220 на вход пож. Сигнала
По огромной глупости спалил pixel25. Подал 220 на вход контакта пожарной сигнализации di1. Разобрал, заменил лопнувший резистор 222, вместо него правда поставил 242, восстановил дорожку, заменил оптопару 814А. При подаче питания реле щелкают, но дисплей не загорается, на контакты дисплея не приходит 5в. Все предохранители целые. Помогите понять что нужно проверить еще, по моему проблема в питании.
|
13.01.2014, 10:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
Цитата:
Какой ток потребляет Пиксель? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.01.2014, 12:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: Tyumen, Russia
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
24вольтовый, 24 вольта доходят до второй платы которая промежуточная между основной со входами выходами и той которая с дисплеем
|
13.01.2014, 12:15 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.01.2014, 14:24 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: Tyumen, Russia
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
|
13.01.2014, 16:27 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
По мере сил и возможности помогаю в ремонте данной платы. Величина потребляемого тока со всеми платами 26.5 миллиампер. На конденсаторе С2 присутствует 24 вольта на С7 напряжения нет соответственно нет напряжения на третьей ножке по счету слева в верхнем и нижнем ряду, с чем он и звонится. Наверно накрылась микрушка линейного стабилизатора, по маркировке еще не искал даташиты.
|
13.01.2014, 16:46 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.01.2014, 08:10 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
ожил контроллер после замены dc-dc преобразователя lm2675 но не все так радужно. Контролер не видит цифровые входы d0, d1, d2 Остальные проходят, смотрел через системное меню. Сигналы с оптопар идет на DO1-Mega88pa. Сгорели порты этого микроконтрллера? Если поменять, что будет с ядром? Где еще можно покопать?
|
22.01.2014, 10:15 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
Цитата:
С ядром - считать и записать на свежую микросхему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.01.2014, 16:05 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
как обычно все оказалось на много проще. Пришлось заменить пять оптопар, три отвалились от перенапряжения, одну сам перегрузил амперметром, у еще одной умер фототранзистор (что уже странно). Можно ли отказаться в схемотехнике вообще от использования внутреннего напряжения, дабы не искушать на безумства потребителя? Ну или как более дешевый вариант по умолчанию устанавливать пермычку на использование внешнего напряжения? Народ ленив и не будет перетыкать SW.
|
27.01.2014, 11:02 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 220 на вход пож. Сигнала
Цитата:
В Пикселе отказаться нельзя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|