Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.03.2022, 17:25   #31
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки с ТТР

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А у ТТР входное до 32В.
А там больше 10 вольт и не будет.
Это же повторитель.

Там и пульсации не важны. Поэтому электролит большой емкости не нужен.
Главное чтобы на емкости напруга за период ниже выхода пикселя не падала.

P.S. Протеус запускать лень.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 01.03.2022 в 17:45
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 05:18   #32
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки с ТТР

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
С переменкой придется лепить хотя бы простейший выпрямитель.
С этого места поподробней.
Какой тут нужен выпрямитель?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 10:53   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки с ТТР

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
С этого места поподробней.Какой тут нужен выпрямитель?
Там говорилось про питание Пикселя.
С постоянкой нужен только транзистор.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 13:46   #34
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки с ТТР

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А там больше 10 вольт и не будет.
Это же повторитель.

Там и пульсации не важны. Поэтому электролит большой емкости не нужен.
Главное чтобы на емкости напруга за период ниже выхода пикселя не падала.

P.S. Протеус запускать лень.
Да, ваша схема наиболее оптимальная похоже. Я сначала попробую поставить на объект родной блок внешнего ШИМ, он выдает 5,5В при токе 20мА (я дома проверил его под нагрузкой). А если не поможет, то тогда вашу схему подключу, судя по Протеусу, она легко вытягивает и 50мА при 10В, а уж этого точно хватит всяко. Конечно придется дома спаять эти усилители заранее, но там и паять мало совсем. На этой неделе допуск на объект отложился, значит на следующей буду пробовать. О результатах сообщу Всем спасибо за консультации и идеи.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024