|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.12.2018, 09:19 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. привода
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: Есть группа тепловых пушек, которые висят на одной линии теплоснабжения. Требуется управлять температурой помещения по комнатному датчику путем приоткрывания/призакрывания водяного клапана 3-х позиционным приводом. В конструкторе выбрал управление водяным калорифером с дискретным краном. Но в последствии возникла следующая ситуация, т.к. датчика обратной воды нету, соответственно при назначении входов/выходов ему не был присвоен аналоговый вход, то контроллер выдает ошибку "обрыв датчика" и "угроза заморозки". Можно ли как-нибудь убрать контроль данной температуры? Либо возможно подскажете, как хотя бы убрать показания этого датчика на бегущей строке главного меню контроллера (есть мысль просто присвоить постоянное значение температуры обратки, но хотелось бы исключить показания этой температуры с дисплея, чтобы не смущать заказчика)? Заранее спасибо! |
13.12.2018, 11:11 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. приво
Цитата:
Отключить тоже можно, выводимые датчики прописаны константами (числа на входах) на макросе "Бегущая строка" внутри макроса "Основной экран". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.12.2018, 18:30 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. приво
Огромное спасибо, очень выручили, теперь будем на объекте испытывать!
|