Приветствую,

нет ли каких-то специальных рекомендаций по использованию оптореле модуля MC, если они коммутируют промежуточные э/м реле =24VDC? Может стоит ставить параллельно катушке реле диод?...
Просто в инструкции написано, что "оптореле предназначены для коммутации резистивной
нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания".
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 16:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование выходов-оптореле

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Приветствую,

нет ли каких-то специальных рекомендаций по использованию оптореле модуля MC, если они коммутируют промежуточные э/м реле =24VDC? Может стоит ставить параллельно катушке реле диод?...
Просто в инструкции написано, что "оптореле предназначены для коммутации резистивной
нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания".
Супрессоры в схеме есть. Импульсы они возьмут на себя, тут уж насколько индуктивны ваши реле)

Диоды параллельно катушке или кроватки с диодами явно улучшат помеховый фон - это факт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 08:56   #3
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование выходов-оптореле

Тоже волновал этот вопрос. Смутила фраза в руководстве для МС "Не рекомендуется коммутировать индуктивную нагрузку". Фраза хоть и из руководства на МС, но я подумал что это и к выходам 2G так же применимо.

У нас принято было всегда диоды параллельно катушке э/м реле, даже если выход контроллера транзисторный и, даже если релейный.

Когда дело дошло до применения 2G в реальной автоматике, я заморочился и заставил нашего электронщика сделать транзисторную плату усиления для выходов 2G. И вот когда транзистор на этой плате включает э/м реле, - то на катушке этого реле ещё стоит диод...

В свете вышеизложенной информации, понимаю что всё это было, мягко говоря, чересчур

Хотя я не знаю насколько индуктивны применяемые у нас реле, не силён в электронике. Может и не зря заморачивался.

Такие применяем:
http://www.kippribor.ru/promezhutochnye-rele-seriya-rp

Выдержат их напрямую оптореле, установленные в 2G и в МС? или нет?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 09:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование выходов-оптореле

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
В свете вышеизложенной информации, понимаю что всё это было, мягко говоря, чересчур




Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Такие применяем:
http://www.kippribor.ru/promezhutochnye-rele-seriya-rp

Выдержат их напрямую оптореле, установленные в 2G и в МС? или нет?
Скажем так. Если диоды на катушках установить, от этого всем будет легче. Если не выходам, так входам. В том плане, что диоды не дадут импульсу "фонить" на проводах от выходов до катушек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024