По умолчанию Датчик STD-100 NTC 1,8k

Ищу таблицу зависимости сопротивления от температуры для датчика STD-100 NTC 1,8k фирма Schneider Electric .
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:16   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Такой таблицы в и-нете нет, измерь сопротивление датчика при 0°C (в стакан с водой и льдом), и посмотри по таблице характеристику.
таблица или таблица2 или таблица3
В общем, измеряем и ищем таблицу (на Шнайдере таких нет )
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:20   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Такой таблицы в и-нете нет, измерь сопротивление датчика при 0°C (в стакан с водой и льдом), и посмотри по таблице характеристику.
таблица или таблица2 или таблица3
В общем, измеряем и ищем таблицу (на Шнайдере таких нет )
А они не стандартизированы ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:27   #4
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Стандартизированы, но характеристики в зависимости от материала самого датчика и геометрических размеров разные. Поэтому что-бы узнать характеристику неизвестного датчика NTC надо произвести измерение на двух температурах (0°С и 25°С или 0°С и 100°С).
И вдогонку - а для чего нужна данная таблица ?
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:30   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Стандартизированы, но характеристики в зависимости от материала самого датчика и геометрических размеров разные. Поэтому что-бы узнать характеристику неизвестного датчика NTC надо произвести измерение на двух температурах (0°С и 25°С или 0°С и 100°С).
И вдогонку - а для чего нужна данная таблица ?
Спасибо за совет, т.е. ntc датчики стандартизированы в одной точке , например 25*С -1800 Ом, при других температурах в зависимости от типа и производителя может меняться ?
Нужно эти датчики прикрутить к Пикселю.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:44   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Да, именно так.
Поэтому и прилагают таблицы и графики (но зачастую указывают просто тип характеристики типа B3977К, тогда надо самому искать таблицы или считать по формулам).

Тогда держи - дальше сам разберёшься ?

Последний раз редактировалось Arsie, 01.02.2019 в 16:49
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 13:48   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Поэтому и прилагают таблицы и графики (но зачастую указывают просто тип характеристики типа B3977К, тогда надо самому искать таблицы или считать по формулам).

Тогда держи - дальше сам разберёшься ?
Спасибо.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:08   #8
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Упс, ошибочка ...
Вложения
Тип файла: xls Код АЦП Pixel 2512.xls (217.0 Кбайт, 99 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:17   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Упс, ошибочка ...
Спасибо.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:34   #10
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Наверно пригодится ...
Вложения
Тип файла: msl Sensor_NTC_Pixel_v3.msl (25.8 Кбайт, 132 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 15:25   #11
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Наверно пригодится ...
Оказывается тема уже была, сообщение 16
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=938
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 15:37   #12
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик STD-100 NTC 1,8k

Точно, оно, но проверить при 0°С не забудь..
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024