|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.12.2023, 15:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Добрый день!
Последняя версия конфигуратора 5.4.0.0.17 (как и 5.4.0.0.15 и 5.4.0.0.8) не дает обновить прошивку контроллера-вываливается с ошибкой Ошибка: Таймаут переключения режима При этом контроллер переходит в режим программирования, в диспетчере устройств появляется STM32 BOOTLOADER, на который я ставил дрова из C:\Program Files (x86)\Segnetics\FMRConfigurator\driver\dfu и C:\Program Files (x86)\Segnetics\FMRConfigurator\driver\dfu-winusb но с обоими шиться он не начинает.. В какую сторону копать? |
14.12.2023, 16:33 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Какой серийный номер устройства?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.12.2023, 11:39 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Серийный номер 733085
|
15.12.2023, 12:47 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Пробовали обновлять на другом компьютере и с помощью другого юсб-кабеля?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.12.2023, 13:28 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Комп у меня 1, но с помощью конфигуратора и кабеля контроллер отлично записывает конфиги, проблема только при обновлении прошивки.
На всякий случай проверил с коротким толстым усб-кабелем, тот же эффект. ИМХО, если б была проблема с портом или шнурком, то конфигуратор в принципе не видел бы устройство и никакие конфигши не писал бы. А так он его сразу определяет, и диспетчер устройств находит устройство в режиме программирования. Вопрос почему конфигуратор не видит устройство, доступное в диспетчере устройств. |
15.12.2023, 14:56 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.12.2023, 16:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
А у вас альтернативные методы диагностики есть? Потому что у меня других компов нет, мне надо на этом прошить модуль
|
15.12.2023, 17:11 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Цитата:
Я сомневаюсь, что у вас правильный драйвер установлен, см.мой скриншот - так выглядит у меня. Вы при попытке установки драйвера точно его переустановили или ОС уведомила вас об "устройство не нуждается обновлении драйвера"? У вас установлена одна версия ФМРконфигуратора или несколько сразу? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 15.12.2023 в 17:22 |
|
15.12.2023, 18:58 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Цитата:
У меня как-то раз тоже не получилось я теперь только так и обновляю. 1. Создать проект с данным модулем (самый простой выставить на поляну несколько блоков), контроллер должен быть с поддержкой MTBus 2. Отформатировать контроллер. 3. Загрузить проект. 4. Зайти в системное меню и в разделе - оборудование - MTBus, выбираете модуль и обновляете. __________________ Саня |
|
18.12.2023, 11:27 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
На ваших скриншотах MRL. Мы же об фмр ведем речь.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.12.2023, 17:45 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 21.12.2023 в 13:16 Причина: поправил внешку |
|
20.12.2023, 18:04 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Что такое "Vendor Interface" в устройствах?
По юсб еще что-нибудь подключено, кроме фмр? Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.12.2023, 20:26 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Если посмотрите на скрины SMH4 (четвертая и пятая) то там как раз FMR
__________________ Саня |
21.12.2023, 10:24 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
FMR так не обновляется, только информация о прошивке.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.12.2023, 11:50 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Попробовал 3-й кабель. Так же запускал конфигуратор в режимах совместимости с 8, ХР, с правами админа. Эффекта не смог добиться. Вендор интерфейс это что-то от моника, но я подключаюсь непосредственно в порт ноута.
|
21.12.2023, 12:49 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Без всяких переходников? А то смутил драйвер USB-C.
Попробуйте на отключенном модуле зажать ресет, подключить юсб и обновить его. Если не поможет, то модулю требуется диагностика. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.12.2023, 13:09 | #17 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
УСБ-Ц это док-станция. На ней висят моники.
