|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.12.2016, 09:41 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 729
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
MOXA Uport 1150i
Я возможно глупость спрошу, но что-то я зашел в тупик. Есть преобразователь Uport 1150i, есть контроллер Pixel.
На Pixel выводы интерфейса +(как я понимаю Data+) и -(Data-). Я дома всегда цепляю к овеновскому преобразователю Data+ -> A, Data- ->B. В википедии так же https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485 Все работает. Но тут на объекте надо использовать Uport 1150i, я открываю его руководство и читаю для 2-wire RS-485: Data+(B) Data-(A) и впадаю в замешательство, каким обозначением (Data+/- или A/B) руководствоваться при соединении? |
01.12.2016, 11:05 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MOXA Uport 1150i
Конечно же, руководством на тот прибор, который подключаете. Такое не только у моксы встречается. Частенько дата+ бывает В. В конце концов, от переполюсовки никто не умрёт.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2016, 11:17 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 729
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: MOXA Uport 1150i
Т.е. в данном случае + Pixel я соединяю с Data+ MOXA? А если бы вы вместо + отштамповали на корпусе A, то я соединял бы этот вывод с A, т.е. с Data-? Я понимаю что переполюсовка не убьет, но работать тоже будет что ли?
|
01.12.2016, 11:37 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MOXA Uport 1150i
Если + и - интерфейса попутаны - данные не будут передаваться. Это всё, что происходит при переполюсовке. Как только подключение нормализовалось - данные идут. Обычно в инструкции пишут, что клемма А - это дата+, либо это дата-, таким образом, вы смотрите, где + и соединяете её с + другого прибора. И не важно, что там написано буквами.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |