструкции к машине нет правил ПДД.
Обделаться с красавицей в постели и обвинять ее родителей в своей импотенции.
Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
"коль рожа крива, так и нече на зеркало пинать"
Вы даже не представляете себе насколько правы в этом высказывании. Зеркало подарить?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 19:17   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
оффтопик.
взял *** с багами, а описания полного то и нету. одни обещания.
Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
я заказал шкаф с оборудованием, мне его собрали и выслали по почте.
Готовый шкаф почему не заказал? С программой?
ЖАБА?

Кстати, полный конструктор и лайт не сильно отличаются.

Лицензию тоже стоит прочитать.
Цитата:
Коммерческое использование SMConstructor™ и/или SMLogix™. Вы имеете право использовать инструментальные
системы SMConstructor™ и/или SMLogix™ для создания коммерческих проектов. Однако вы обязаны провести
всестороннее тестирование результата работы SMConstructor™. Невыполнение этого требования снимает с
Segnetics любую ответственность, связанную с упущенной выгодой, выходом из строя какого-либо оборудования,
претензиями третьих лиц и подобным...

P.S. На скрипке не играю - пальцы кривые.

Последний раз редактировалось ATS, 01.11.2020 в 19:40
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 19:19   #15
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

да вы все форумные подпивалы фу фу фу

имхо, половину топика стоит потереть
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 19:52   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
имхо, половину топика стоит потереть
+ отправить в школу и забанить на годик


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 20:03   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
+ отправить в школу и забанить на годик
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 20:48   #18
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
да вы все форумные подпивалы фу фу фу

имхо, половину топика стоит потереть
Точно! Мы такие, подпИвалы. Как пивка подопьём, так сразу поём.
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
+ отправить в школу и забанить на годик
Лев, думаете за годик уложится? Ему ж, кроме школьной программы (в том числе и по русскому языку), как минимум "Основы цифровой техники" изучить и с ТАУ хотя бы общих чертах ознакомиться.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 03:37   #19
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Talking Ответ: Программирование с нуля

оффтоп.

ух ты!
не в бровь, а в глаз попал!
так живо отвечают, загляденье.


так и до отлучении от церкви докатят.
надо поспевать задать вопросы по теме...
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 09:42   #20
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Уже не первый раз возникает подобное обсуждение на форуме, где вопрошающий недоумевает, почему его никто не понимает и обижается при этом. Странно это. Я в свое время начинал изучать контроллеры сегнетикс (да и вообще всю технологию вентиляции/отопления) полностью с нуля. Причем именно этот форум (в том числе его постояльцы) мне помог во многом разобраться.

Если интересно, то входные данные у меня были такие:
  • 4 курс универа по специальности прикладной информатики (без намека на языки программирования типа fbd, st и тд).
  • Навык копать информацию, разбираться в документации и примерах.
  • Умение грамотно задавать вопросы.

И вот я прошел путь инженера: сборщик - обкатчик - монтажник - наладчик - программист - проектировщик - (потом уже композиции этих состояний пошли). Ничуть не жалею своего выбранного пути, люблю свою работу и продолжаю изучать.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 10:57   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Забавное утро понедельника) Почистим позже

Цитата:
вы хотите сказать, что в последний раз когда я загружал проект в режим отладки происходит принудительно инициализация? И если потом смотреть в меню "коррекция" и там стоят значения до заливки (прочерки, т.е. 999), то "не верь глазам своим", там опять по нулям?
Я дал ссылку на справку, вы изучили что такое EEPROM, инициализация eeprom, значения по умолчанию?

Цитата:
2. что мне даст серийный номер, если оф. не я его покупал? или обучение распространяется на текущего владельца, а не на лицо купившее его?
Как минимум, понимание, где вы приобрели контроллер, следующие вопросы решать по мере их поступления.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 11:21   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
не в бровь, а в глаз попал!
так живо отвечают, загляденье.
Просто попал..

Цитата:
так и до отлучении от церкви докатят.
надо поспевать задать вопросы по теме...
Уже неинтересен. В колодец плюнул..

P.S. Плохому танцору...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 11:34   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
оффтоп.
Давайте всё заново без оффтопа.

Напишите свои вопросы и проблемы заново, но только не 100 вопросов в одно сообщение, а выберите один вопрос, решим его и займёмся вторым. Решим второй и займёмся третьим. И т.д.

Это позволит избежать каши и недопониманий вас нами. И решит ваши проблемы максимально быстро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 14:44   #24
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Уже не первый раз возникает подобное обсуждение на форуме, где вопрошающий недоумевает, почему его никто не понимает и обижается при этом. Странно это. Я в свое время начинал изучать контроллеры сегнетикс (да и вообще всю технологию вентиляции/отопления) полностью с нуля. Причем именно этот форум (в том числе его постояльцы) мне помог во многом разобраться.

Если интересно, то входные данные у меня были такие:
  • 4 курс универа по специальности прикладной информатики (без намека на языки программирования типа fbd, st и тд).
  • Навык копать информацию, разбираться в документации и примерах.
  • Умение грамотно задавать вопросы.

И вот я прошел путь инженера: сборщик - обкатчик - монтажник - наладчик - программист - проектировщик - (потом уже композиции этих состояний пошли). Ничуть не жалею своего выбранного пути, люблю свою работу и продолжаю изучать.
Инженер-электрик - даже намека не было на программирование пром контролеров. Увидел как парни колдовали над SMH 2010.
И понеслось.. в основном помогало курение мануала по лоджику. Да и сейчас считаю не зазорным посмотреть принцип работы того или иного блока.
Сейчас на контроллерах Сегнетикса работает автоматизация фермы начиная от навозоудаления и заканчивая работой климатических установок в корпусах. Визуализация в Веб-сервере. И вот это уже не просто пром контроллер для автоматизации процессов , а уже инструмент для работы зоотехников и энергетической службы.

