Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.06.2021, 23:24   #301
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
А если опрос попадет в промежуток времени, когда FBD программа завершила цикл и ожидает следующего, то никакой единицы не будет.
Согласен, такой вариант вполне может быть.
Что то не подумал о быстрых опросах.
Прав был Arsie. При необходимости придется городить...

Break как снять? Кто знает?
Если я правильно понял что вам нужен индикатор опроса слейва и сигнал ошибки через определённый промежуток времени с начала опроса, то почему не рассматриваете переменные с не циклическим опросом?
Изображения
Тип файла: png Screenshot_5.png (9.5 Кбайт, 385 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 07:33   #302
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Если я правильно понял что вам нужен индикатор опроса слейва и сигнал ошибки через определённый промежуток времени с начала опроса, то почему не рассматриваете переменные с не циклическим опросом?

Да знаю я об этом... знаю.
Не рассматриваю потому что их больше трехсот штук...
Мне время свое жалко на перетыкивание связей.

Не цикличный опрос используется ровно там где он нужен, остальные должны опрашиваться автоматически.

Как снять Break со slaveX... вот в чем вопрос!!
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 11:01   #303
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
[I]
Как снять Break со slaveX... вот в чем вопрос!!

Цитата:
Break - на данном выходе появляется значение логической единицы, если превышено предельное количество ошибок обмена. Предельное количество ошибок задается входом Q Err.
Цитата:
Мне время свое жалко на перетыкивание связей.
Значит, этот момент не был продуман заранее?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 11:48   #304
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Вопрос чтобы просто ЗНАТЬ, какое устроство опрашивается в данный момент. И по спаду сигнала, что то делать в FBD.
Переменные с нулевым циклом опроса к вашим услугам.



Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Неееет... мы будем городить ручной опрос, считать запросы ответы, и.т.д!!
Так всегда бывает, если захотеть чего-то странного и непонятно, зачем нужного. И попытаться использовать для этого инструменты, для этого не предназначенные. Ну типа как мелкоскопом гвозди забивать. Да, забить можно, но молотком как-то сподручнее и дешевле.



Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Это поможет убрать сигнал Break с slaveX? Как?
Бряк снимается автоматом при успешном опросе.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Не рассматриваю потому что их больше трехсот штук...
Мне время свое жалко на перетыкивание связей.
Копипаст и "замена" решает эту проблему. Давно бы уже всё сделали...

Вот только нужно чётко продумать, что копипастить. Чтобы опять не получилось как с мелкоскопом и гвоздями На 300 переменных может минут 7 или 10 уйдёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 18:57   #305
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Бряк снимается автоматом при успешном опросе.
Ок.
Условия повторения:
Блок Slave X. Вход ^set привязан к выходу из экрана настроек связи.
Еденичка на нем стабильно проскакивает и параметры применяются.

Меняем порт связи с 502 на 504.
Break - 50.
Связи нет - Errors растет, до Break не добрались.
Меняем порт из меню на 502. Связь появилась, Errors сбросилось нормально.

Меняем порт связи с 502 на 504.
Break - 50.
Связи нет - Errors растет, до Break добрались..

Меняем порт из меню на 502. Связь появилась(регистры читаются как положено, цифры меняются и.т.д), Errors как был - так и остался, Break - висит.
Версия лоджика последняя с сайта.
Перешел на нее как раз из за входа Port, и только.

По поводу того почему не написал этого ранее..
Потребовалось провести эксперименты, ведь я помню что в версии 3.28 бряк сбрасывался. И, да, моя вина что версию не писал и сразу тестов не сделал.
Но, я к Вам в бесплатные тестировщики не напрашивался.
И хочу получить, пусть не супер программу для настройки, а хотя бы без ошибок. Лоджику и так многое прощается, за его бесплатность и доступные цены на контроллеры ТАКОГО уровня.

И вход ^set, должен однозначно сбрасывать ВСЕ ошибки и ВСЕ параметры применять новые.

PS. Прекратите считать всех идиотами пожалуйста,вы напоминаете зазнавшихся сисадминов.
естественно это вызывает предвзято-негативное отношение.
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 22:11   #306
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Ок.

PS. Прекратите считать всех идиотами пожалуйста,вы напоминаете зазнавшихся сисадминов.
естественно это вызывает предвзято-негативное отношение.
Вот сейчас жду партию матриксов и мрлов. Для запрограммировать. Прям боязно, если честно.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 00:11   #307
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Не написал отчёт по ошибке на 3 листа, или приборов у тебя нет, так все: Иди лесом.
Перегибы есть, но отчёт по ошибке -- это правильно. Разработчик должен суметь ее повторить.

Иначе как проверить, исправлена ошибка или нет?


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Только там среда разработки не глючит.
Глюки, очевидно, есть везде, но от Сегнетикс хотелось бы большей открытости.

