Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой на объекте: контроллер SMH 2010C-1221-01-5 s/n: 140622 управляет приточной вентиляцией, не реагирует на нажатия кнопок. На экране висят ошибки, в числе которых "фильтр". По схеме шкафа сигнал о загрязнении фильтра уходит на сигнальную лампу на дверце шкафа и на контроллер на заходит вообще никак. Собственно вопросов два:
1. Как убедиться, что неисправна именно клавиатура? Контроллер разбирал, контакты между шлейфом и разъемом клавиатуры проверил, везде контакт есть.
2. Все цифровые входы замыкал-размыкал, авария "фильтр" не пропадает. В чем причина?
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 17:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой на объекте: контроллер SMH 2010C-1221-01-5 s/n: 140622 управляет приточной вентиляцией, не реагирует на нажатия кнопок. На экране висят ошибки, в числе которых "фильтр". По схеме шкафа сигнал о загрязнении фильтра уходит на сигнальную лампу на дверце шкафа и на контроллер на заходит вообще никак. Собственно вопросов два:
1. Как убедиться, что неисправна именно клавиатура? Контроллер разбирал, контакты между шлейфом и разъемом клавиатуры проверил, везде контакт есть.
2. Все цифровые входы замыкал-размыкал, авария "фильтр" не пропадает. В чем причина?
Фото экрана можете показать? Да и вообще, экрана с клавиатурой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 17:50   #3
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

При подаче питания на экране сразу появляется меню журнала аварий. Сначала на долю секунды авария "пожар", затем "вода мороз", и наконец "фильтр". Уточню: это при подключении только питания! Остальные выводы не подключены.
Изображения
Тип файла: jpg 20230207_184204.jpg (501.0 Кбайт, 35 просмотров)
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 17:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
При подаче питания на экране сразу появляется меню журнала аварий. Сначала на долю секунды авария "пожар", затем "вода мороз", и наконец "фильтр". Уточню: это при подключении только питания! Остальные выводы не подключены.
На эскейп реагирует?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 17:56   #5
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Нет. Ни на какие кнопочки не реагирует! Все кнопки тактильно ножимаются нормально, залипших нет.
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 18:10   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Нет. Ни на какие кнопочки не реагирует! Все кнопки тактильно ножимаются нормально, залипших нет.
При этом клавиатуру вы прозванивали, кнопки замыкаются нормально? Если нет - попробуйте. Там замыкание не накоротко, какое-то сопротивление есть в десяток ом или около того.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 19:27   #7
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При этом клавиатуру вы прозванивали, кнопки замыкаются нормально? Если нет - попробуйте. Там замыкание не накоротко, какое-то сопротивление есть в десяток ом или около того.
Я прозвонил контакты в месте соединения шлейфа с разъемом на плате. Там все в порядке. А вот сколько не пытался прозвонить замыкание самих кнопок, ни одна не звонится! Не могут-же все кнопки разом перестать замыкать?! Я бы еще понял несколько штук, но все сразу!
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 19:55   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
А вот сколько не пытался прозвонить замыкание самих кнопок, ни одна не звонится! Не могут-же все кнопки разом перестать замыкать?!
У пленочных клав бывает замкнутое состояние и до десятка килоом.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 10:41   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
А вот сколько не пытался прозвонить замыкание самих кнопок, ни одна не звонится! Не могут-же все кнопки разом перестать замыкать?! Я бы еще понял несколько штук, но все сразу!
Переключите тестер в режим измерения сопротивления. Сколько показывает при замыкании кнопок?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:37   #10
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переключите тестер в режим измерения сопротивления. Сколько показывает при замыкании кнопок?
Всем доброго дня. Мерил на диапазоне 20 кОм, ни одна кнопка не звонится.
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:38   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Мерил на диапазоне 20 кОм, ни одна кнопка не звонится.
Значит да, клаве каюк. Правда я тоже недоумеваю, как так получилось. Попробуйте в отделе продаж заказать корпус с клавиатурой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 14:41   #12
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Верхние три контакта на разъеме шлейфа клавиатуры звонятся между собой по 4 кОм. Но это сопротивление схемы, на самой клавиатуре ничего не замыкается.
Изображения
Тип файла: jpg 20230208_153609.jpg (540.3 Кбайт, 25 просмотров)
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 14:42   #13
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит да, клаве каюк. Правда я тоже недоумеваю, как так получилось. Попробуйте в отделе продаж заказать корпус с клавиатурой.
Спасибо, сейчас попробую заказать.
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 15:59   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Мерил на диапазоне 20 кОм, ни одна кнопка не звонится.
А еще повыше? Там hc373 стоят, для них и сотня килоом не проблема. Но лучше бы осциллографом посмотреть.

Кстати схемки есть тут


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 19:16   #15
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А еще повыше? Там hc373 стоят, для них и сотня килоом не проблема. Но лучше бы осциллографом посмотреть.

Кстати схемки есть тут
За схемки огромное спасибо! Пойду осциллографом еще гляну. Отдел продаж выставил счет со сроком поставки 91 день.... Времени у меня вагон...
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 21:59   #16
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
За схемки огромное спасибо! Пойду осциллографом еще гляну. Отдел продаж выставил счет со сроком поставки 91 день.... Времени у меня вагон...
Да, ничего не меняется в королевстве! 👍
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2023, 16:31   #17
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Поскольку 91 день поставки - это уже перебор, купил сегодня б/у контролер. Пущу его на "органы"! Через 10 дней отпишусь о результатах пересадки
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 09:35   #18
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает клавиатура SMH2010

Всем доброго дня. Эпопея с клавиатурой благополучно закончилась. В выходные получил своего "донора", вчера переставил корпус с кнопками на свой контроллер. Все отлично заработало! Большое спасибо всем форумчанам, кто помог решить эту маленькую проблему!
professor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024