По умолчанию Получение данных на контроллер через COM

Имеются весы и связанный с ними индикатор. Индикатор имеет выход (RS-232), его можно подключить к компьютеру через COM-порт и получать вес в виде числа через Hyperterminal, например.

Требуется подключить индикатор к контроллеру и получать значение веса прямо на контроллер. Что для этого нужно сделать? В инструкции к индикатору есть описание формата передаваемых данных (8ACS-LH):

Это 8-битовый стандартный код ASCII. Сначала отправляется первый идетификатор "=" (3DH), затем из 7 цифр отправляются данные взвешивания, а в конце также отправляется идентификатор. Последовательность данных имеет первый нижний бит и последний верхний бит. Символ "-" это "2D", точка - "2E". Например, если масса груза 123.456 то передается "3D, 36, 35, 34, 2E, 33, 32, 32". Скорость 9600 бит\сек.
  Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 14:33   #2
scadaservice
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Бесполезно, для этого надо иметь возможность программировать один
из портов контроллера. У других фирм для этого имеются программные блоки типа COMM или XMIT (пакет Concept от Шнайдера). На мой взгляд,
segneticsу давно пора это сделать, Арсений, а? Правда распаковывать
полученный ответ не так просто, особенно если там имеются текстовые сообщения.
scadaservice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 09:11   #3
AS25
Новичок
 
Регистрация: Apr 2006
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Полностью с Вами согласен. Я уже попросил Арсея что бы они выложили исходные коды на SMLogic. Хочу написать свою программную оболочку для SMH 2010. А то уж ничего кроме ModBus у них нету что очень ограничивает применение панели. Или покрайне мере сделали бы блок который принимает N байт а ты читаешь необходимые байты. У мня в ОС все это реализовано остаолсь только оболочку приделать. А то программировать блоками кодов не очень удобно.
AS25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 16:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от AS25
Полностью с Вами согласен. Я уже попросил Арсея что бы они выложили исходные коды на SMLogic. Хочу написать свою программную оболочку для SMH 2010. А то уж ничего кроме ModBus у них нету что очень ограничивает применение панели. Или покрайне мере сделали бы блок который принимает N байт а ты читаешь необходимые байты. У мня в ОС все это реализовано остаолсь только оболочку приделать. А то программировать блоками кодов не очень удобно.
Да не со мной нужно о таком разговаривать, а как минимум - с менеджерами sales@segnetics.com

Это как поймать за руку водилу, сидящего в тойоте и требовать с него чертежи двигателя от этой тойоты Контактируйте с менеджерами, убеждайте их. Максимум, что могу сделать я - просто заикнуться перед ними про это, но не более. Ну и возразить/поддержать ваши идеи в форуме.

Например, блок, выдающий последовательность принятых байтов - утопичен, т.к. как вы сделаете отсечку ненужных кусков пакета (например полупринятый предыдущий пакет сложился с текущим), подсчёт CRC на лоджике ??? Он же совершенно для этого не приспособлен. И как выбрать количество байт в буфере? Блок с тысячей выходов сам по себе отожрёт чуть ли не четверть доступной памяти... Как можно думать "примем байты, и они будут самое оно"? Мне, как человеку, занимавшемуся системным программированием, это не понять, там же ещё туева хуча проблем... Если не предусмотреть это, то ничего толкового из проекта не выйдет, т.к. глючащий проект и неработающий проект - это одно и то же. Всё красиво работает только на столе. А ком-порт - это такая штука, которая может и помеху за принятый байт принять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 20:09   #5
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Получение данных с порта в необработанном виде типовая задача. Можете посмотреть как это реализовано, например, в IsaGraf'e. Коммуникационный контроллер из SMH конечно не получится, но возможность работать с устройствами не поддерживающими протокол Modbus расширит его область применения. Класс для работы с последовательными в BIOSе уже есть, осталось сделать его функциональность доступной в виде нескольких блоков FBD.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 13:53   #6
Ygrec
Новичок
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Ну а у меня такая проблема: протокол все-таки модбас и все бы хорошо, но функции чтения-записи используются другие (03, 06 и 05).

Есть вариант изменять только функцию?
Ygrec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 09:51   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Ygrec
Ну а у меня такая проблема: протокол все-таки модбас и все бы хорошо, но функции чтения-записи используются другие (03, 06 и 05).

