Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.10.2019, 10:37   #1
Voronov_Maksim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 + Z031

Коллеги, доброго времени суток всем.
Зентек выпустили новую панель Z031. Она прекрасна.
С пикселем дружит без проблем.
А вот с SMH4 связь есть только когда параллельно включён преобразователь usb-rs485.
Дело в том что в Z031 нет подтягивающих резисторов, и в SMH4 насколько я понимаю нет. Общих проводов у них тоже нет, значит через 100-омный резистор соединять нечего. Установка или снятие терминатора проблему не решают. Питаются оба от одного блока питания.

Подскажите в какую сторону копать ведь на обоих девайсах RS485, но как же их поженить и разрушить этот любовный треугольник исключив преобразователь )) ???

Вот даже видео записал уже о том как всё прекрасно:
https://youtu.be/7_0pkkqzVSM
Voronov_Maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 11:44   #2
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Почитайте вот эту тему, может поможет.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=768


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 12:31   #3
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Была похожая проблема. Trim5 подключил к тиристорному преобразователю одного отечественного производителя. Тоже связь работала пока параллельно был подключен адаптер USB-RS485. Техподдержка Сегнетикса и разработчик тиристорного преобразователя ничего вразумительного не посоветовали. Так и пришлось оставить в схеме адаптер USB-RS485. Со стороны USB разъема просто подал 5 вольт.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 12:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Была похожая проблема. Trim5 подключил к тиристорному преобразователю одного отечественного производителя. Тоже связь работала пока параллельно был подключен адаптер USB-RS485. Техподдержка Сегнетикса и разработчик тиристорного преобразователя ничего вразумительного не посоветовали. Так и пришлось оставить в схеме адаптер USB-RS485. Со стороны USB разъема просто подал 5 вольт.
Техподдержка уже много лет посылает в гугл со словом biasing rs485.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 16:56   #5
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Арсений, посылать мы тоже умеем! Вы сделайте так, чтобы все ваши контроллеры работали со всеми устройствами, в которых на ваш взгляд Modbus реализован криво, без танцев с бубном.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 22:59   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Арсений, посылать мы тоже умеем! Вы сделайте так, чтобы все ваши контроллеры работали со всеми устройствами, в которых на ваш взгляд Modbus реализован криво, без танцев с бубном.
На самом деле посылают правильно. Да и к модбасу это не имеет никакого отношения. Это уровень 485 интерфейса и проблема скрещивания двух поколений драйверов. Более старым нужно смещение > 200 миливольт для определения зоны молчания, новым нет. И по идее именно производитель использующий старый драйвер должен думать про правильные цепи смещения исходя из наличия минимум двух терминаторов и 32 единичных нагрузок по 12КОм. Очень советую почитать Maxim's Tutorial 119 в переводе Бирюкова


Добавлено через 36 минут

Кстати заглянул в паспорт:
"Подтяжка линии (смещение).
Обмен между контроллерами организован так, что их приемники постоянно «слушают шину». В те моменты, когда нет передачи, шина наиболее чувствительна к помехам. Для подавления помех в линии
необходимо установить смещающие (подтягивающие) резисторы pullup и pulldown.
Смещающие резисторы не предусмотрены в ПЛК Z031, так как аналогичные присутствуют во всех
контроллерах Zentec.
Встроенный терминатор.
В ПЛК Z031 не предусмотрен встроенный терминатор"

Последний раз редактировалось ATS, 13.10.2019 в 23:20
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.10.2019, 08:49   #7
Voronov_Maksim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

В общем на SMH4 есть USB.
Решено туда воткнуть преобразователь который и выполнит подтяжку.
Но конечно хотелось бы менее колхозное решение найти.
Voronov_Maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 09:27   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Арсений, посылать мы тоже умеем! Вы сделайте так, чтобы все ваши контроллеры работали со всеми устройствами, в которых на ваш взгляд Modbus реализован криво, без танцев с бубном.
В принципе, ATS всё правильно написал. Приёмопередатчики, требующие подтяжки, наверное уже много лет (больше 20) как не рекомендуются на новые разработки и не отгружаются в промышленных масштабах. Старые партии гуляют по интернетам и потихоньку распродаются буквально за копейки.

