Цитата:
вспоминайте плиз, чем побороли сей недуг ? |
|
04.03.2008, 01:04 | #272 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: EEPROM
Оно совершенно не мешает работе программы, но и совершенно не дает работать частотнику.
|
04.03.2008, 10:17 | #273 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: EEPROM
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2008, 10:22 | #274 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: EEPROM
Переключите отображение данных из десятичного в шеснадцатиричное
Правой кнопкой на цифре, выпадает список bin/dec/hex. Двоичное и шеснадцатиричное отображается без знака. Но и "-15360" - это абсолютно нормальное знаковое представление числа С400. У вас проблема явно не в записи этого числа. Вы его пишете напрямую (руками в виде константы) на переменную модбаса? Так делать нельзя, обязательно нужен промежуточный блок. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2008, 11:01 | #275 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: EEPROM
Я пиСАЛ его по-разному и с выхода "bool-integger" и напрямую... результат тот же
Как он отображает его мне все равно, мне нужно дать запуск ЧП. |
04.03.2008, 11:33 | #276 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: EEPROM
Что говорит блок SMH2010(link) или Device(link)?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2008, 11:24 | #277 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мастер_слейв ЧП
Цитата:
Последний раз редактировалось vladun, 05.03.2008 в 11:28 |
|
05.03.2008, 11:30 | #278 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мастер_слейв ЧП
По второму (частотник на первом) порту тоже самое (одинаковое колво принятых полученных)
|
05.03.2008, 17:57 | #279 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Мастер_слейв ЧП
Частотник подключен к КОМ1 или КОМ2?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2008, 18:24 | #280 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мастер_слейв ЧП
Проблему решил, но ЧП при запуске инвертора (может помехи или еще чего) начинает сильно тормозить по МОДБАСу. В этом блоке (LINK) появились ошибки. Из хэлпа выяснил, что паритет не соблюдается (или в нем возникают ошибки), изменил паритет для ЧП на "NO Parity" (Было - "Even"). Связь стала устойчивой (к тому же сменил тайминги ожидания и "аута" в ЧП. Тут проблем Сегнетикса нет. Иногда в режиме отладочной компоновки на экран не выводится значение командного слова и слова состояния (хотя привод запускается и меняется его частота, т.т. процесс записи переменных происходит, но нет визуального подтверждения на экране компьютера и дисплее контроллера)
Но зато та проблема, о которой я уже спрашивал, а именно "зависание" портов (перескакивание при большом таймауте) осталась. Танцы с бубнами, как то переключение портов и заливка пустой программы остаются так же ЗЫ: номер контроллера 116558 (С2010-3222-01-5) Спасибо, Последний раз редактировалось vladun, 05.03.2008 в 18:26 |
06.03.2008, 13:29 | #281 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Мастер_слейв ЧП
Бубны исключены только в новейшей версии ядра - 240-й
У вас наверное ещё 238-я, т.к. 240-я выпущена совсем недавно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2008, 14:12 | #282 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мастер_слейв ЧП
А что на счет "неотображения" значений модбас переменных (или не считывания их из слейва) подсказать - посоветовать можно ?
|
07.03.2008, 11:26 | #283 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Мастер_слейв ЧП
Это когда в отладочной компоновке не обновляются данные на экране? Обмен с компом происходит гигантскими пакетами. Любые помехи зарубают пакеты и информация обновляется очень медленно.
Если после записи значения в мастерную переменную запись фактически происходит, а на выходе переменной не появляется записанное значение - это вина частотника. Контроллер честно считывает записанное значение, а что вернёт частотник, то и выводит на выход переменной. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.03.2008, 14:35 | #284 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мастер_слейв ЧП
Спасибо, так и есть у 31-го отработка нормальная, а 21-й "шалит шумами"
|
25.03.2008, 18:53 | #285 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
В Контроллере SMH 2010 1221-01-5 и 1211-01-0 ядро одинаковое?
Спрашиваю потомучто мне один чудик ушатал контроллер в корпусе, внутрь его попала влага (короче глючит), если я заменю плату на бескорпусного. будет он работать нормально? или чегото перешивать надо? |
26.03.2008, 11:05 | #286 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Ядра у корпусных и бескорпусных контроллерах не отличаются.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.08.2008, 11:19 | #287 |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Рязань
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Возможности аналоговых входов
Если у двигателя есть встроенное термосопротивление, можно ли использовать аналоговый вход SMH для контроля (норма/авария) [вместо реле защиты ТР220]?
ТР220 меряет: Меньше 36 ом или больше 3600 ом - авария, 36 ом..3600 ом - норма |
27.08.2008, 12:00 | #288 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Аналоговые входы SMH2010 измеряют до 2 килоом. Поэтому ответ - нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2008, 22:36 | #289 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Ну, так резистор добавь в цепь, а фигли ?
Последний раз редактировалось vladun, 28.09.2008 в 22:47 Причина: Добавлено |
29.09.2008, 19:17 | #290 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Цитата:
На самом деле, любой из аналоговых входов СМШ можно приспособить для термистора защиты двигателя. Но меньше всего проблем с использованием аналогового входа 4-20мА - просто включите последовательно: +24В питания - резистор 1,2 - 1,8кОм (для ограничения тока КЗ) - термистор - АИН. ЗЫ. Если я в чём-то не прав, пусть Арсений меня поправит . Именно такую схему защиты 4-х двигателей насосов я заложил в проект буквально сегодня утром. Последний раз редактировалось SMH, 29.09.2008 в 19:23 |
|
30.09.2008, 09:55 | #291 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Ха-ха-ха.
С внешними примочками можно сколько угодно и что угодно измерять. А без них - никак. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2008, 19:58 | #292 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Цитата:
Кстати, сопутствующий вопрос, почему модификация для низкоомных датчиков температуры не пошла в производство? (вопрос возник давно, после того, как Вы выложили принципиальную схему СМШ). |
|
01.10.2008, 10:32 | #293 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Ммм... Вы явно знаете больше меня Я, например, ни разу не слышал о подобной модификации
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.10.2008, 19:22 | #294 | ||
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Цитата:
Цитата:
|
||
02.10.2008, 10:30 | #295 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Это описание к SMH-B, а может даже и к SMH-A
Такая модификация не планировалась, она выпускалась. Сейчас выпускается SMH-D под торговым названием SMH2010C. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2008, 19:09 | #296 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Цитата:
|
|
03.10.2008, 11:02 | #297 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Возможности аналоговых входов
Потому что у SMH-C и SMH-D выбор дифференциального канала и включение усилителя происходит программно.
А у SMH-A - аппаратно, резисторами. Никто ни от чего не отказывался __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2016, 13:35 | #298 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
как определить марку контроллера SMH 2010 если утеряна задняя крышка?
|
01.03.2016, 15:30 | #299 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Фотку платы качественную выложите.
|
08.09.2017, 13:36 | #300 |
Новичок
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, через что можно поменять параметр четности в пикселе (Pixel-2511-02-0)? Пробовали в smlogic проект открывать, да не нашли. |