По умолчанию Мягкий пуск при увеличении скорости

Мягкий пуск отрабатывает при включении ву. А как сделать, чтобы он отрабатывал при изменении скорости вентилятора ?
...........
ВУ в основном состоянии работает на пониженной скорости, обеспечивая общеобменную вентиляцию помещения. Но в ходе техпроцесса, появляется задымленность. Для быстрого удаления дыма, включают режим 100%, разница между режимами примерно 50%.
Предполагаю, что существует вероятность замерзания калорифера.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 10:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Мягкий пуск отрабатывает при включении ву. А как сделать, чтобы он отрабатывал при изменении скорости вентилятора ?
...........
ВУ в основном состоянии работает на пониженной скорости, обеспечивая общеобменную вентиляцию помещения. Но в ходе техпроцесса, появляется задымленность. Для быстрого удаления дыма, включают режим 100%, разница между режимами примерно 50%.
Предполагаю, что существует вероятность замерзания калорифера.
МП не активировать никак, не рассчитан на это алгоритм. Разве что превентивно распахивать клапан на 100%, что тоже так себе решение, он для дымоудаления почему бы и не да, если оно ненадолго?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.02.2024, 10:52   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Мягкий пуск отрабатывает при включении ву. А как сделать, чтобы он отрабатывал при изменении скорости вентилятора ?
...........
ВУ в основном состоянии работает на пониженной скорости, обеспечивая общеобменную вентиляцию помещения. Но в ходе техпроцесса, появляется задымленность. Для быстрого удаления дыма, включают режим 100%, разница между режимами примерно 50%.
Предполагаю, что существует вероятность замерзания калорифера.
сделайте разгон секунд 60-90 и ничого не разморозится


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.02.2024, 12:18   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сделайте разгон секунд 60-90 и ничого не разморозится
Или ограничение скорости разгона по температуре (Тобр, Тк.)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.02.2024, 18:40   #5
vadimsergeev07
Banned
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Мягкий пуск отрабатывает при включении ву. А как сделать, чтобы он отрабатывал при изменении скорости вентилятора ?
...........
ВУ в основном состоянии работает на пониженной скорости, обеспечивая общеобменную вентиляцию помещения. Но в ходе техпроцесса, появляется задымленность. Для быстрого удаления дыма, включают режим 100%, разница между режимами примерно 50%.
Предполагаю, что существует вероятность замерзания калорифера.
попробуйте разгон сделать 60-90 сек, должно помочь
vadimsergeev07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 19:20   #6
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости

Может при включении режима проветривания ставить целевую температуру канала "в небеса"?
При этом кран будет активнее открываться и возможно не даст свалиться в аварию.
После выключения возвращать все обратно.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024