Единственное, что ATS немного переоценил желания и возможности тех, кто всё же применил микросхему не за 19 рублей, а за 2 с копейками - не для того они экономили эти деньги, чтобы удорожать своё устройство подтяжкой.

Мы считаем, что заставлять всех наших клиентов платить за некоторых экономных товарищей - это неправильно. Статистика обращений говорит о том, что мы на верном пути.


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Voronov_Maksim Посмотреть сообщение
В общем на SMH4 есть USB.
Решено туда воткнуть преобразователь который и выполнит подтяжку.
Но конечно хотелось бы менее колхозное решение найти.
Вы всё же поизучайте интернет на предмет "rs485 biasing module". На крайний случай на алиэкспрессе есть повторители 485<>485 на вполне нормальных микросхемах, 50р стоят за платку без корпуса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.10.2019, 10:41   #9
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Добрый день, коллеги!
Можно долго дискутировать на предмет использования драйверов 20-летней давности. Правда, как всегда где-то посередине.
Необходимо обеспечивать совместимость с любым производителем. В мире много гуляет частотников, регуляторов датчиков и т.п. с драйверами, требующими подтяжку.
Мы используем St485EBDR (отличный драйвер).
Почему не работает связь SMH+Z031?
При передаче трансивер должен держать 3 символа неактивный уровень, чтобы приёмник синхронизировался. У нас по-умолчанию эта пауза неактивна, у SMH, скорее всего ее нет, вот уарт и не может синхронизироваться без растяжек.
Что бы включить паузу перед ответом, необходимо в главных свойствах шаблона на вкладке "Устройство" установить требуемое значение времени задержки.
Важно помнить, что это время зависит от скорости передачи данных и от длины линии связи.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (186.3 Кбайт, 154 просмотров)


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 14:02   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от Voronov_Maksim Посмотреть сообщение
В общем на SMH4 есть USB.
Решено туда воткнуть преобразователь который и выполнит подтяжку
Уверены что Линукс его увидит? Совсем не факт.

Цитата:
Сообщение от Michael Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги!
Можно долго дискутировать на предмет использования драйверов 20-летней давности. Правда, как всегда где-то посередине.
Необходимо обеспечивать совместимость с любым производителем. В мире много гуляет частотников, регуляторов датчиков и т.п. с драйверами, требующими подтяжку.
На самом деле навешивание везде цепей смещения особенно универсальных это палка о двух концах. И если уж делать то одну

Цитата:
Мы используем St485EBDR (отличный драйвер).
Но ему смещение однако желательно.

Цитата:
Почему не работает связь SMH+Z031?
При передаче трансивер должен держать 3 символа неактивный уровень, чтобы приёмник синхронизировался. У нас по-умолчанию эта пауза неактивна, у SMH, скорее всего ее нет, вот уарт и не может синхронизироваться без растяжек.
Что бы включить паузу перед ответом, необходимо в главных свойствах шаблона на вкладке "Устройство" установить требуемое значение времени задержки.
Интересно поможет это ТС в данном случае? Мне кажется что нет, но могу ошибаться...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 14:12   #11
Michael
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле навешивание везде цепей смещения особенно универсальных это палка о двух концах. И если уж делать то одну
Потому и не поставили их.


__________________
Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 00:12   #12
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уверены что Линукс его увидит? Совсем не факт.
От USB в данном случае требуется только питание 5 вольт.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 10:39   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
От USB в данном случае требуется только питание 5 вольт.
:Ууу ...
Мысль о таком кроилове не пришла в голову. Не проще в панельке пару (тройку) резисторов припаять?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 18:15   #14
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

схемка
Изображения
Тип файла: jpg rs485.jpg (51.4 Кбайт, 97 просмотров)

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 07.01.2020 в 01:11
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 18:55   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
один из клиентов такую схему на резисторах применил
слейв устройство правда было другое
Даже если терминатор не включен в четверке и то маловато будет 114 mV.
Верхний резистор как минимум вдвое меньше. Да и 24 В я бы не стал использовать.