Например, выходит (или уже вышла) у матрикса ревизия 10, можно было бы описать, что там поменяли/доработали, в "Release notes". И тоже самое по SMLogix.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 10:32   #308
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Меняем порт связи с 502 на 504.
Break - 50.
Связи нет - Errors растет, до Break добрались..

Меняем порт из меню на 502. Связь появилась(регистры читаются как положено, цифры меняются и.т.д), Errors как был - так и остался, Break - висит.
Версия лоджика последняя с сайта.

Потребовалось провести эксперименты, ведь я помню что в версии 3.28 бряк сбрасывался. И, да, моя вина что версию не писал и сразу тестов не сделал.
Спасибо за сообщение, проверим.


Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
PS. Прекратите считать всех идиотами пожалуйста,вы напоминаете зазнавшихся сисадминов.
естественно это вызывает предвзято-негативное отношение.
Я никого никогда идиотом не считаю, пока человек этого не докажет на деле.

Простой пример: LordN, который как программист по квалификации гораздо ниже, чем Bayk. Но он разумный человек, вменяемо описывает проблему и внимательно слушает предлагаемое решение. В отличии от Bayk, который буквально ведёт себя как юноша пубертатного возраста - полный отказ и все вокруг против него замышляют зло. Я повторю, квалификация Баюка гораздо выше, чем квалификация ЛордаН. Но ЛордН более успешен в автоматике, причины я уже описал.

Кто вам из них ближе по духу?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2021 в 10:52
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 10:49   #309
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
LordN, который по квалификации гораздо ниже, чем Bayk.
УПС!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 10:50   #310
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Как снять Break со slaveX... вот в чем вопрос!!
Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
я помню что в версии 3.28 бряк сбрасывался.
Прочтите внимательно, что вы пишите: "Как снять Break? Я помню, он сам снимается".




Добавлено через 57 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС!
Как программист, конечно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 13:18   #311
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Вот сейчас жду партию матриксов и мрлов. Для запрограммировать. Прям боязно, если честно.
Да нету уже давно толком никаких проблем.

Даже поднятая сейчас проблема со SlaveX на самом деле не мешает реализовать любой проект - связь можно проверить другими способами.


Добавлено через 28 минут
---------------------------------------------------

Bayk я буду удалять ваши сообщения. Если вы с чем-то не разобрались или неправильно подобрали оборудование под задачу - это ваша проблема, а не проблема оборудования.

Выводы, как показала история, вы также делаете скоропалительные и на 90% построенные не на фактах, а на эмоциях и ваших заблуждениях. Мне уже просто не хочется терять время на споры с вами.

90% ваших багов оказались именно вашими багами, как разработчика. Немного неприятно, что ответственность за них вы вешаете на нас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2021 в 13:47
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 14:04   #312
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Даже поднятая сейчас проблема со SlaveX на самом деле не мешает реализовать любой проект - связь можно проверить другими способами.
[
Хорошо...
Такой вопрос.
Вы проверили мною написанное? Подтвердилось?
Когда работа SlaveX будет восстановлена?
Мне ожидать решения, либо городить свои проверки?
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 14:11   #313
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Хорошо...
Такой вопрос.
Вы проверили мною написанное? Подтвердилось?
Когда работа SlaveX будет восстановлена?
Мне ожидать решения, либо городить свои проверки?
У Ильи на очереди проверок. Решение в любом случае будет, "здесь и сейчас" нужно городить проверки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 15:21   #314
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Ок.
Условия повторения:
Блок Slave X. Вход ^set привязан к выходу из экрана настроек связи.
Еденичка на нем стабильно проскакивает и параметры применяются.

Меняем порт связи с 502 на 504.
Break - 50.
Связи нет - Errors растет, до Break не добрались.
Принято(#44074)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 11:45   #315
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Просто жаль!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (12.5 Кбайт, 15 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 11:57   #316
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Просто жаль!
Так что в итоге-то?

1) Какой лоджик? Если старый, то свежий лечит проблему?

2) Это баг отладчика, который не показывает верные данные?

3) Или это баг самого контроллера, который неправильно выполняет программу, а отладчик всё правильно показывает?

4) Или это баг вас как программера, который использовал IF и не понимает, что происходит?


Зачем настолько бесполезный пост и настолько бесполезная картинка от старожила форума, называющего себя преподавателем, но неумеющего элементарно оформить обращение?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 12:11   #317
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

лоджик 3.33.0246

Если в режиме отладки при подключенном конторлере блокировать переменную (ввести свое значение) то после отключения в программе ее уже не разблокировать. это так и должно быть?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 12:24   #318
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
лоджик 3.33.0246

Если в режиме отладки при подключенном конторлере блокировать переменную (ввести свое значение) то после отключения в программе ее уже не разблокировать. это так и должно быть?
Нет, это баг.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 14:20   #319
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
лоджик 3.33.0246

Если в режиме отладки при подключенном конторлере блокировать переменную (ввести свое значение) то после отключения в программе ее уже не разблокировать. это так и должно быть?
Подтверждаю.
Удалось снять с другой стороны связи (установить и снять).
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 15:30   #320
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
называющего себя преподавателем
Преподавателем какого предмета? Уточните!
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 15:38   #321
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Преподавателем какого предмета? Уточните!
Я не знаю. Вы как-то обмолвились, память у меня хорошая


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 14:51   #322
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

4) Или это баг вас как программера, который использовал IF и не понимает, что происходит?
Не возражаю. И не понимаю что происходит!
- два одинаковых мультиплексора (были), но Свойства у блоков разные
- сообщение при трансляции - ошибка типов данных в связи ( что-то такое). После перезагрузки с сохранением SML (.0246) - ошибка пропала как не было.
Проект отправлю почтой.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (207.8 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (52.2 Кбайт, 25 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 16:48   #323
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Не совсем удобно обьединение кнопок "загрузить проект" и подключится для отладки.
При изменении проекта сперва пытается подключится, а потом выскакивает сообщение что "проекты не совпадают, загрузить проект на контролер и начать отладку?" - приходится каждый раз тыкать мышкой, несмотря
на установленную галочку "больше не спрашивать".

Но, если проект не менялся иногда бывают и ошибки подключения, например:
"Другой пользователь начал отладку" - при этом проект перезагрузить не предлагает. Чтобы его перезалить приходится вносить в проект какие либо изменения и подключатся по новой. - в любом случае куча лишних телодвижений, без которых можно обойтись двумя раздельными кнопками, как в версиях лоджика до 3.33.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 17:34   #324
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

После изменения значения поля в SMArt, загрузки проекта, снятия блокировки с этой же связи возникла картина ниже. Пока делал и "раскрашивал" скриншот - знак вопроса символизировал мое возмущение логикой )) Ситуация нормализовалась.
Вангую, что был какой-то глюк отображения. Возможно как-то связано с нестабильностью/скоростью мобильного интернета на стороне SML, но VNC работал без затыков.

И еще, а не было ли нареканий на бесследное пропадание связей? Заметил это не сразу - т.к. копал в другом конце поляны. Возможно, что это связано было с копипастом макроса из другого проекта.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (61.7 Кбайт, 24 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 17:58   #325
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
После изменения значения поля в SMArt, загрузки проекта, снятия блокировки с этой же связи возникла картина ниже. Пока делал и "раскрашивал" скриншот - знак вопроса символизировал мое возмущение логикой )) Ситуация нормализовалась.
Вангую, что был какой-то глюк отображения. Возможно как-то связано с нестабильностью/скоростью мобильного интернета на стороне SML, но VNC работал без затыков.

И еще, а не было ли нареканий на бесследное пропадание связей? Заметил это не сразу - т.к. копал в другом конце поляны. Возможно, что это связано было с копипастом макроса из другого проекта.
тут что то связанное с отображением на экране. чуть двинуть (проскролить) экран мышкой и сразу все нормализуется
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 19:09   #326
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Не совсем удобно обьединение кнопок "загрузить проект" и подключится для отладки.
При изменении проекта сперва пытается подключится, а потом выскакивает сообщение что "проекты не совпадают, загрузить проект на контролер и начать отладку?" - приходится каждый раз тыкать мышкой, несмотря
на установленную галочку "больше не спрашивать".

Но, если проект не менялся иногда бывают и ошибки подключения, например:
"Другой пользователь начал отладку" - при этом проект перезагрузить не предлагает. Чтобы его перезалить приходится вносить в проект какие либо изменения и подключатся по новой. - в любом случае куча лишних телодвижений, без которых можно обойтись двумя раздельными кнопками, как в версиях лоджика до 3.33.
Какой версией пользуетесь?

Если вы хотите именно загрузить проект, для этого есть кнопка загрузить.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
После изменения значения поля в SMArt, загрузки проекта, снятия блокировки с этой же связи возникла картина ниже. Пока делал и "раскрашивал" скриншот - знак вопроса символизировал мое возмущение логикой )) Ситуация нормализовалась.
Вангую, что был какой-то глюк отображения. Возможно как-то связано с нестабильностью/скоростью мобильного интернета на стороне SML, но VNC работал без затыков.

И еще, а не было ли нареканий на бесследное пропадание связей? Заметил это не сразу - т.к. копал в другом конце поляны. Возможно, что это связано было с копипастом макроса из другого проекта.
Не запаковывайте смарт и UI элементы в макроы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.06.2021, 15:31   #327
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой версией пользуетесь?

Если вы хотите именно загрузить проект, для этого есть кнопка загрузить.
Извиняюсь, нашел. иконка кнопки изменилась, не сразу разобрался.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 08:22   #328
Jury.K
Member
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Принято(#44074)
Добрый!
Есть решение?
Jury.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2021, 12:11   #329
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Jury.K Посмотреть сообщение
Добрый!
Есть решение?
Пока в работе


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 17:55   #330
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

смотрю в сисменю смш4 и нигде не вижу информации об установленной флешке, типа есть/нету, размер и т.д.
это баг или фича?



__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024