Здравствуйте,

Есть газовая районная котельная.
Предложили сделать автоматику и электрику на данном объекте.
Посмотрели проект.
Думаем заменить верхний уровень автоматики - установить ПЛК Segnetics и соответственно изменить некоторые схемы по автоматике с сохранением функционала.

Вопрос: Какие сложности при этом в ходе сдачи могут возникнуть? Нужно ли согласовывать изменения в Технадзоре или нужно будет проходить промышленную экспертизу объекта заново?

С уважением,
Павел
pashtetos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 17:45   #2
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Газовые станции - замена ПЛК на ПЛК Segnetics

Цитата:
Сообщение от pashtetos Посмотреть сообщение
Здравствуйте,

Есть газовая районная котельная.
Предложили сделать автоматику и электрику на данном объекте.
Посмотрели проект.
Думаем заменить верхний уровень автоматики - установить ПЛК Segnetics и соответственно изменить некоторые схемы по автоматике с сохранением функционала.

Вопрос: Какие сложности при этом в ходе сдачи могут возникнуть? Нужно ли согласовывать изменения в Технадзоре или нужно будет проходить промышленную экспертизу объекта заново?

С уважением,
Павел
Смотря какой район отапливает данная котельная.
Если большой, то надо заново проходить экспертизу и регистрировать в ростехнадзоре (это примерно 60 т.р + 2 недели на экспертизу и месяц на регистрацию). Плюс надо чтобы изменения вносила проектная организация, разработчик данного проекта. В основном это надо внести изменения в пояснительную записку и приложить разрешение на применение от Сегнетикс.
А если отапливает маленький и удаленный район, то инспектор может и не заметить, особенно если тип контроллеров не указан в пояснительной записке.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024