Упс! В посте выше по ссылке про правильные цепи смещения недосмотрел - полярности перепутаны. А должно быть плюсее чем B

Последний раз редактировалось ATS, 24.10.2019 в 19:15
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 12:50   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Даже если терминатор не включен в четверке и то маловато будет 114 mV.
Верхний резистор как минимум вдвое меньше. Да и 24 В я бы не стал использовать.
Часто и этого достаточно. Ну а резистор такой наверное чтобы нивелировать использование именно 24В - чем меньше гальваническая связь, чем лучше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 14:05   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Часто и этого достаточно. Ну а резистор такой наверное чтобы нивелировать использование именно 24В - чем меньше гальваническая связь, чем лучше.
А чем отличается гальваническая связь по pull-up от pull-down?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 14:45   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А чем отличается гальваническая связь по pull-up от pull-down?
Отвечу чуть иначе. Часто растяжка выступает не для создания перепала между data+ и data-, а как гаситель помех.

Поясню. Я встречал драйверы в устройствах, которые анализировали буквально каждый "пук" в линии. Т.е. в них полностью отсутствовала логическая фильтрация на уровне входных данных. Ну например, прилетело в порт 3 байта - драйвер пошёл анализировать, считать CRC и т.д. Прилетело 200 байтов - тоже пошёл анализировать. И пофигу, что 3 байта - это меньше минимального пакета и пофигу, что первый из 200 байтов не соответствует адресу устройства. В результате драйвер занимается всякой фигнёй и буквально профукивает начало настоящей передачи.

В результате достаточно придавить уровень помех и драйвер начинает меньше отвлекаться. И связь как бы даже налаживается. Но виноват не приёмник, виноват софт.

Это пример из жизни.

Так и в совете Руслана - номиналы резисторов неправильные. Но зато ничего не сгорит и чаще всего этих резисторов достаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 15:23   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отвечу чуть иначе. Часто растяжка выступает не для создания перепала между data+ и data-, а как гаситель помех.
Так и перепад AB нужен для гашения помех на приемнике драйвера. По стандарту уровни для сигналов больше +200mV и меньше -200mV. Внутри зоны состояние неопределенное и ПО не видит тишину на линии. Если терминаторов нет, то вообще достаточно повесить только pull-up на + питания драйвера.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 15:41   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так и перепад AB нужен для гашения помех на приемнике драйвера. По стандарту уровни для сигналов больше +200mV и меньше -200mV. Внутри зоны состояние неопределенное и ПО не видит тишину на линии. Если терминаторов нет, то вообще достаточно повесить только pull-up на + питания драйвера.
Нужно различать неспособность приёмника и неспособность софта. Проявления на уровне пользователя идентичные на малозагруженных сетях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 16:07   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно различать неспособность приёмника и неспособность софта. Проявления на уровне пользователя идентичные на малозагруженных сетях.
Ну вот здесь внизу из паспорта...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 07:49   #22
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В принципе, ATS всё правильно написал. Приёмопередатчики, требующие подтяжки, наверное уже много лет (больше 20) как не рекомендуются на новые разработки и не отгружаются в промышленных масштабах. Старые партии гуляют по интернетам и потихоньку распродаются буквально за копейки.

Единственное, что ATS немного переоценил желания и возможности тех, кто всё же применил микросхему не за 19 рублей, а за 2 с копейками - не для того они экономили эти деньги, чтобы удорожать своё устройство подтяжкой.

Мы считаем, что заставлять всех наших клиентов платить за некоторых экономных товарищей - это неправильно. Статистика обращений говорит о том, что мы на верном пути.
Подскажите, пожалуйста, ADM1485 (Analog Devices) - это кошерный драйвер RS-485?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 11:07   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, ADM1485 (Analog Devices) - это кошерный драйвер RS-485?
Я глянул даташит на ADM1485ARMZ - там чётко схема приведена, что подтяжка не нужна, только терминаторы. Остальные варианты не смотрел.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:04   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Z031

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я глянул даташит на ADM1485ARMZ - там чётко схема приведена, что подтяжка не нужна, только терминаторы.
Совсем не факт - точно не нужна только когда пороги примерно такие.
max.png
А когда ±200mV это бабушка надвое...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024