Очень не хватает макроса, позволяющего автоматизировать подбор коэффициентов PID
По аналоги с не называемым здесь конкурентом, например ТРМ10.

типа, запускаем программу, она при максимальном воздействии измеряет скорость реакции системы и выдает рекомендуемые параметры регулятора.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 06:34   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хотелки - PID регулятор

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Очень не хватает макроса, позволяющего автоматизировать подбор коэффициентов PID
По аналоги с не называемым здесь конкурентом, например ТРМ10.

типа, запускаем программу, она при максимальном воздействии измеряет скорость реакции системы и выдает рекомендуемые параметры регулятора.
smtuner
лежит в папках конструктора
требует отдельного пикселя, но можно допилить и юзать как макрос


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 10:54   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хотелки - PID регулятор

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
типа, запускаем программу, она при максимальном воздействии измеряет скорость реакции системы и выдает рекомендуемые параметры регулятора.
Можно и просто по табличке, без макроса: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024