|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.11.2019, 08:08 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Trim5 и Контар
Никто не сталкивался с подключением Трима к MC12, например? Добровольно я бы с изделием МЗТА не стал бы работать, но он на объекте стоит. Теперь они хотят панель оператора и непременно с датчиком температуры на борту. А вариант Трим + Пиксель пока не хотят, потому что "вот же контроллер есть". Но насколько я помню, там как-то все непросто, с Контаром этим.
|
06.11.2019, 11:55 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.11.2019, 12:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Исходники доступны. Подключиться тоже можно, вроде.
Я даже сгенерировал из проекта файл тэгов, правда для Weintek. Там есть адреса переменных, но в формате 1#XXXX - вроде 16-ричный адрес? Но что за 1#? |
06.11.2019, 12:55 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.11.2019, 14:16 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Это я не знаю, наверное кого хочешь можно назначить, исходники проекта ведь у меня? Я думаю надо Трим делать мастером, чтобы он мог выдавать уставки и считывать информацию по запросу. Ведь это в него Заказчик будет тыкать пальцем - чтобы сразу система отработала команду.
|
06.11.2019, 15:22 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Цитата:
Так а вы уже пробовали связаться или просто готовитесь? Если контроллер без проблем можно использовать в качестве слейва, то следующим шагом я бы озадачился поиском карты переменных. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.11.2019, 15:44 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Цитата:
Карту переменных можно получить и она читается в Builder для Weintek и её можно просто в Excel посмотреть. Не понятен приведенный там формат адреса, как я выше написал. И не совсем понятно как MC12 работает с Modbus, будучи Slave/ |
|
06.11.2019, 15:57 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.11.2019, 16:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
|
06.11.2019, 17:56 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Составить несколько вариантов карт, приехать и пытаться прочитать? Какая-никакая, а подготовка.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2019, 07:12 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Контар использует свой собственный протокол для обмена, с модбасом не совместимый. В панели типа Weintek для работы с контаром загружается драйвер для этого протокола. Раньше драйвер был в свободном доступе и ставился на панель вне зависимости от места приобретения панели. Сейчас только предустановленный драйвер при приобретении панели у контара. Просто подключить Trim5 к контару не получится. Нужно или писать драйвер для протокола контар для Trim5 или переделывать проект в MC12 для обмена по модбас. В модбас MC12 можно сделать и мастером и слейвом. Есть еще вариант подключиться Trim5 к MC12 через панель Weintek. Но это потребует допиливать проект в панели.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. Последний раз редактировалось tvf, 07.11.2019 в 07:23 |
07.11.2019, 10:14 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и Контар
Цитата:
|
|