Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.08.2022, 09:52   #1
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Помогите новичку научиться гуглить!

Прошу помощи, есть контроллер С2010С-1112-01-6, на него есть прошивка работы внешних устройств, необходимо дополнить независимую программу датчика температуры с управлением уставками предела из меню, к примеру при достижении 90 градусов срабатывало реле. вызов уставок к примеру клавишей F2 и показыванием температуры на дисплее во время работы. Заранее прошу не ругать, 1 раз берусь за Сигнетикс, спасибо заранее за понимание и поддержку
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 09:58   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку

А помочь то чем?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 10:04   #3
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
А помочь то чем?
Найти макросы на датчик, вывод температуры на дисплей, активацию с кнопки F2 меню уставок температуры, не ругайте, 1 раз пытаюсь разобраться с сигнетиксом
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Найти макросы на датчик, вывод температуры на дисплей, активацию с кнопки F2 меню уставок температуры,
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Вывод осуществляется блоками вывода: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm

Библиотека меню на 2010: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865



Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
не ругайте, 1 раз пытаюсь разобраться с сигнетиксом
Честно говоря, методы поиска информации никак не зависят от оборудования


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.08.2022 в 11:24
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 08:51   #5
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Спасибо большое за подсказку, вывел температуру на весь дисплей, отключение ТЭНа поставил на 30 градусов, работает, но возник вопрос как сделать нагрев если температура упадет ниже заданных границ, к примеру температуру задал от 25 до 30 градусов, при 30 отключение реле управления ТЭН, как реализовать работу от 0 до заданных " ворот", нагревается до 30 отключается ТЭН и не включается до падения до 25. заранее спасибо
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 09:30   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Пример есть в справке

Готовый здесь Зима_Лето.msl


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 01.09.2022 в 09:42
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 10:50   #7
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Огромное спасибо, все работает, прошу подсказать как отключить экран температуры, вызывается он клавишей F6, поставил триггер и вход R завел на F5, но отключения нет, при активации старой программы F1 на экране показания температуры и меню старой программы накладываются друг на друга
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.09.2022, 11:13   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
все работает, прошу подсказать как отключить экран температуры, вызывается он клавишей F6
Как минимум нужно проектик увидеть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 11:38   #9
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Вот скрин во вложении, спасибо за помощь
Изображения
Тип файла: jpg проект.jpg (235.2 Кбайт, 52 просмотров)
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 12:24   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Вот скрин во вложении
И что там в большое INT?
Думаю при отключении экран не затирается.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.09.2022, 17:15   #11
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

При переключении в меню управления старой программы F1 цифр температуры не видно, но вот при режиме измерения старых параметров изображения накладываются друг на друга, еще вопрос, подскажите каким образом из дискретного сигнала в программе подать на аналоговый выход сигнал 1023 получив 10 вольт на его выходе. Заранее спасибо
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 17:23   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
При переключении в меню управления старой программы F1 цифр температуры не видно, но вот при режиме измерения старых параметров изображения накладываются друг на друга,
Перед выводом "старых параметров" нужно очищать дисплей.

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm



Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
еще вопрос, подскажите каким образом из дискретного сигнала в программе подать на аналоговый выход сигнал 1023 получив 10 вольт на его выходе. Заранее спасибо
https://forum.segnetics.com/showthre...E5%F2%ED%FB%E9


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.09.2022, 10:10   #13
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Вопрос еще такого плана, на аналоговый выход поставить реле finder тип 39.10.7.006.9024 на 6 вольт, хватит ли по току его работы, не могу найти инфу по току на выходе ни 2010 ни Finder. Еще вопрос по поводу обнуления предыдущего изображения, как все таки это сделать, поставить параллельно выводу на экран (картинка сверху) поле с чистым, без знаков экраном, заранее огромное спасибо всем!
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 10:34   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Вопрос еще такого плана, на аналоговый выход поставить реле finder тип 39.10.7.006.9024 на 6 вольт, хватит ли по току его работы, не могу найти инфу по току на выходе ни 2010 ни Finder.
Если это электромеханическое реле, то не хватит.



Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Еще вопрос по поводу обнуления предыдущего изображения, как все таки это сделать, поставить параллельно выводу на экран (картинка сверху) поле с чистым, без знаков экраном, заранее огромное спасибо всем!
С гаданиями по картинке это вы форумом ошиблись. Вам на форум гадалок и прорицателей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 10:47   #15
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Это твердотельное реле, поставил эту цепочку на аналоговый выход, на выходе 4.5 вольта, без изменений, на дисплее температура меняется, в чем может быть ошибка, заранее спасибо
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (3.7 Кбайт, 21 просмотров)
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 11:13   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Это твердотельное реле, поставил эту цепочку на аналоговый выход, на выходе 4.5 вольта, без изменений, на дисплее температура меняется, в чем может быть ошибка, заранее спасибо
Я не очень понимаю связь 4.5 вольт на выходе с изменениями на дисплее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 11:16   #17
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

разобрался, нет у меня возможности использовать аналоговые выходы, модель с2010с-1112
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:03   #18
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Прошу помочь советом, реализовать функцию приоритета сброса сигнала на выходе подачей управляющего сигнала и на втором канале при нуле на входе сброса пропорциональное изменение входа и выхода, заранее спасибо
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:08   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
функцию приоритета сброса сигнала на выходе подачей управляющего сигнала и на втором канале при нуле на входе сброса пропорциональное изменение входа и выхода
Ничего не понял


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:11   #20
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

тут с русского на русский нужен перевод
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:39   #21
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

на вход 1 на выходе 1, пробовал REG, 1 не исчезает при изменении на входе. после сброса (подачи 1 на вход R) изменение на выходе есть. Нужна функция ключа с приоритетом по сбросу , заранее спасибо
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:43   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
на вход 1 на выходе 1, пробовал REG, 1 не исчезает при изменении на входе. после сброса (подачи 1 на вход R) изменение на выходе есть. Нужна функция ключа с приоритетом по сбросу , заранее спасибо
Можете показать скриншот того, что вы сделали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:52   #23
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Эта часть старой программы, пытаюсь отключать дисплей при появлении нового изображения
Изображения
Тип файла: png 123.png (125.1 Кбайт, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось superpuper, 05.09.2022 в 15:53 Причина: нет скриншота
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:58   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Эта часть старой программы, пытаюсь отключать дисплей при появлении нового изображения
Всё равно ничего не понятно... Если вы о том, что ^D-триггер не сбрасывает выход, если вы на D ноль даёте, то всё ок, это же ^D-триггер, а не D-триггер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 16:23   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Эта часть старой программы, пытаюсь отключать дисплей при появлении нового изображения
А сброс тут каким боком? Нужно запретить вывод старого и очистить экран.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 16:30   #26
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Вот алгоритм, спасибо
Изображения
Тип файла: png 321.png (11.5 Кбайт, 5 просмотров)
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 16:33   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Вот алгоритм, спасибо
Первоначальный алгоритм впечатляет

Вторая версия делается легко. Обратите внимание, в справке есть таблицы истинности для многих блоков.


Безымянный.png Безымянный1.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 16:34   #28
superpuper
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А сброс тут каким боком? Нужно запретить вывод старого и очистить экран.
Это я сделал, сейчас между экранами пытаюсь управление сделать, спасибо
superpuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 17:05   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от superpuper Посмотреть сообщение
Вот алгоритм, спасибо
Если это таблица истинности, то

100.png

Два классических варианта


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 17:06   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите новичку научиться гуглить!

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Два классических варианта
Классический вариант через 2И-НЕ, всего одна микруха ЛА3

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024