|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.05.2020, 17:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
поменять ТН на ВоКал в проекте
проект с ТН, хочу поменять на ВоКал, т.к. перестал понимать как работает многоступенчатый ТН, если реальный холодильник находится вне приточки.
Подставляю ему Тпомещения вместо Тканала во всех местах - секвенсер и ТН. отключаю компенсацию. Уставка +23, в помещении +23..22, секвенсер включает охлаждение. Снижаю число включений в час - включает все 5 ступеней менее чем за час. Инструкцию чтоли почитать? |
20.05.2020, 18:43 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
Это частота переключений одной отдельной ступени. Типа, как если бы на каждой из них по компрессору.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.05.2020, 18:49 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
Цитата:
и все-таки непонятно, почему ошибка, знак и величина игнорируются? |
|
20.05.2020, 18:56 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
Хз, смотреть надо. Оно же на внутривентиляшку заточено. Там много всяких взаимосвязей и взаимозадержек.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.05.2020, 19:08 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
ладно, вернемся к замене - поменять ТН на Вокал, в секвенсере надо что-то переключить и похоже в бфу что-то надо сделать - слишком сложно?
|
20.05.2020, 19:13 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
Цитата:
В живую-то что сделать нужно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.05.2020, 19:33 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
нужно управлять холодом только по датчику Тпомещения. Р или PI закон 0-1000, дальше я его уже куда-нить присуну.
сейчас там стоит ТН. мне не нравится как он работает. на его бы место что-то другое.. |
21.05.2020, 11:04 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
Цитата:
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...l_function.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.05.2020, 11:21 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте
Цитата:
|
|