Есть три термодатчика, у каждого по бинарному выходу неисправности и реальному выходу температуры.

Надо сделать максимально надежный и отказоустойчивый селектор:

Входы:

- температура датчика 1
- температура датчика 2
- температура датчика 3
- температура датчика X

Выходы:

- минимальная температура датчиков
- максимальная температура датчиков
- средняя температура датчиков
- количество датчиков
- признак неиправности одного из датчиков
- признак неисправности всех датчиков

---------------------

Масштабирование блока производится следующим образом:

1) Вызываете свойства мультиплексора, задаёте количество нужных вам датчиков

2) Это же количество прописываете на счётчике

3) Подключаете появившиеся пустые входы мультиплексора аналогично первым трём

Предел масштабирования - 255 датчиков Но помните, чем больше датчиков, тем дольше происходит расчёт. За один цикл программы обрабатывается один датчик, в среднем 10..15 датчиков за секунду.

Входы минимума и максимума задают аварийные пороги, при выходе за которые датчик считается неисправным.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.PNG
Просмотров: 2068
Размер:  26.9 Кбайт  
Вложения
Тип файла: msl check_minmaxaverage(real).msl (26.3 Кбайт, 1252 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.04.2012 в 17:15
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024