|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.03.2020, 12:14 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения
Пиксель-1211-02 питается от 24VAC. Можно для запитывать датчик давления с токовым выходом от 10 клеммы (10V) ?
|
20.03.2020, 12:25 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения
Цитата:
Ответ зависит от величины камня. Бывает и так: В РЭ на Pixel есть характеристики выхода, описано его устройство и назначение. В РЭ на датчик есть требования к питанию. Далее одни циферки сравниваете с другими. Это и будет ответом на ваш вопрос. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.03.2020, 13:04 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения
Manual_Pixel_v4-02 стр. 63, 64. Где там характеристики? Ток там не указан от слова совсем, поэтому и спросил. 2,5мА максимальный ток?
|
20.03.2020, 14:07 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения
Цитата:
Внешняя нагрузка определяется вами. Включить в РЭ расчёт тока для вашей нагрузки могут только высококлассные экстрасенсы и бабки-ведуньи. Бабок-ведуний у нас в штате нет, а мои экстрасенсорные способности, к сожалению, небезграничны. Ток короткого замыкания равен 14В / 5600 Ом = 0.0025А, т.е. 2.5 мА. На вашем датчике ток будет меньше, т.к. он не является сверхпроводником. Получается, что датчик подключить нельзя. В принципе, это было бы понятно уже на первых предложениях описания этого источника питания в РЭ. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|