Таймер, умеющий отмерять время, равное 4294967295 минутам, что равняется примерно 71582788 часам, примерно 2982616 дням, или же примерно 8171,5 годам. Думаю, что это исчерпывающий промежуток времени, который может когда-либо понадобиться.

Таймер энергонезависим, принцип действия его заключается в расчёте и записи в EEPROM момента окончания счёта (дата, час и минута) и последующим постоянным сравнением записанного с показаниями системных часов. В случае, когда системные часы пересекают записанную отметку - выдаётся сигнал окончания счёта. Сигнал окончания счёта выдаётся не только в момент совпадения времён, но и в случае, когда текущее время позднее расчётного.
Вложения
Тип файла: zip Энергонезависисый_таймер.zip (5.5 Кбайт, 1774 просмотров)