AutoSCADA (вентиляция) Вопросы и проблемы, связанные с АвтоСкадой (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.04.2014, 15:57 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
журнал аварий после перезапуска скады очищается
Ситуация такая, после перезапуска скада системы журнал аварий всех вент установок очищается. Тоесть вдруг свет отключат или ещё что случится с компом он в перегруз , открываю журнал любой вент установки он чистый, хоть и были до этого аварий. Как сделать чтобы они там сохранялись?
И ещё: реально ли сделать сообщение в журнале если не было событий чтобы оно в журнал прописывало : Аварий в "Марте" не было |
04.04.2014, 16:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
Цитата:
Что скрывается под словом "реально"? Реально и президента США собственноручно налысо постричь. Цена вопроса только высока будет. Если у вас очищается журнал Автоскады, то нужно теребить местного компьютерщика, почему файл журнала не сохраняются на диск. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.04.2014, 16:21 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
|
04.04.2014, 16:48 | #4 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
Арсений это я затупил))) всё сохраняется! Просто у меня промежуток времени стоял 10мин, а я и не знал про эту кнопку (она внизу окна по середине) ужас какой невнимательный)))
С этим всё хорошо, тогда другой вопрос, можно ли сделать так: аварий с системой никаких нет, и раз в месяц делается запись: "Аварий нет" Последний раз редактировалось JohnV, 04.04.2014 в 17:00 |
04.04.2014, 16:55 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
Можно. Только по моим прикидкам, полезность данной "фишки" не стоит того количества усилий, которые нужно потратить для достижения этого результата.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.04.2014, 17:02 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
ну ладно тогда обойдёмся, я думал примерно так: создать событие, оно будет опрашивать состояние события "Авария" и если в течение месяца состояние не будет меняться то создавать такую запись.
|
04.04.2014, 17:04 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
Что делать, если за это время комп хотя бы раз выключался или перезагружался?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.04.2014, 18:42 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
|
05.04.2014, 10:24 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается
Цитата:
Нельзя. И вредно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|