Старый 13.03.2023, 10:39   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Отладка пикселя по Ethernet

Возможна? А то очень хочется. В настройках параметры связи выставил загрузка по СОМ, отладка по Eternet, программа загружается, а потом соединение рвется.
пиксель пингуется.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 11:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Возможна? А то очень хочется. В настройках параметры связи выставил загрузка по СОМ, отладка по Eternet, программа загружается, а потом соединение рвется.
пиксель пингуется.
Возможна. Наличие пинга ничего не говорит о том, закрыт в вашем фаерволе 502 порт или не закрыт.

Какая версия лоджика? И приложите ваш проект, плз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 11:40   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

лоджик 3.34.0153

проект из темы глюки Овен
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6012

в принципе проект любой, вытащил на поляну три кнопки, два блока AND OR , индикатор. все. загрузил, при попытке отладки рвется связь
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 11:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
лоджик 3.34.0153

проект из темы глюки Овен
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6012

в принципе проект любой, вытащил на поляну три кнопки, два блока AND OR , индикатор. все. загрузил, при попытке отладки рвется связь
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.34/ - на свежем также?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 12:02   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

поставил свежий лоджик.
https://cloud.mail.ru/public/4Tp4/KJQnL34Ja
вот это не заводится, созданная программа из двух блоков и кнопок - завелась при отключении вайфая.

( пиксель подключен кабелем напрямую)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 12:23   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
созданная программа из двух блоков и кнопок - завелась при отключении вайфая.

( пиксель подключен кабелем напрямую)
У вас проблемки с маршрутизацией, винда сама не справляется. Отключать вайфай придётся всегда, если не разбираться с проблемой.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
поставил свежий лоджик.
https://cloud.mail.ru/public/4Tp4/KJQnL34Ja
вот это не заводится,
Подключился, отлаживается.


PS. Но я заметил, что после пары отладок лоджик себя ведёт не очень адекватно. Советую сохранять проект перед отладкой и после отладки перезапускать лоджик. Мы пока поразбираемся, дело #54885. Это проблема не вашего проекта, это в лоджике вообще, на любом проекте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.03.2023 в 12:46
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.03.2023, 15:53   #7
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

после пары перезагрузок ноута тоже стал подключатся к отладке.

Во всем виноват Бил Гейтс
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 18:06   #8
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. Но я заметил, что после пары отладок лоджик себя ведёт не очень адекватно. Советую сохранять проект перед отладкой и после отладки перезапускать лоджик. Мы пока поразбираемся, дело #54885. Это проблема не вашего проекта, это в лоджике вообще, на любом проекте.
У меня были таки признаки на 3.34.0211:
1. С каждой новой отладкой компиляция проекта все дольше и дольше, вплоть до "глухого зависания" лоджика.
2. Сохранение проекта тоже со временем происходит очень долго.
3. Долго открывает проект.
4. Бывает после долгого сохранения закрываешь лоджик - а он пишет, что проект изменен и предлагает еще раз сохранить.

P.S. Я не жаловался, просто тихо страдал
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2023, 22:08   #9
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
дело #54885. Это проблема не вашего проекта, это в лоджике вообще, на любом проекте.
Люди в курсе?
Работают?
Есть понимание о сроках выхода релиза с исправлениями?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2023, 00:19   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Люди в курсе?
Работают?
Есть понимание о сроках выхода релиза с исправлениями?
Люди в курсе. Не знаю, работают ли. Понимания нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 13:38   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

3.34.0211
По нарастающей.. сперва редко, потом чаще, под конец два раза из трех
при попытке подключится в режиме отладки пишет что проекты не совпадают, предлагает залить по новой, но при попытке загрузки проекта вылетает по "английски" не прощаясь.
Скачачал установил версию лайт, полет нормальный.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 13:45   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
3.34.0211
По нарастающей.. сперва редко, потом чаще, под конец два раза из трех
при попытке подключится в режиме отладки пишет что проекты не совпадают,
Это именно с Пикселем? Просто четверочка через полстраны часами в отладке бывает почти без проблем да еще через VPN.
Вот блокировки частенько тупят.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 22:11   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

да, пиксель, пусконаладка на обьекте.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 15:41   #14
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Не работает отладка по Ethernet.
Пиксель 1211-02-0.
Обновлен из последней версии лоджик 3.03.0304.
В параметрах связи выставлена отладка через Ethernet.
Через СОМ отладка работает.
Какое решение?
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 15:53   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Не работает отладка по Ethernet.
Пиксель 1211-02-0.
Обновлен из последней версии лоджик 3.03.0304.
В параметрах связи выставлена отладка через Ethernet.
Через СОМ отладка работает.
Какое решение?
Вы настраивали сеть между контроллером и компьютером?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 16:49   #16
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы настраивали сеть между контроллером и компьютером?
Да, по-моему, там все корректно.На pna начинает мигать лампочка, когда жмешь в лоджике на "подключиться". После обновления при подключении отладки снала появляется сообщение о подключении к контроллеру, потом солбщение, что подключение разорвано. До обновления отладка как бы подключалась, в программе появлялись значения переменных, но они не менялись, несмотря на фактическое их изменение в программе
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 17:48   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Да, по-моему, там все корректно.На pna начинает мигать лампочка, когда жмешь в лоджике на "подключиться". После обновления при подключении отладки снала появляется сообщение о подключении к контроллеру, потом солбщение, что подключение разорвано. До обновления отладка как бы подключалась, в программе появлялись значения переменных, но они не менялись, несмотря на фактическое их изменение в программе
Я исследую проблему. Если вам нужно срочно, то можете взять 3.32 версию SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2024, 10:20   #18
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я исследую проблему. Если вам нужно срочно, то можете взять 3.32 версию SMlogix.
С версией 3.32 отладка начинается, лампочка АСТ на пикселе быстро мигает, но в лоджике не меняются значения переменных при их фактическом изменении в тестовой программе: нажал кнопку-загорелся индикатор.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2024, 11:28   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
С версией 3.32 отладка начинается, лампочка АСТ на пикселе быстро мигает, но в лоджике не меняются значения переменных при их фактическом изменении в тестовой программе: нажал кнопку-загорелся индикатор.
Можете показать на видео и приложить проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 08:41   #20
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете показать на видео и приложить проект?
https://youtu.be/X1T4Osj2N3U?si=a0D0UTtPGbtydEPz
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (17.9 Кбайт, 3 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 11:30   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Тогда взять версию 3.30 или ниже.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 13:15   #22
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда взять версию 3.30 или ниже.
С версиями 3.30 и 3.25 не работает так же, как показано на видео
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 13:38   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
С версиями 3.30 и 3.25 не работает так же, как показано на видео
Если загрузить проект только с блоком OR и вручную на его входы подавать 1, на выходе будет 1 или нет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 15:43   #24
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если загрузить проект только с блоком OR и вручную на его входы подавать 1, на выходе будет 1 или нет?
Нет
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (1.7 Кбайт, 49 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 16:03   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Нет
но отладка-то подключилась?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 16:09   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отладка пикселя по Eternet

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Нет
Вот эту проблему я повторил. Повторяется только на 12 пикселе, а он снят с производства. Я, конечно, зафиксирую проблему, но не думаю, что стоит ждать решения. На 25 пикселе работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024