|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.10.2008, 12:08 | #1 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Не смог заставить работать SMH с модемом Siemens TC35i в режиме CSD. Точнее - не смог даже заставить модем "снять трубку" при звонке на его номер или набрать чужой номер. В первом случае вообще ничего не происходит, просто идут гудки вызова, на выходах FBD GSM Modem ничего не меняется, во втором случае выход Status кратковременно переходит из состояния 2 в 4, после чего на выходе error появляется значение 2.
При этом SMS отправляются и принимаются без каких либо проблем, что я делаю не так? Заранее спасибо. |
14.10.2008, 13:01 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Пробовали оба профиля для TC35i ?
Смена статусов означает, что модем вернул строку "Connect", а затем сразу "No carrier". Попробуйте на данный номер позвонить с этого модема через гипертерминал и пришлите мне лог того, что вы увидели. Ну и лог соединения (сохраняется гипертерминалом в папке windows). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.10.2008, 11:09 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Очень похоже на то, что та сторона, куда вы звоните, не поддерживает data call.
Эта услуга либо недоступна, либо не открыта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.10.2008, 20:14 | #4 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
В сотовой сети не так? Обязательно должны общаться именно два модема? Последний раз редактировалось SMH, 16.10.2008 в 20:21 |
|
17.10.2008, 10:05 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Когда вы набираете с мобильного, это voice call. Ещё есть fax call.
Курите стандарты GSM Если с модема позвонить на мобильник и все услуги открыты, то на экране мобильника увидите надпись data call и ответить на этот звонок вы не сможете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.10.2008, 19:39 | #6 | ||
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Цитата:
Цитата:
|
||
20.10.2008, 12:50 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Потому и не удалось, что у вас услуга "передача данных" скорее всего не открыта.
А то, что модем не отвечал, когда вы на него звонили с мобильника - это нормально, контроллер не отвечает на voice call. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.10.2008, 20:43 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Т.е. перед тем, как вставить карточкув модем нуно активировать все услуги передачи данных (GPRS и CSD) ? Так CSD вроде и так идет активированная сразу.
|
23.10.2008, 12:45 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: GSM модемы
Не путайте GPRS, CSD и услугу передачи данных. Вроде как с базы на телефон (ну типа интернет) услугу передачи данных активировать не нужно, она нужна только с телефона на телефон. Могу ошибаться и она нужна в обоих случаях.
Другое дело, что часто при заказе GPRS автоматически открывают и "data call". Насчёт активированности - я себе симку покупал и писал отдельные заявления на передачу данных и факсов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |