|
ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.12.2018, 17:53 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
PID-регулятор не настроить
Вопрос:
Здравствуйте! Я разработал с нуля программу для управления Приточно-вытяжной установкой. Все получилось, установка заработала, но сейчас я не могу точно настроить ПИ регулятор. Макрос использовал ПИД v5 с форума. Не получается успокоить колебания системы (водяной калорифер, клапан аналоговый, линейный, (0-10VDC) Настраивал 2 дня, рассчитывал коэффициенты, делал на методом научного тыка, не получается. Может быть у вас есть, более стабильный и более новый макрос ПИД? ----------------- Ответ: Данный макрос показывает устойчивую работу почти во всех установках, где его применяют. Исключения составляют те установки, которые плохо спроектированы, или плохо смонтированы, или не хватает квалификации инженеров, занимающихся пуско-наладочными работами. Прежде всего рекомендую вам измерить расход в притоке и сопоставить его с проектным расходом. В случае не соответствия - искать проблемы в фильтрах и заслонках, а так же направлении вращения вентиляторов. Затем нужно уделить внимание гидравлической части нагревателя. Нужно убедиться, что клапан движется в нужном направлении, температура входной воды всегда стабильна, насос работает, циркуляция есть, люфт отсутствует. Убедитесь так же, что калорифер имеет не избыточную и не недостаточную мощность. ----------------------- Большое спасибо за ответ. Удалось настроить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |