Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.01.2024, 18:45   #181
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А то смутило, называется заставка, а рисуется пустой экран.
Когда-то пустой экран был лучшей заставкой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 08:37   #182
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я так и понял, просто хотелось услышать автора) А то смутило, называется заставка, а рисуется пустой экран.
Вроде для Pixel нет блока очистки экрана, давно это было не помню точно.
Заставка, это в смысле чтобы, не горели постоянно одни и теже пиксели.
Сначала крашу "белым" потом "черным". Ещё бы подсветку погасить бы. Ну да ладно.


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
По цене нет. Подойдет только тем у кого этот комплект уже есть.
Прямо в точку.
Писал срочно на замену 3-х разных
програм из разряда "конструктор"+"кривые руки"+"ты можешь, все могу"

Почему говорю, так?
Я видел ту программу. И самое главное видел что делает контроллер.

Если кому "зашло", то только рад.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 09:22   #183
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Так что если начинать, то лучше на Матриксе сразу, уж на ИТП переплатить 6т.р. легко можно.
Задачи бывают разные. Это была минимум финансов (т.е. все было)
Максимум сделать рабочим и сохранить связь со скадой.

Идея использованная в Pixel используется в Матриксе
Изображения
Тип файла: jpg 20231129_170530.jpg (465.7 Кбайт, 45 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 11:10   #184
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Задачи бывают разные. Это была минимум финансов (т.е. все было)
Максимум сделать рабочим и сохранить связь со скадой.

Идея использованная в Pixel используется в Матриксе
Вот эти вот картинки на Матриксах, мне смутно напоминают Danfoss ECL, это так случайно получилось, или в этом была цель такая?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 11:16   #185
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Идея использованная в Pixel используется в Матриксе
Это логично. И явно доработано.
Вот только там с переключение датчиков проблема.


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вот эти вот картинки на Матриксах, мне смутно напоминают Danfoss ECL...
Это который?
Хотя значки справа похожи.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 11:32   #186
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Заставка, это в смысле чтобы, не горели постоянно одни и теже пиксели.
Сначала крашу "белым" потом "черным". Ещё бы подсветку погасить бы. Ну да ладно.
Для LCD гашение пикселей неактуально. На Матриксе можно погасить подсветку из FBD. Плюс Матрикс сам по себе умеет гасить или притухать подсветку по времени неактивности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 12:17   #187
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вот эти вот картинки на Матриксах, мне смутно напоминают Danfoss ECL, это так случайно получилось, или в этом была цель такая?
У нас на обслуживании 1000+1 ИТП, инженера привыкли к ECL.
Поэтому основная задача была упростить переход на новый контроллер.
Вторая задача уложить туда 2 основных распространенных ключа
А260 и А266.

А вообще если есть интерес по этой теме, может попросим Arsie Вынести это в отдельную тему?

А то уже началось:
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот только там с переключение датчиков проблема..

Возможно, не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Видимо Вы имеете в виду те, что с характеристиками 100П и 50П
Проверю



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это который?
Хотя значки справа похожи.
Одна программа на том и на другом.
Детский сад, слева ГВС и теплый пол, справа Отопление и вентиляция


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для LCD гашение пикселей неактуально.
Возможно, спорить мне с Вами, со знающими людьми

У меня есть Pixel-и которым уже лет так 5+, работают
Вот только на экране из-за статичной картинки, при выходе с этого экрана
такое ощущение, что экраны накладываются друг на друга.

Последний раз редактировалось VVVkub, 01.02.2024 в 12:32
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 12:43   #188
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
У меня есть Pixel-и которым уже лет так 5+, работают
Вот только на экране из-за статичной картинки, при выходе с этого экрана
такое ощущение, что экраны накладываются друг на друга.
У жидкокристаллических дисплеев основное преимущество - они не выгорают попиксельно или наоборот не привыкают к статики. Поэтому получили широкое распространение в экранах компьютеров, где практически всегда есть статическая картинка. Даже отработав 30 лет, картинка будет целая без искажений. Больше вероятности в неисправности цепей управления пикселями чем сам экран.

Проблема наложения может быть только в управлении или это связано с температурами, как на морозе, например.


А вот у газоразрядных особенно и светодиодных, есть проблема со статикой. Хотя у обычных светодиодов это сильно растянуто во времени, мне кажется сотни лет, в отличии от органических светодиодов, где за 1-5 будет уже заметно.
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 13:21   #189
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А вообще если есть интерес по этой теме
Особого интереса по этой теме здесь за 10 лет не видел.

Цитата:
А то уже началось:

Возможно, не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Видимо Вы имеете в виду те, что с характеристиками 100П и 50П
Вы меня не поняли. У Матрикса нет доступа к настройкам УСО из FBD программы. А 100 и 50-и Омные нормально использовать можно вообще только на четырехпроводке с соответствующим диапазоном измерения.

