Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.08.2019, 09:25   #1
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 не загружается

Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, при подаче питания на SMH4 загорается светодиод Power и LED4 и на этом все. Черный экран, на нажатие кнопок не реагирует. Подключиться к нему тоже не могу. Первый раз такое. В чем может быть проблема?
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 12:46   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, при подаче питания на SMH4 загорается светодиод Power и LED4 и на этом все. Черный экран, на нажатие кнопок не реагирует. Подключиться к нему тоже не могу. Первый раз такое. В чем может быть проблема?
в сисменю заходит?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 12:49   #3
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в сисменю заходит?
Нет.
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 13:06   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Нет.
форматировать уже пробовали?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 13:18   #5
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
форматировать уже пробовали?
Я не могу к нему подключиться ни через эзернет, ни через usb.
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 15:35   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Я не могу к нему подключиться ни через эзернет, ни через usb.
Подключаться не нужно, нужно форматировать. Замыкаете два пина на разъёме большом (подробности в РЭ на SMH-2Gi) и форматируете из лоджика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 15:37   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Я не могу к нему подключиться ни через эзернет, ни через usb.
В кабеле уверены? При подключении по USB в диспетчере устройств как-нибудь отображается?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 18:54   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
подробности в РЭ на SMH-2Gi
Не правильно это. У меня такая же проблема с двумя 4G? доставшимися случайно. То загружается, то не загружается.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 19:16   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Не правильно это. У меня такая же проблема с двумя 4G? доставшимися случайно. То загружается, то не загружается.
Нужно выяснить, в чём проблема. Всё как у обычных компов - если то да, то нет, это значит, что запуск завязан на сбоящий компонент, программный или аппаратный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 06:22   #10
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В кабеле уверены? При подключении по USB в диспетчере устройств как-нибудь отображается?
При подключении по USB в диспетчере появляется Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. Форматировать не получается. Перемычку вставлял между 1 и 2
Изображения
Тип файла: png 1.png (11.5 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: png 2.png (7.4 Кбайт, 33 просмотров)
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 06:31   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
При подключении по USB в диспетчере появляется Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. Форматировать не получается. Перемычку вставлял между 1 и 2
Изображения
Тип файла: jpg 2019-08-20 09-30-10 Manual_SMH2Gi_v3-02.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.jpg (203.3 Кбайт, 200 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 07:19   #12
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Процесс форматирования начался, но после загрузки файла стало еще хуже комп начал перезагружаться, ситуация повторяется.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2228.jpg (403.0 Кбайт, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2229.jpg (439.3 Кбайт, 53 просмотров)
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 11:29   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Процесс форматирования начался, но после загрузки файла стало еще хуже комп начал перезагружаться, ситуация повторяется.
Что-то у вас с компьютером. Лоджик устанавливали от имени администратора и в путь по умолчанию?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 11:00   #14
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что-то у вас с компьютером. Лоджик устанавливали от имени администратора и в путь по умолчанию?
Ради интереса попробовал на другом компе, он не перезагружается, но так и не смог форматировать. Буду отправлять в ремонт.
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 11:35   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Ради интереса попробовал на другом компе, он не перезагружается, но так и не смог форматировать. Буду отправлять в ремонт.
шнурок другой попробуйте навсякий


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 11:35   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Ради интереса попробовал на другом компе, он не перезагружается, но так и не смог форматировать. Буду отправлять в ремонт.
С перемычкой разобрались? На каком этапе сейчас возникают трудности?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 16:35   #17
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С перемычкой разобрались? На каком этапе сейчас возникают трудности?
Процесс форматирования начинался, потом проверьте подключение по usb, кабель не было возможности поменять. В итоге отдал контроллер поставщику, он будет отправлять к Вам на диагностику. Я так и не понял в чем была проблема, уже около 100 приобретали и такой проблемы никогда не было. Всем спасибо!
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 12:30   #18
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается

Добрый день, контроллер SMH4 S/N 437087 проработал большое количество времени, но в какой-то момент после отключения питания не вышел в рабочий режим.
То есть при подачи питания загорается индикация Power, появляется логотип Segnetics и дальше ничего, 5 мин ничего, 10 мин ничего и т.д.
Подключаю только через USB все тоже самое.
Так же хочу отметить что в последнее время на перезагрузку ему нужно было минуты 3-5...
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:49   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не загружается

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Добрый день, контроллер SMH4 S/N 437087 проработал большое количество времени, но в какой-то момент после отключения питания не вышел в рабочий режим.
То есть при подачи питания загорается индикация Power, появляется логотип Segnetics и дальше ничего, 5 мин ничего, 10 мин ничего и т.д.
Подключаю только через USB все тоже самое.
Так же хочу отметить что в последнее время на перезагрузку ему нужно было минуты 3-5...
Проект? Версии софта?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024