Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.11.2023, 16:47 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как выбрать входы Matrix (решено)
Как выбрать модификацию Matrix, чтобы на его борту было 6 высокоскоростных входа? Необходимо для подсчета количества воды с датчиков Дру-пп-81-15.
|
23.11.2023, 16:55 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Счетчик импульсов
Цитата:
Отвечаю на ваш вопрос, как выбрать: 1) Открываем РЭ на странице с описанием дискретных входов. Читаем, где располагаются высокочастотные входы. 2) Открываем РЭ на странице с описанием цоколёвок. Подбираем подходящие модификации. 3) Открываем прайс, находим, какие из подходящих в продаже. 4) Пишем в отдел продаж запрос на счёт с приложением реквизитов вашей компании. Счёт всегда выставляется на реквизиты, поэтому нет смысла писать запрос без них. 5) Если хочется узнать цену, то для этого не нужно запрашивать счёт. Достаточно число из прайса умножить на курс. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2023 в 18:11 |
|
23.11.2023, 17:26 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Счетчик импульсов
Цитата:
Я бы не рискнул ставить как расходомер. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
23.11.2023, 17:50 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Счетчик импульсов
Цитата:
по частоте импульсов с какой-то точностью можно сказать достаточен ли поток для включения некого тех процесса или нет. эдакий аналог лепесткового, но с некой свободой установления порога. т.е. для чиллера, котла, для включения повышающего насоса при расходе выше некоего и т.д. он вполне годится. я типа такого ставил как индикатор наличия микроперепада давления на тех.помещениях двухдюймовый, работает как довольно чувствительный анемометр. |
|
23.11.2023, 17:57 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Счетчик импульсов
500+ Гц на литр, до 30 литров. Причём низ - 1 литр, т.е. это от 300Гц, а не до. Разве нет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.11.2023, 18:09 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Счетчик импульсов
Цитата:
Есть вот такой ДРУ-ПП-91-15 - Этот получше хоть и полипропиленовый. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 23.11.2023 в 18:21 |
|
23.11.2023, 18:11 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Счетчик импульсов
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |