Здравствуйте.
Имеется:
-TRIM5 3012-65-2 ПО 230127-142054 SMLogix 3.34.0203 ведёт FMR+MRL-6шт. Проект.
-Master OPС universal modbus server v1 на АРМ.
Сеть организована через 2 LAN, опрашивается 112 булевых переменных.
На протяжении около часа опрос происходит без видимых ошибок.
Далее начинают приходить не верные данные при том что качество переменных указанное сервером остаётся GOOD. При уменьшении количества опрашиваемых переменных до 32 ошибок не наблюдается.
Данный сервер опрашивает 36 приборов 15 из которых Segnetic (Pixel, SMH) имеют аналогичные настройки при большем количестве переменных.
mr.Pticelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 16:00   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPС опрос прибора

Цитата:
Сообщение от mr.Pticelov Посмотреть сообщение
Далее начинают приходить не верные данные при том что качество переменных указанное сервером остаётся GOOD. При уменьшении количества опрашиваемых переменных до 32 ошибок не наблюдается.
Ума не приложу зачем Вам столько лишних тегов в OPC. Не проще все упаковать на стороне контроллера?
При групповом опросе все Ваши переменные с такой адресацией обслуживаются за два запроса. Он совсем не загружен.

Проблемы стоит искать на стороне OPC.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 18:47   #3
mr.Pticelov
Новичок
 
Аватара для mr.Pticelov
 
Регистрация: Jan 2014
Адрес: С-Пб
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPС опрос прибора

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ума не приложу зачем Вам столько лишних тегов в OPC. Не проще все упаковать на стороне контроллера?
При групповом опросе все Ваши переменные с такой адресацией обслуживаются за два запроса. Он совсем не загружен.

Проблемы стоит искать на стороне OPC.

Спасибо за Ваше мнение.
Упаковать не проще, но можно попробовать для решения проблемы.
Думал на OPC но настройки идентичны 15 другим сегнетикам.
mr.Pticelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 18:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPС опрос прибора

Цитата:
Сообщение от mr.Pticelov Посмотреть сообщение
Спасибо за Ваше мнение.
Упаковать не проще, но можно попробовать для решения проблемы.
Думал на OPC но настройки идентичны 15 другим сегнетикам.
Ну на 16 сбоить начал. Мастер ОПС в своё время не отличался стабильностью работы.

Нужно трафик проанализировать. Что сервер спрашивает, что в ответ получает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 20:25   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPС опрос прибора

Цитата:
Сообщение от mr.Pticelov Посмотреть сообщение
Данный сервер опрашивает 36 приборов 15 из которых Segnetic (Pixel, SMH) имеют аналогичные настройки при большем количестве переменных.
И на сколько он тегов?
На обмене Ваши два запроса никак не должны сказаться.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 20:56   #6
mr.Pticelov
Новичок
 
Аватара для mr.Pticelov
 
Регистрация: Jan 2014
Адрес: С-Пб
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPС опрос прибора

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И на сколько он тегов?
На обмене Ваши два запроса никак не должны сказаться.
От 83 до 154 переменных. Переменные бул, реал, инт.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну на 16 сбоить начал. Мастер ОПС в своё время не отличался стабильностью работы.

Нужно трафик проанализировать. Что сервер спрашивает, что в ответ получает.
На сегодня отключили 2е, другие, точки опроса. Дабы оценить влияние кол-ва точек на работу сервера. Завтра проанализирую трафик до и после сбоя. Возможно включу опрос другим сервером.
mr.Pticelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 21:09   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPС опрос прибора

Цитата:
Сообщение от mr.Pticelov Посмотреть сообщение
От 83 до 154 переменных. Переменные бул, реал, инт.
Лицензия у OPC на сколько тегов?

Посмотрел - лишние теги он добавить не даст.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 27.02.2023 в 21:23
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 15:20   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPС опрос прибора

У меня Master OPС universal modbus server (правда 4 версии) текущее количество точек 5688 (лицензия без ограничений), проблем не замечено.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024