1)Если взять SMH4 1011000 (c MTBus).
2)Обновить его из под версии SMLogic 3.33.224 (форматирование +ПО)
3) Сделать программу в конструкторе Heating v2-03s3. В которой выбрать любое количество контуров с любым набором датчиков и т.п., но обязательно добавить контур ТС(теплосеть) хотя бы с одним датчиком.
4) При попытке залить программу в контроллер, Лождик 3.33.224 выдает "Ошибка компоновки".
5) Если в конструкторе не ставить нигде галочки в разделе Контур ТС то всё нормально тогда шьется в лоджике 3.33.224.
6) Если взять программу конструтора где хоть какая либо галочка стоит в разделе ТС и установить лоджик 3.32.173 и загрузить программу из него то она шьется, хотя и нельзя в нем выбрать версию SMH4 1011000 (c MTBus).

Кто сталкивался???
Всё бы ничего. Но собирался использовать MTBus.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 10:35   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000

Принято, поправим (#43432). Обновление лишняя процедура, форматирования достаточно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 11:02   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Принято, поправим (#43432). Обновление лишняя процедура, форматирования достаточно.
вот про обновление я тоже хотел сказать, лично у меня после него всегда глючило. на каких-то прежних версиях, подробностей уже нет..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 11:12   #4
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Принято, поправим (#43432). Обновление лишняя процедура, форматирования достаточно.
Я имел ввиду что образ линукс обновлял через форматирование.(firmware.frw). А потом обновление DEB-пакет 2штуки: software и vnc.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 11:52   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Я имел ввиду что образ линукс обновлял через форматирование.(firmware.frw). А потом обновление DEB-пакет 2штуки: software и vnc.
Software не нужно было)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 16:55   #6
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000

Уберите уже кнопку обновления! Или она для чего-то нужна? А то из темы в тему одно и тоже.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 18:08   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.224+contructor+smh4 1011000

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Уберите уже кнопку обновления! Или она для чего-то нужна? А то из темы в тему одно и тоже.
Мне, как пользователю, она нужна, чтобы накатывать деб-пакеты, такие как VNC, SMconnect и пр. То что она путает - соглашусь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 13:28   #8
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000

Хотел уточнить когда получится исправить. Столкнулся еще с проблемой что программа сделанная в версии ранее чем 3.32.173 не хочет загружаться в контроллер SMH4 (обычная версия) из версии 3.32.173 или 3.33.0224. Качаю версию 3.32.0116. по пробую из нее.
UPD. С версии 3.32.0116 загрузил программу. Это всё касается программ созданных в конструторке ИТП с изменениями.

Последний раз редактировалось frost, 13.05.2021 в 13:51
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 13:50   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Хотел уточнить когда получится исправить.
Проверьте в актуальной версии лоджика.

Цитата:
Столкнулся еще с проблемой что программа сделанная в версии ранее чем 3.32.173 не хочет загружаться в контроллер SMH4 из версии 3.32.173 или 3.33.0224. Качаю версию 3.32.0116. по пробую из нее.
Приложите такой проект. Что значит не хочет загружаться?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 00:06   #10
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверьте в актуальной версии лоджика.
Только добрался до контроллера( удаленного доступа пока нет). Проверю завтра в верcии 3.33.0229. Форматну контроллер из нее, потом загружу программу.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите такой проект. Что значит не хочет загружаться?
По этому вопросу пока отправлять ничего не буду чтоб никого не грузить. Есть шанс косяка в программе(возможно) по расположению блоков и связям, а еще может косяк что пришлось загружать через мобильный интернет(с LTE которое ниразу не LTE по скорости). Но из версии 3.32.0116 загрузил программу и всё работает может просто выше описанные моменты ушли (расположение блоков сменил немного и инет лучше стал). Контроллер на рабочем объекте стоит. Будет время и возможность на другом контроллере проверю.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 11:27   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000

Как будет информация, дайте обратную связь, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 22:26   #12
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как будет информация, дайте обратную связь, пожалуйста.
По 1-ому и 2-ому вопросам всё норм. Программы загружаются что та что другая из версии 3.33.0229.(форматирование из нее сделано).
Во втором случае скорее всего проблема была в плохом мобильном интернете )
Спасибо.

По первому вопросу буду наблюдать на объекте при ПНР. Думаю всё будет норм, для меня debug пока не нужен, поэтому по нему пока ничего не скажу.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 11:34   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix 3.33.224 + constructor + smh4 1011000

Спасибо за обратную связь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024