Есть вариант изменять только функцию?
Чуть подробнее: у вас "Мастер" или "Слейв"? И что это за "другая" функция 03? Функций чтения четыре штуки и каждая предназначена для своего типа данных и своей области данных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 10:57   #8
Focus_NEW
Guest
 
Сообщения: n/a
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Добрый день.
Ситуация такова: Имеется прибор С2010-3222-001-5 необходимо подключить через СОМ1 (RS-485) контроллер ICP CON 7188 и по протоколу ModBus считывать с него дискретные(boolean) сигналы.
Впрограмме SMLogic v.3.14 добавил устройство Slave , настроил параметры связи адрес=1 скорость=9600 и т.д. Создал карту памяти с каналами типа boolean, направлением R(in) и адресами с 1 по 5.
Далее при попытке загрузить проект в контроллер, выдается сообщение что на СОМ1 обнаружен мастер. Это сообщение выдается даже если Сом порт отсоединен.
Подскажите пожалуйста где собака порылась.???

С уважением.
Матросов С.С.
ООО ПК "СпецКипАвтоматика"
г.Томск
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 14:06   #9
Focus_NEW
Guest
 
Сообщения: n/a
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Оказывается проблема в том что я загрузил какуюто конфигурацию псле которой SMH перестал отвечать. Говорит что на СОМ1 работает мастер.
Как сбросить эту ошибочную конфигурацию???
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 14:59   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Загрузить проект с иной конфигурацией через свободный порт контроллера. В вашем случае - COM2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 15:17   #11
Focus_NEW
Guest
 
Сообщения: n/a
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Получается что в документации неправильно обозначены порты.
Разьем XP6-это СОМ1, а клеммы А,С-это СОМ2 ???
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 16:58   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

В документации всё верно, на клеммах - СОМ1.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 17:20   #13
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Арсений, а оптоизолированный порт - COM2 ? Т.е. тот, что на RJ12 "сидит"?
Тогда мне лучше SCADA-RS485-сеть "посадить" на Сом2 (с изоляцией), а слейв-частотник - на Сом1 (частотник находится в шкафу радом с контроллером). Я правильно рассуждаю ?

Последний раз редактировалось vladun, 27.01.2008 в 17:23
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 10:26   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Да, на рж находится СОМ2. В вашем случае неизвестно, что хуже, частотник или длинная связь до диспетчерской. Думаю, это нужно будет решить на месте.

Если частотник включен правильно (согласно техдокументации на него), то с ним нужно работать черех СОМ1, но проблема в том, что за свою жизнь правильно подключенных частотников я видел гораздо меньше, чем у меня пальцев на одной руке


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 13:04   #15
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Да, на рж находится СОМ2. В вашем случае неизвестно, что хуже, частотник или длинная связь до диспетчерской. Думаю, это нужно будет решить на месте.

Если частотник включен правильно (согласно техдокументации на него), то с ним нужно работать черех СОМ1, но проблема в том, что за свою жизнь правильно подключенных частотников я видел гораздо меньше, чем у меня пальцев на одной руке
спасибо за ответ.
ЗЫ: а сколько у тебя пальцев на одной руке ?
ЗЫ2: прошу принять как шутку
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 16:51   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от vladun
ЗЫ: а сколько у тебя пальцев на одной руке ?
Насколько я помню, чуть меньше шести


PS. Только чур, в целочисленной математике, а то щас начнётся "Пять пальцев и ещё один маленький бугорок что ли?!!"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 19:28   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Насколько я помню, чуть меньше шести


PS. Только чур, в целочисленной математике, а то щас начнётся "Пять пальцев и ещё один маленький бугорок что ли?!!"
наверно таки не цело-, а натурально-?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 10:26   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от LordN
наверно таки не цело-, а натурально-?
В натуре...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 15:18   #19
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Нет ли у кого распайки кабеля для подключения контроллера SMH с портом RS232 (RJ12) к модему?
Или, на худой конец, распиновки разъема RJ12? А то в документации описан только RS485
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 20:07   #20
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Нет ли у кого распайки кабеля для подключения контроллера SMH с портом RS232 (RJ12) к модему?
Или, на худой конец, распиновки разъема RJ12? А то в документации описан только RS485