Насчет зажатого ресета-я пробовал еще в самом начале (ради эксперимента, что вообще будет), и модуль все так же определяется как СТМ бутлодырь, но конфигуратор его не видит. У нас этих модулей несколько штук, и проблема наблюдается со всеми. При этом модули новые, не устанавливались еще. Есть так же на 1021-10-4 на GD32. та же проблема Annotation 2023-12-21 120655.jpg |
21.12.2023, 13:16 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Что-то мне кажется, что кто-то конфигуратору не даёт к драйверам обращаться. Ладно ещё один модуль артачится, там есть варианты. Но два, причём с разными процессорами и разными драйверами под них. Это уже система.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.12.2023, 13:18 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Попробуйте отключить все "лишние" устройства. И Какая у вас ОС, полную версию укажите, пожалуйста.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.12.2023, 13:43 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Пробовал оставить только ноут и контрооллер. Не взлетает(
Windows 10 Pro 22H2 билд 19045.3693, Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0 На рабочем компе, поэтому неломанная, чистая, как слеза младенца. И дрова на все устройства стоят самые актуальные с сайта производителя. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Ведь конфигуратор все ще конфигурирует модули, и стабильно видит их при подключении в режиме настройки |
|
24.12.2023, 20:02 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Вот у меня есть FMR-1321 №750324
Спрашивал здесь как его перепрошить. Вроде все написано в РЭ. Понятно вроде. Да вот проблемка, почему-то при подключении (у меня в частности) Win10 не распознавал USB устройство, работало оно как-то для него не правильно. немного , много , и наконец А теперь как в анекдоте: дверками хлопал, колеса пинал, заново в машину залезал. Так вот: 1. кнопка ресет и держим 2. кабель USB ,питание не подключал 3. отпускаем ресет и Обновление. 4. пока не помогло 5. разобрал, снял верхнюю плату, подключил USB. 6. Вот теперь WIN10 увидела устройство, а Конфигуратор увидел FMR https://forum.segnetics.com/showpost...70&postcount=6 Цитата:
|
|
25.12.2023, 02:54 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Судя по пункту №5 порт компьютера не может выдать требуемые стандартом 0.5А. Либо шнурок не может их передать. Разгрузив девайс до максимума, вы дали процессору возможность работать. Ну либо сам разъём USB на модуле повреждён, но не до конца.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2023, 11:41 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Чтобы разобраться, нужно локализовать причину, почему на вашем компьютере не прошивается, поэтому я бы всё же нашел другой компьютер для эксперимента и попробовал бы прошить в виртуальной машине. Вы можете, конечно, отослать такой модуль нам, но мне кажется, что у меня он обновится.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.12.2023, 15:39 | #24 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Попробовали на другой машине. На 20% процесс обновления замер, и после продолжительной паузы программатор увидел устройство в режиме программирования. Нажали на программирование, процесс пошел.
То бишь контроллер в принципе шьется, но вопрос изначально в том, как заставить его шиться на моей машине и что именно не нравится программатору. Есть ли в софтине лог какой или как можно продиагностировать проблему, кроме метода смены компьютера? |
25.12.2023, 16:47 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
27.12.2023, 21:02 | #26 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Хочется добавить 5 копеек на эту тему.
Данная ошибка проявляется очень часто. И конечно можно винить WINDOWS, драйвера, шнурки и прочее, НО: была выявлена (после того как было замучено немало животных) следующие закономерности: 1. На ноутах, миниПК и прочей шелухи, где действительно питание USB может быть слабое - ошибка практически постоянна!!! 2. Нашелся комп, стационарный, на котором FMR стали перепрошиваться... (видимо питание там стабильно) 3. Однако при перепрошивке все FMR разделились на две группы: те которые прошивались с "полтычка" и те, которые до конца шли в отказку... И самое главное, что эти группы совпали с поставками, т.е. из одной поставки FMR перепрошиваются, из другой нет.... Хотя и там и там версия текущей прошивки одинаковая ...0012 ( а прошивал я 0015-ой). 4. кроме этого прошиваться они стали только последней версией FMR 5....17. Предыдущие версии ни в какую не хотели перепрошивать вообще ни одну из FMR (последних поставок)... Вообщем странностей много и часть из них к сожалению зависит только от партии FMR... Если нужно могу выдать серийники живых и мертвых... Мертвые работают с контроллерами, но глючат и не перепрошиваются... |
28.12.2023, 12:21 | #27 | ||||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||||||
28.12.2023, 12:31 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
https://disk.yandex.ru/i/n4nmIkhH3yjdBg
вот как юзер должен догадаться о том, что прошивка закончена, всё хорошо, а перезагрузка требуется только для того, чтобы продолжить работу с оборудованием, а не повторить попытку обновления из-за какого-то сбоя или чего-то такого? |
28.12.2023, 12:36 | #29 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.12.2023, 18:21 | #30 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0
Собственно претензий то и не предъявляю.....
Просто хочу довести мысль о том, что разные модули FMR на одном и том же компе, с одним шурком и т.д. ведут себя по разному... а вот почему они это делают непонятно, они же должны быть одинаковые.... FMR 3022-10-4, серийники: 842702 840711 846497 и еще несколько.... обновляли ПО без проблем.. FMR 3022-10-4, серийники: 859336 859325 859341 ... имея прошивку 3.1.0012 отказывались обновляться до 3.1.0015 порт один, комп один, шнурок один... Почему? |