Сейчас вот учусь программировать в на Си... и получилось что и немножко в питон ушел(это про работу для телеграмм-бота).

Короче это все зависит от желания человека обучаться, вернее САМООБУЧАТЬСЯ. и усидчивости, потому что это пипец как сложно вливать в себя большой объем информации.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 10:14   #25
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Давайте всё заново без оффтопа.
... выберите один вопрос, решим его...
моя схема: только отопление, один контур, нужно отслеживать температуру обратки
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986334

для того, чтобы появился доступ к Тобрат, пришлось сменить датчик температуры обратки контура на ТС

https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986334

запускаю систему, но клапан закрыт полностью
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556

если смотреть текущее состояние, то непонятно откуда уставка =0
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556

хотя график не нулевой
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556

попробовал в форме ввода значение сменить, но ни чего запомнить не получается (пробовал 1 и 2-х значные числа), всегда стоит - 0.
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556

другого упоминание о Тобрат. в меню не нашел.

Вопрос: как исправить ошибку(?) по вводу уставки Тобрат. ТС?
иначе система просто не потребляет тепловую энергию и приходится вручную открывать клапан на 10%

https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604988766
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604988766
Изображения
Тип файла: jpg Снимок7.JPG (78.5 Кбайт, 87 просмотров)
Тип файла: jpg Схема.JPG (82.4 Кбайт, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 20201109_123751.jpg (162.7 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20201109_124247.jpg (144.1 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 20201110_092919.jpg (169.6 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20201110_093255.jpg (163.5 Кбайт, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.11.2020 в 13:25 Причина: Удалил вложения за ненужностью
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 11:07   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
моя схема: только отопление, один контур, нужно отслеживать температуру обратки
У вас две обратки. Неплохо бы конкретизировать. По смыслу я понимаю, что обратки ТС, хотя из текста следует обратное. Почему? Ответ чуть ниже.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
для того, чтобы появился доступ к Тобрат, пришлось сменить датчик температуры обратки контура на ТС
Логично. Обратку единственного контура регулируют только неучи. Штрафуют за превышения возврата в теплосеть, а не из контура. Возврат в теплосеть контролируется датчиком обратки теплосети.

В конкретно вашей гидравлической схеме обратка контура является также и обраткой ТС. Но вы почему-то настойчиво называете её обраткой контура. Это потому что градусник нарисован правее перемычки? Поверьте, проектировщик наверняка не думал, что вы не понимаете, что датчик левее перемычки может попасть в застойную зону без протока воды. Поэтому он установлен правее. И это датчик температуры воды, сливаемой в теплосеть.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
запускаю систему, но клапан закрыт полностью
Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
если смотреть текущее состояние, то непонятно откуда уставка =0
Клапан закрыт, т.к. уставка равна нулю - клапан закрыт логично.

Что по авариям?


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
попробовал в форме ввода значение сменить, но ни чего запомнить не получается (пробовал 1 и 2-х значные числа), всегда стоит - 0.
Что по авариям-то? Памяти у контроллера достаточно под уставки? Судя по описанию - недостаточно.


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Вопрос: как исправить ошибку(?) по вводу уставки Тобрат. ТС?
Нужно понять, что служит источником этой ошибки и устранить этот источник.


PS. Приложите проект, с которым работаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 13:13   #27
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

все верно, под обраткой я подразумевал- Тобрат.ТС

по авариям:
при запуске системы всегда выскакивает предупреждение "малый перепад"

https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604997631

хотя, значение на данном входе DI3 меняется, нужно видимо, поставить задержку на проверку этого сигнала (потом займусь)
система продолжает работу (прокачка) и сбросив это сообщение, оно более не мешает
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604998099
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604998099

других сообщений в Журнале нет (Включение питания - не в счет)

"Памяти у контроллера достаточно под уставки?"
как это определить/просмотреть? сообщений, связанных с Памятью, во время загрузки и работы не получаю, или это нужно как то смотреть в сервисном меню или в SMlogix? Можно данную информацию получить удаленно, без физического контакта с контролером?

https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604999429

https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604999429
Изображения
Тип файла: jpg a.jpg (55.0 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg di3a.jpg (114.8 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg di3b.jpg (125.8 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 11.JPG (44.1 Кбайт, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 12.JPG (75.0 Кбайт, 50 просмотров)
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 13:24   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
"Памяти у контроллера достаточно под уставки?"
как это определить/просмотреть? сообщений, связанных с Памятью, во время загрузки и работы не получаю, или это нужно как то смотреть в сервисном меню или в SMlogix? Можно данную информацию получить удаленно, без физического контакта с контролером?
Красная лампочка на контроллере мигает быстро (раза 2-3 в сек) или нет?


PS. Приложите проект, с которым работаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 13:49   #29
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Красная лампочка на контроллере мигает быстро (раза 2-3 в сек) или нет?
.
это смогу только завтра на объекте посмотреть, но на сколько помню, ни чего не мигало (LED1) т.е. системных аварий не было. и на множество фото, оба светодиода погашены...



https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1605001763

Последний раз редактировалось Arsie, 03.12.2020 в 23:43 Причина: Удалил вложения за ненужностью
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 15:01   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Вопрос: как исправить ошибку(?) по вводу уставки Тобрат. ТС?
Безымянный.png

Проставить ненулевые значения в ограничения этой уставки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024