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.02.2020 в 00:50
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 10:40   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Нет ли у кого распайки кабеля для подключения контроллера SMH с портом RS232 (RJ12) к модему?
Или, на худой конец, распиновки разъема RJ12? А то в документации описан только RS485
Распайка и многабукав про неё есть в штатном описании работы с модемом: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=309


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 12:36   #22
galser
Новичок
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

проблема:
три пихела, мастер и 2 слейва, мастер передает значение температуры на оба слейва, при выкл/вкл слейвы встают в аварию по обрыву датчика, после ручного сброса через ESC работают.
очевидно что слейвы не успевают прочитать переменную.
как решить проблемму?
galser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 10:28   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от galser
проблема:
три пихела, мастер и 2 слейва, мастер передает значение температуры на оба слейва, при выкл/вкл слейвы встают в аварию по обрыву датчика, после ручного сброса через ESC работают.
очевидно что слейвы не успевают прочитать переменную.
как решить проблемму?
Проблемы здесь две:

1) Слейвы не умеют ничего читать, это мастер в них записывает

2) Поставить задержки на аварии - самое элементарное что можно придумать


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 12:12   #24
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от galser
проблема:
три пихела, мастер и 2 слейва, мастер передает значение температуры на оба слейва, при выкл/вкл слейвы встают в аварию по обрыву датчика, после ручного сброса через ESC работают.
очевидно что слейвы не успевают прочитать переменную.
как решить проблемму?
Наверное это происходит из-за того, что мастер передает слейвам не значение температуры, а значение своего аналогового входа?
Если преобразовать код аналогового входа в мастере и передавать слейвам значение температуры, то аварии обрыва датчика не будет.

Ну и контролировать в слейвах их опрос мастером в любом случае не помешает. Есть несколько способов, как это сделать: по эху, по тайм-ауту и т.д. Нет связи - нет чужих аварий...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 17:10   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Наверное это происходит из-за того, что мастер передает слейвам не значение температуры, а значение своего аналогового входа?
Если преобразовать код аналогового входа в мастере и передавать слейвам значение температуры, то аварии обрыва датчика не будет.
Насколько я понимаю, проблема не в цифре, а во времени её прихода.



Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Ну и контролировать в слейвах их опрос мастером в любом случае не помешает. Есть несколько способов, как это сделать: по эху, по тайм-ауту и т.д. Нет связи - нет чужих аварий...
Предложенные вами способы позволяют контролировать связь на стороне мастера, а не слейва.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 17:37   #26
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Насколько я понимаю, проблема не в цифре, а во времени её прихода.
Прежде чем спорить, лучше всего выслушать автора топика и посмотреть его программу. Но тем не менее, ключевая фраза "обрыв датчика" позволяет предположить, что автор использовал программу Конструктора с минимумом переделок. А именно в программе слейва на входе макроса датчика температуры "AINx" заменил на "Вход". При включении питания значение на "Вход" равно нулю, что закономерно провоцирует "обрыв датчика".
Цитата:
Сообщение от Arsie
Предложенные вами способы позволяют контролировать связь на стороне мастера, а не слейва.
Разве кто-то мешает поставить на стороне мастера "зеркало" и использовать эхо и тайм-ауты на стороне слейва?
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 18:55   #27
galser
Новичок
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Но тем не менее, ключевая фраза "обрыв датчика" позволяет предположить, что автор использовал программу Конструктора с минимумом переделок.
Да использовался Конструктор, так это первый опыт.
Всем спасибо!
Проблему решил сам, подставляя при включении некоторое значение на несколько секунд, попробую и предложенные варианты. ))
galser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 10:41   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Прежде чем спорить, лучше всего выслушать автора топика и посмотреть его программу.
Было достаточно намёков. И последнее письмо автора подтвердило правильность моих догадок.


Про зеркало - улыбнуло


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 00:40   #29
rusrzsk
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

А есть возможность написать под Linux обмен для trim, 2gi..?
rusrzsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 10:39   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных на контроллер через COM

Цитата:
Сообщение от rusrzsk Посмотреть сообщение
А есть возможность написать под Linux обмен для trim, 2gi..?
Не просто есть, а в документации даже пример присутствует.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024