|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.05.2023, 12:16 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
несколько Ain некорректный вывод температур
Здравствуйте
Имеется модуль FMR-1021-10-0 и контроллер SMH4 в меню которого температуры с модуля отображаются некорректно (вместо 20гр, -10гр.) Прошивка в fmh загружена самая последняя. Если подключиться в режиме отладки в конфигураторе, то на оборот все температуры корректны. Если произвести калибровку аналоговых входов, никаких изменений не происходит в контроллере SMH4. Но показания в конфигураторе опять же изменяются. Один из входов от PT100 это температура с улицы, она корректна. В контроллере она отображается правильно, но если делать коррекцию из конфигуратора, то на контроллере никаких изменений нет Остальные три датчика 50Ом показывают два -10 и один - 60 В чем может быть причина? |
22.05.2023, 13:04 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
1) Что такое "коррекция в конфигураторе"?
2) Как подключен модуль к контроллеру - по системной шине или по modbus? 3) У вас есть исходник программы контроллера? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2023, 13:37 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Цитата:
Модуль подключен по модбас. Исходника к сожалению у меня нет... |
|
22.05.2023, 14:00 | #4 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
22.05.2023, 14:26 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Отправил Вам в личку
Добавлено через 19 минут На самом ПЛК не могу. Добавлено через 21 минуту Я предполагаю что это распространенная неисправность недавних фмр, я прав? |
22.05.2023, 14:54 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Цитата:
Ла и Вы тоже Цитата:
И там явно проект от конструктора ИТП. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
22.05.2023, 15:03 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
|
22.05.2023, 15:13 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2023, 15:14 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Один отопительный сезон все работало нормально, и вдруг 3 входа не работают. В конфигураторе температуры правильные, а в ПЛК нет.
|
22.05.2023, 15:15 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Я поэтому и просил содержимое папки projects контроллера.
А почему Вы не обратитесь к авторам проектов ООО "ПОТОК"? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.05.2023, 15:17 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Цитата:
Странно, что говорите его вы, инженер АСУ. Причём в явном виде видя, что с модулем всё в порядке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2023, 15:21 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
С подрядчиками полностью рассчитались?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.05.2023, 15:28 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
[QUOTE=Arsie;82947]Нет, это распространённое выражение "Автоматика - гогно" (с), когда у эксплуатации что-то не получается и хочется переложить ответственность.
Моя задача выяснить в чем дело и накидать варианты. |
22.05.2023, 15:29 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Ну надо хоть немножко думать, накидывая варианты. Проблема в программе контроллера. Точность прогноза 146%
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2023, 15:34 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Ок
Добавлено через 22 минуты Последний раз редактировалось RomanIst, 22.05.2023 в 15:57 |
22.05.2023, 16:09 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
Можете удалить эту тему. спасибо за помощь!
|
22.05.2023, 16:34 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур
В чём была проблема?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |