Ответ: FBD чайникам
Вопрос чисто теоретического характера:
Заглянул в макрос off_delay и увидел в нем двухвходовый D-триггер. Откуда он взялся, если его нет в стандартных FBD блоках лоджика и правильно-ли он работает, если вдруг является наследством каких-то ранних версий? |
04.08.2020, 11:27 | #962 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.08.2020, 23:34 | #963 |
Member
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Здравствуйте! я чайник) Собрал печку полимеризации порошковой краски, хочу управлять ей через smh2g c mc модулем, их уже приобрел, но не могу разобраться в написании управляющей программы) можете немножко помочь?
Имеется следующее: 1. группа нагрева 1 (датчик температуры, вентилятор и тэны) 2. группа нагрева 2 (датчик температуры, вентилятор и тэны) 3. группа охлаждения (клапан, выпускной вентилятор, вентилятор вытяжки) на каждом вентиляторе стоят тепловые реле, которые сигнализируют об аварии и не дают включиться тенам. Алгоритм следующий: 1. задаем температуру( например 180 градусов) и время выдержки ( например 20 мин) 2. нажимаем "ПУСК" запускается первый цикл "ПРОДУВКА" (мин на 2) открывается клапан и включаются все 4 вентилятора при этом тэны не включены (это для продувки тен от пыли) 3. после 2 мин включается следующий цикл "ПОДГОТОВКА" при этом отключается группа охлаждения, те. закрывается клапан, выключаются выпускной вентилятор и вентилятор вытяжки, вентиляторы нагрева продолжают работать и включаются обе группы тэн, происходит нагрев камеры на заданную температуру. 4. как температура достигла заданной, включается следующий цикл "ВЫДЕРЖКА ТЕМПЕРАТУРЫ" в этом цикле температура поддерживается на заданной в течении установленного времени. 5. заданное время прошло, включается цикл ОХЛАЖДЕНИЕ" он похож на продувку, но работает пока температура не снизится до 50 градусов. Все, работа закончена) И хотелось бы, чтобы эти циклы и авария по тепловым реле отображались на дисплее( не могу понять как это прописать в SMArte) |
08.08.2020, 09:42 | #964 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 858
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
В смарте на экран выводите элемент "текст", в список строк пишите ему весь набор режимов.
В лоджике создаете идентификатор режима (переменную, идентифицирующую режим). Заводите идентификатор на ввод "значение селектора" элемента "текст". Также можно сделать и для вентиляторов, тэнов и прочих устройств. Только режимы там будут "стоп", "пуск", "авария" и иные какие вам удобно. |
30.09.2020, 13:45 | #965 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Подскажите чайнику про AOUT (0-10в): поданное на него из программы значение 0 соответствует 0в. А какое значение соответствует 10В?
И ткните в справку, где про это написано. Судя по стандартной программе из конфигуратора 10в соответствует значение 1000? |
30.09.2020, 13:50 | #966 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Зависит от того, какой контроллер. В РЭ заглянуть не пробовали? Там много интересного.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2020, 14:35 | #967 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
|
30.09.2020, 15:00 | #968 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Для FMR да, забыли прописать. 0..10000, милливольты. Возьмите выход % макроса, умножьте на 100 и подайте на аналоговый выход.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.11.2020, 10:00 | #969 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Добрый день!
Подскажите пожалуйста пароль для Segnetics SMH 2G, Для изменения настроек! Спасибо! |
14.11.2020, 18:07 | #970 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
Попробуйте: 111 222 333 444 ....... __________________ Саня |
|
Благодарность от: |
23.12.2020, 12:43 | #971 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
пробую разобраться со СМАрт
при использовании блока "вывода на экран" проект работает, собрал в СМАрт один экран, но работать не хочет. ЧЯДНТ? __________________ Спасибо! Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2020 в 16:00 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
23.12.2020, 12:51 | #972 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Какая версия лоджика?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.12.2020, 13:58 | #973 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
__________________ Спасибо! |
23.12.2020, 15:35 | #974 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.12.2020, 15:49 | #975 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
да, проверил и в актуальной — то же
немного изменил "проект", но без изменений обновил даже зачем-то ядро Pixel25xx до 3.295... upd0: более того — сейчас не компилируется с блоком "SCREEN" upd1: вообще ничего не компилируется всё с той же ошибкой, даже без программы __________________ Спасибо! Последний раз редактировалось mike_hvac, 23.12.2020 в 16:17 |
23.12.2020, 16:53 | #976 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
"виновниками" оказались пределы на горизонтальной гистограмме
__________________ Спасибо! |
13.09.2021, 05:46 | #977 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Как продолжать желтую линию как на этом скриншот?
http://prnt.sc/1s04q8o |
13.09.2021, 11:25 | #978 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.11.2021, 17:36 | #979 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Доброго времени суток!
У меня есть контроллер SMH2010, как можно вывести нажимаемую цифру 0-9 на экран? |
15.11.2021, 18:07 | #980 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
Самый простой - 10 блоков вывода, каждый на своей кнопке (screen(str)). Можете уточнить, зачем вам это потребовалось? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2021, 07:34 | #981 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Вот так можно.
|
16.11.2021, 10:49 | #982 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Человек обучение проходит скорее всего, а вы ему судьбу прямо на старте сломали. Keyboard, кстати, эффективнее использовать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2021, 10:51 | #983 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Пока что осваиваю просто язык, хочу написать свой калькулятор или что-то в этом духе
|
16.11.2021, 11:48 | #984 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 858
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Имхо, лучше осваивать язык и оборудование на тех задачах, для которых они предназначены.
|
26.12.2021, 15:39 | #985 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Доброго времени суток! Есть контроллер SMH-2Gi Хочу реализовать суточный таймер. Как создать включение и выключение по времени с часами и минутами на 3 включения и столько же выключений. И при потери питания с загрузкой контроллера расписание соблюдалось вкл. или выкл. на текущее время. На форуме нашел пока только это.
|
26.12.2021, 16:12 | #986 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 127
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
|
|
26.12.2021, 21:00 | #987 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Попробовал по такой схеме. Если, что поправьте. Осталась проблема, при отключений питания таймер не включает нагрузку в промежутке заданного времени.
|
27.12.2021, 00:13 | #988 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.12.2021, 08:18 | #989 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Спасибо всем! Обошелся без гигантомании, заработало как надо.
|
18.02.2022, 10:34 | #990 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Внутри макросов можно размещать привязку к элементам экрана на SMArt?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перевод FBD программы на FBD Logix | atp-service | Вопросы о программировании | 5 | 28.07.2022 19:13 |
Отсутствует связь по RS-485 при управлении параметрами из FBD | АндрейЛ | Связь с внешним миром | 16 | 15.05.2018 14:15 |
Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено) | dp38 | SMLogix | 5 | 24.04.2017 18:33 |
C в FBD | Airborne | Вопросы о программировании | 21 | 14.08.2015 23:33 |
Прошу помощи, как будет на FBD | partner | Вопросы о программировании | 9 | 13.05.2014 15:27 |