Модуль памяти 128к.
Проект тяжелый - 1068 FBD 898 UI 1214 EEPROM.
Pixel 25.

Столкнулись с тем что при обновлении "с модуля памяти" проект ведет себя несколько иначе чем при прошивке "с компьютера". Однако, потом выяснилось что на этом же экземпляре контроллера есть какие-то аппаратные проблемы, как минимум резистивные входы ведут себя совершенно неадекватно в лабораторных условиях: то есть глюк может быть чисто аппаратным.

Мы можем быть уверены что проект "поместился" на модуль памяти, и обновление на объекте пройдет нормально?
В случае, если размер проекта слишком большой для сохранения на этот модуль памяти - возникнет ли какая-то ошибка при сохранении, где и как это можно увидеть?
asen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 12:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Достаточно ли размера модуля памяти для сохранения проекта?

Цитата:
Сообщение от asen Посмотреть сообщение
Мы можем быть уверены что проект "поместился" на модуль памяти, и обновление на объекте пройдет нормально?
В случае, если размер проекта слишком большой для сохранения на этот модуль памяти - возникнет ли какая-то ошибка при сохранении, где и как это можно увидеть?
Увидите на экране, что нельзя сохранить, места мало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 13:03   #3
asen
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Достаточно ли размера модуля памяти для сохранения проекта?

Спасибо!
asen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 12:35   #4
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию перезапись проекта на модуль памяти.

Здравствуйте по данной же тематике вопрос.
На модуль памяти записан был проект который в последствии был изменен и необходимо сново же записать новый проект на модуль памяти, только вот выдается ошибка сохранения. Что можно сделать?
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 23:25   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: перезапись проекта на модуль памяти.

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Здравствуйте по данной же тематике вопрос.
На модуль памяти записан был проект который в последствии был изменен и необходимо сново же записать новый проект на модуль памяти, только вот выдается ошибка сохранения. Что можно сделать?
от форматировать модуль памяти.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1852


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 17:11   #6
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Достаточно ли размера модуля памяти для сохранения проекта?

Спасибоогромное все получилось
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024