Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.02.2021, 13:58   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: запуск и ротация нескольких насосов

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
второй способ, который я реализовал, работает один ПИ-регулятор с одной группой датчиков dP

группа из трёх насосов работает довольно стабильно.
перерегулирование очень небольшое,
рывков нет, раскачки нет.
Подтверждаю, с 2008 такую схему использую. На 2-6 насосов работает хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 14:06   #32
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: запуск и ротация нескольких насосов

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
самый простой способ - каждый насос оснастить своей группой датчиков и своим ПИ-регулятором.
проблемы могут возникнуть только из-за расколбаса регуляторов.

второй способ, который я реализовал, работает один ПИ-регулятор с одной группой датчиков dP

алгоритм.
стартует 1 насос.
если не выходит на уставку и регулятор уходит на Qmax, то с каким-то дидтаймом стартует второй насос.
сперва он разгоняется от нуля до Qmin по одной рампе, довольно быстро, далее скорость разгона снижается в разы и обороты неспешно ползут вверх.
в это время регулятор начинает снижать обороты у первого насоса.
наступает момент когда обороты первого и второго сравниваются, и вот тогда вход пч второго подключается на выход общего регулятора.
далее они работают вместе от одного ПИ-регулятора.
если при старте второго регулятор не снижает обороты первого, вплоть до достижения вторым Qmax, то стартует третий и т.д.

снижение идёт по такой же схеме.
по достижению какого-то минимума оборотов один из насосов начинает останавливаться.
сперва медленно, а затем быстро.

группа из трёх насосов работает довольно стабильно.
перерегулирование очень небольшое,
рывков нет,
раскачки нет.
Спасибо. Да, я почитал уже соседнюю тему и понял. Надо будет заморочиться с подобным алгоритмом. Станцию с ПЧ на каждом насосе мне программировать заказали впервые.Обычно это один ПЧ и остальные насосы на пускателях.
А снижение первого одновременно с повышением второго до одной частоты происходит каким образом? Насос запускается до каких-то минимальных оборотов, затем вычисляем среднее между текущими оборотами первого насоса и текущими второго и синхронно меняем их % вращения (один в плюс а второй в минус)? Как при этом учитывать то, что выдает основной регулятор?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 16:07   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: запуск и ротация нескольких насосов

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение

А снижение первого одновременно с повышением второго до одной частоты происходит каким образом? Насос запускается до каких-то минимальных оборотов, затем вычисляем среднее между текущими оборотами первого насоса и текущими второго и синхронно меняем их % вращения (один в плюс а второй в минус)? Как при этом учитывать то, что выдает основной регулятор?
первый работает на регуляторе, второй, до момента соединения с первым, работает независимо, его свой "автомат-разгонщик" тащит, вверх. а во время снижения, тот же автомат, также с разными рампами, паркует "лишний" насос.

суммарный расход/перепад в это время растёт из-за работы второго и потому ПИ-регулятор первого начинает снижать обороты первого.

второй просто равномерно и независимо разгоняется до момента, пока обороты не сравняются, вернее пока они не попадут в некую "область равенства", dQ, для которой справедливо: если насосы "соединить/синхронизовать", то не будет значительного перерегулирования.


расчёты частот годятся для систем с известным и предсказуемым режимом. у меня было две группы по три насоса и каждая была с переменным расходом. уровень, обороты и кол-во насосов в работе было от одного насоса на 60..70% от полных оборотов, до трёх насосов раскрученных на 90% от максимума.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.02.2021, 18:49   #34
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: запуск и ротация нескольких насосов

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
первый работает на регуляторе, второй, до момента соединения с первым, работает независимо, его свой "автомат-разгонщик" тащит, вверх. а во время снижения, тот же автомат, также с разными рампами, паркует "лишний" насос.

суммарный расход/перепад в это время растёт из-за работы второго и потому ПИ-регулятор первого начинает снижать обороты первого.

второй просто равномерно и независимо разгоняется до момента, пока обороты не сравняются, вернее пока они не попадут в некую "область равенства", dQ, для которой справедливо: если насосы "соединить/синхронизовать", то не будет значительного перерегулирования.


расчёты частот годятся для систем с известным и предсказуемым режимом. у меня было две группы по три насоса и каждая была с переменным расходом. уровень, обороты и кол-во насосов в работе было от одного насоса на 60..70% от полных оборотов, до трёх насосов раскрученных на 90% от максимума.
Понял, спасибо. Да такое реализовать уже не "космос", как кажется вначале. Надо реализовать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 08:20   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: запуск и ротация нескольких насосов

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. Да такое реализовать уже не "космос", как кажется вначале. Надо реализовать.
в таком алгоритме плюсом идет то, что не надо заморачиваться на очередность включения-отключения насосов. всем рулит макрос dev15, в том виде, как он есть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 11:46   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: запуск и ротация нескольких насосов

нашел скриншот отладочный
тут разгон работает правильно, а на парковке перепутаны рампы, сперва быстрая, а потом медленная.

тут хорошо видно, что на разгоне переключаться на медленную рампу можно по событию начала снижения в регуляторе
и на парковке выключать медленную рампу можно по выходу регулятора на уставку. например.
Изображения
Тип файла: png Снимок5.PNG (119.6 Кбайт, 49 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024