Кстати прикручивать их к Пикселю практически бесполезное занятие. Только 1000-ки и пятисотки в крайнем случае.

Цитата:
Одна программа на том и на другом.
Детский сад, слева ГВС и теплый пол, справа Отопление и вентиляция
Речь была о значках на экране похожих на данфоссовские.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 14:01   #190
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У Матрикса нет доступа к настройкам УСО из FBD программы.
Использую в программе показания на основе сопротивления.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А 100 и 50-и Омные нормально использовать можно вообще только на четырехпроводке с соответствующим диапазоном измерения.

Кстати прикручивать их к Пикселю практически бесполезное занятие. Только 1000-ки и пятисотки в крайнем случае.
Согласен на все 100.

Но это было сделано намеренно, т.к. на том адресе куда писалась программа, по проекту было написано Pt1000. Уличный датчик весит на высоте 10м, в трубу воткнут какой-то датчик без единой маркировки.
Короче ХЗ что за датчики, а показание старой программы были мягко говоря не те. Вот и добавил все типы, что есть в макросе. Как оказалось позже часть датчиков под замену, один пиксель по аналоговым каналам показывал что-то не понятное и в итоге тоже под замену.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 14:49   #191
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Использую в программе показания на основе сопротивления.
Там пять диапазонов измерения. А переключить их нельзя поэтому настройка из программы годится только для перебора тысячников.

Цитата:
Как оказалось позже часть датчиков под замену, один пиксель по аналоговым каналам показывал что-то не понятное и в итоге тоже под замену.
Ну у Пикселей тоже варианты по диапазонам были.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 15:03   #192
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там пять диапазонов измерения. А переключить их нельзя поэтому настройка из программы годится только для перебора тысячников.

я что-то торможу.

Показания Сопротивления будут одинаковые или разные?

Переключать на Вольты или Амперы я вроде не хочу
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (81.3 Кбайт, 25 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 15:51   #193
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Показания Сопротивления будут одинаковые или разные?
Числа сопротивления конечно будут одинаковые. Вот только точность измерения разная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 16:00   #194
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Числа сопротивления конечно будут одинаковые. Вот только точность измерения разная.
Да и числа будут не совсем одинаковые.

RTD.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 16:20   #195
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да и числа будут не совсем одинаковые.
Будут-будут. 400 ом для Pt1000 означает, что ниже 400 ом значения погрешности вырастают. А т.к. для килоомников ниже 400 это прям вообще далеко за пределами их применимости, то и гнаться за погрешностями не имело смысла.

Мы, кстати, хотели вообще сделать автопереключение диапазонов, как в автотестерах, но не стали. Это влечёт за собой отдельные проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 16:21   #196
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Для диапазона Pt1000 одна дискретка это ~ 1 Ом, Для сотки - 0.1. При12 битах.
Поэтому числа будут не совсем одинаковые.
А вот по температуре 1 Ом для сотки это примерно 2.5 градуса


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 01.02.2024 в 16:32
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 16:39   #197
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

...ля-а... это какие трудозатраты нужны, чтоб только 8 значений вывести на один экран не в смарте, блоками FBD... ...это писец... уже часов 5 чпокаюсь и ни одного значения ещё толком не навоял...

не удивительно, что вы тут все такие крутые чуваки... прям чмошником ся чую...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 16:51   #198
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Да надо на матриксе ставить везде токовый вход и датчики соответствующие использовать.
А там хоть температуру, хоть давление, хоть чо хошь.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 17:09   #199
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Да надо на матриксе ставить везде токовый вход и датчики соответствующие использовать.
А там хоть температуру, хоть давление, хоть чо хошь.
Нормализованные датчики дороже.

А так да, это подход Семёна в своих проектах. У них долгое время даже модулей на термосопротивления не было в линейке. Только 0..10В и 4..20мА. И я лично считаю это правильным и универсальным решением. Если за него есть кому платить


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 17:10   #200
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
это какие трудозатраты нужны, чтоб только 8 значений вывести на один экран не в смарте, блоками FBD... ...это писец...
Восемь блоков на поляну кинуть проблема?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 17:16   #201
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
...ля-а... это какие трудозатраты нужны, чтоб только 8 значений вывести на один экран не в смарте, блоками FBD... ...это писец... уже часов 5 чпокаюсь и ни одного значения ещё толком не навоял...
1.jpg

Безымянный.png


Полторы минуты.



Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
не удивительно, что вы тут все такие крутые чуваки... прям чмошником ся чую...
Это не мы крутые. Мы-то как раз не крутые, мы обычные. Это просто эффект низкой базы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 17:24   #202
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Восемь блоков на поляну кинуть проблема?
2424 год. Галактика Млечный путь. Солнечная система. Планета Земля. Полным ходом идёт отладка вывода надписи о засорении фильтра


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 18:07   #203
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
не удивительно, что вы тут все такие крутые чуваки... прям чмошником ся чую...
Вы когда блоки на поляну кидаете, Вы реально понимаете кто за кем будет выполняться?

1. выполнятся Смарт, он отрисовывает экран
2. Программа выполняется с верху вниз, а потом уже слева на право
3. Номер внизу блока, это порядковый номер выполнения.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm
4. чуть чуть отдыхаем
5. возвращаемся к п.1

Если я не прав, пусть меня поправят.
а вывести число никаких проблем. в чем проблема?

Последний раз редактировалось VVVkub, 01.02.2024 в 18:21
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 18:36   #204
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вложение 12405

Вложение 12406


Полторы минуты.





Это не мы крутые. Мы-то как раз не крутые, мы обычные. Это просто эффект низкой базы.
Арсений, ну что ты несёшь?!

Ты думаешь, я прям не догадался вытащит то, что у тебя на скринах?!

Как мне теперь понять название параметра и в каких единицах это измеряется?

В лого за полторы минуты у меня будет тоже самое с названием параметра, единицами измерения, на 3-4 экранах с логикой их переключения и меняющимися режимами "вкл/выкл"...

Да-а-а, это ШЛЯПА, а не среда!

Если ща напрячь память, мне проще давалось обучение для создания сайтов с JAVA, CSS, HTML и прочего барахла... что в принципе в лого реализуемо, ихний конструктор формирует загрузочный файл в таких форматах...

а тут четырёхстрочный дисплей вынул нервов пучок без результата...
Изображения
Тип файла: jpg скрин пробного набора дисплея.jpg (322.1 Кбайт, 28 просмотров)
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 18:38   #205
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
В лого за полторы минуты у меня будет тоже самое с названием параметра, единицами измерения, на 3-4 экранах с логикой их переключения и меняющимися режимами "вкл/выкл"...
Покажите на видео?

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение

а тут четырёхстрочный дисплей вынул нервов пучок без результата...
Я запутался, вроде 4-строчный дисплей это примитив, как можно понять из сообщений, а вызывает столько трудностей.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 18:38   #206
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Числа сопротивления конечно будут одинаковые. Вот только точность измерения разная.
Другими словами, если меня устраивает диапазон от 800Ом до 1,6кОм
предпочтительно поставить Rt500
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 19:02   #207
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
сли меня устраивает диапазон от 800Ом до 1,6кОм предпочтительно поставить Rt500
Именно так. Кстати там диапазон измерения как у Пикселя для тысячников. Но при 12 битах АЦП.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 19:03   #208
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите на видео?
Думаешь мне заняться теперь нечем?! у меня есть сигнетикс теперь!!!

купи лого, новый стоит 11тр, поставь программу на ноут и играйся, там изучение всех азов программирования на полдня с попутным созданием логики и математики, с экранчиками и веб-интерфейсом, вторые полдня потрать на сходить в кабак...

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я запутался, вроде 4-строчный дисплей это примитив, как можно понять из сообщений, а вызывает столько трудностей.
вот и я думаю, ну как так-то?! Ядик! ну это писец... "на бильярдном столе найти яму с дерьмом и в ней утонуть!"


Добавлено через 10 минут


Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вы когда блоки на поляну кидаете, Вы реально понимаете кто за кем будет выполняться?

1. выполнятся Смарт, он отрисовывает экран
2. Программа выполняется с верху вниз, а потом уже слева на право
3. Номер внизу блока, это порядковый номер выполнения.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm
4. чуть чуть отдыхаем
5. возвращаемся к п.1

Если я не прав, пусть меня поправят.
а вывести число никаких проблем. в чем проблема?
Спасибо.
Мне нужно своять тоже самое что и в смарте(скрин ранее несколькими страницами), только на FBD-блоках чтобы эран параметров не затирался и нормально все режимы переключались...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 19:19   #209
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Другими словами, если меня устраивает диапазон от 800Ом до 1,6кОм
предпочтительно поставить Rt500
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 19:30   #210
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Арсений, ну что ты несёшь?!

Ты думаешь, я прям не догадался вытащит то, что у тебя на скринах?!
Второй раз пишу: нужно верно формулировать мысли, чтобы ваш собеседник вас понимал.



Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Как мне теперь понять название параметра и в каких единицах это измеряется?
Первое: поставить два-три блока рядом не является какой-то невыполнимой задачей на 5 часов.

Второе ниже на картинках. Тоже полторы минуты, если включить в это время загрузку контроллера фотографирование.

1.jpg

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024