Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.03.2016, 09:56   #1
soleg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сеть 485 и Modbus

Здравствуйте, уважаемая редация!
Возникло два вопроса по подключению по сети Modbus:
1) подключение к контроллеру по 485 порту 10 датчиков. контроллер, как мастер. в датчиках таблицы слейв с адреса 0 по адрес 12. Читаю последовательно все датчики. При этом с адреса 1 по 12 реальные данные. В адресах 0 всех 10 датчиков данные одинаковы в один момент времени. То есть, после опроса первого датчика в таблицах слейв всех датчиков данные из адреса 0 первого датчика, После опроса второго датчика, у всех по адресу 0 данные второго датчика,... Как это побороть?
2) другой контроллер. Подключен, как слейв к сименсу. Сименс опрашивает группу устройств и контроллер 2Gi. При этом все устройства он видит, а segnetics не видит. Настройки порта выбраны в конфигурации модбаса. Напишите, пожалуйста, что нужно настроить и где для конфигурирования контроллера как слейв на скорость 9600,нет,8 бит? Пытаюсь опросить input reg по адресам 40000 - 40020.
soleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 10:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сеть 485 и Modbus

Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемая редация!
Возникло два вопроса по подключению по сети Modbus:
Мне нужны:

1) Серийные номера контроллеров

2) Версии софта контроллеров

3) Программы, загруженные в контроллеры


Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
1) подключение к контроллеру по 485 порту 10 датчиков. контроллер, как мастер. в датчиках таблицы слейв с адреса 0 по адрес 12. Читаю последовательно все датчики. При этом с адреса 1 по 12 реальные данные. В адресах 0 всех 10 датчиков данные одинаковы в один момент времени. То есть, после опроса первого датчика в таблицах слейв всех датчиков данные из адреса 0 первого датчика, После опроса второго датчика, у всех по адресу 0 данные второго датчика,... Как это побороть?
Данные только по нулевому адресу дублируются, по остальным всё нормально?



Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
2) другой контроллер. Подключен, как слейв к сименсу. Сименс опрашивает группу устройств и контроллер 2Gi. При этом все устройства он видит, а segnetics не видит. Настройки порта выбраны в конфигурации модбаса. Напишите, пожалуйста, что нужно настроить и где для конфигурирования контроллера как слейв на скорость 9600,нет,8 бит? Пытаюсь опросить input reg по адресам 40000 - 40020.
Заводское 115200 8N2, переключать можно только скорость, т.е. можно добиться 9600 8N2.

Что кроется за словами "не видит"? Неправильные данные/Нет данных или ошибка связи с контроллером?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 15:03   #3
soleg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мне нужны:
1) Серийные номера контроллеров
2) Версии софта контроллеров
3) Программы, загруженные в контроллеры
к сожалению в данный момент котроллеры на объектах. по было обновлено из смлоджика до версии 265.567

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Данные только по нулевому адресу дублируются, по остальным всё нормально?
да. только по 0. остальные нормально. сименс с таких же датчиков получает нормально по 0 адресу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Заводское 115200 8N2, переключать можно только скорость, т.е. можно добиться 9600 8N2.
т.е. использовать можно только в конфигурации с 2 стоп-битами?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что кроется за словами "не видит"? Неправильные данные/Нет данных или ошибка связи с контроллером?
сименс выдает ошибку связи. от прибора нет ответа. правда, количество стоп-битов не задается там. только скорость и паритет

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мне нужны:
3) Программы, загруженные в контроллеры
На какую почту слать программы?

Последний раз редактировалось Arsie, 09.03.2016 в 09:52
soleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 10:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сеть 485 и Modbus

Цитата:
Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
На какую почту слать программы?
Лучше всего в архиве приложить сюда. Либо полностью повторите описание и на адрес техподдержки: support()segnetics.com


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024