Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.06.2022, 12:04   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
Связь с контроллером пропала.
во вложении пинг и перезагрузка сети
Если физически отключить USB, проблема будет повторятся?

Другого сетевого модуля у вас нет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 12:27   #32
uforoot
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

USB подключил после того как эта проблема появилась (она появилась сразу).
Если отключить USB проблема будет, но у меня не будет связи с контроллером, и я не смогу ничего сделать.

Это второй сетевой модуль, а также второй контроллер.
т.е. 1. заменил сетевой модуль - проблема осталась
2. Заменил контроллер - проблема осталась

после форматирования контроллера в версию 138, связь пропадает гораздо реже.
uforoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 16:51   #33
uforoot
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если физически отключить USB, проблема будет повторятся?

Другого сетевого модуля у вас нет?
а разве интерфейс отваливается в случае коллизии? (могу отключить в настройках роутера)
ifconfig показывает его отсутствие


Есть смысл еще раз заменить модуль?
uforoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 17:09   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
а разве интерфейс отваливается в случае коллизии?
Попробуйте отключить. Модуль не вижу смысла еще раз менять, если вы его меняли.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 10:40   #35
uforoot
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Добрый день.
Связь продержалась несколько дней.
Сейчас пропала.
USB отключен программно.
ifconfig показывает наличие интерфейса, но на нем нет IP.
т.е. доступа к контроллеру нет. Но могу попробовать включить USB.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:34 Причина: Проблема решена, файлы удалил
uforoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 11:11   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
USB отключен программно.
Я поясню суть проблемы: у нас на столах Матриксы работают с сетью 24/7 без проблем. Значит проблема либо в софте контроллера, либо с сетевым модулем, либо с окружением контроллера.

Модуль вы заменили, софт переустановили. Теперь основной подозреваемый - внешняя проблема. Учитывая, что USB в Матриксе предназначен только для загрузки программы, лучше кабель из него убрать. Особенно если ваше окружение перехватывает работу нашего софта. Также включенный кабель аппаратно переопределяет работу некоторых узлов контроллера, т.е. Матрикс в любом случае работает нештатно, если в него воткнут кабель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 11:22   #37
uforoot
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я поясню суть проблемы: у нас на столах Матриксы работают с сетью 24/7 без проблем. Значит проблема либо в софте контроллера, либо с сетевым модулем, либо с окружением контроллера.

Модуль вы заменили, софт переустановили. Теперь основной подозреваемый - внешняя проблема. Учитывая, что USB в Матриксе предназначен только для загрузки программы, лучше кабель из него убрать. Особенно если ваше окружение перехватывает работу нашего софта. Также включенный кабель аппаратно переопределяет работу некоторых узлов контроллера, т.е. Матрикс в любом случае работает нештатно, если в него воткнут кабель.
Я понимаю. Но кабель там появился, как раз для решения этой проблемы. И я готов его отключить, но что мне делать если связь пропадет..

Что означает фраза "ваше окружение перехватывает работу нашего софта"?


Добавлено через 2 минуты


У меня на столе лежал SMH с подключенным USB и Ethernet, связь не пропадала более 2-х недель, потом отключил.. (Резервного матрикса нет).
uforoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 11:26   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
Что означает фраза "ваше окружение перехватывает работу нашего софта"?
Адрес на USB не тот, что хочет выдать наш софт. Также наш софт выдаёт адрес на время сессии, а не держит коннект открытым постоянно сутками.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
Я понимаю. Но кабель там появился, как раз для решения этой проблемы. И я готов его отключить, но что мне делать если связь пропадет..
Тогда у нас патовая ситуация. Контроллер имеет такое расположение, что диагностика проблемы затруднительна. Так, к сожалению, иногда бывает.

В этом случае нужно делать обходные способы удержать работоспособность в невыясненных обстоятельствах работы. Например, перезагружать контроллер раз в сутки в удобное время, если это допустимо техпроцессом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 11:30   #39
uforoot
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Адрес на USB не тот, что хочет выдать наш софт. Также наш софт выдаёт адрес на время сессии, а не держит коннект открытым постоянно сутками.
Ваш софт SMLogix? Так он не подключен..
Или у вас контроллер проверяет какой адрес получен?
я не подключаюсь через SMLogix, связь с системой диспетчеризации по Modbus


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В этом случае нужно делать обходные способы удержать работоспособность в невыясненных обстоятельствах работы. Например, перезагружать контроллер раз в сутки в удобное время, если это допустимо техпроцессом.

Можно образец скрипта/макроса?


Добавлено через 18 минут


Сейчас связи через eth нет.
Могу организовать удаленный доступ по USB. Может вам это поможет понять причину.
uforoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 12:40   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
Ваш софт SMLogix? Так он не подключен..
Или у вас контроллер проверяет какой адрес получен?
я не подключаюсь через SMLogix, связь с системой диспетчеризации по Modbus
Да кто его знает, что там внутри творится на ином адресе. Мы же не тестировали.


Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
Можно образец скрипта/макроса?
На выход дискретный подключить реле времени на 10 сек. Когда надо перезагрузить, дёргать релюху.

Ну либо в консоли сказать "reboot".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 06:06   #41
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Как проблему-то в итоге решили?
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 11:12   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Как проблему-то в итоге решили?
У вас какие-то проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 05:20   #43
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас какие-то проблемы?
Да практически всё так же, только модуль на два Ethernet-порта. LAN2 отключили в настройках. Периодически как будто зависает сетевой модуль, контроллер при этом работает, как и работал, по USB можно подключиться. Был подключен к роутеру - сменили роутер - проблема не ушла, поставили между ними неуправляемый свитч - проблема не ушла. При этом все остальные узлы в локальной сети не испытывают ни каких проблем.
Раньше помогала перезагрузка роутера, когда он полностью выключал все LAN порты, сейчас стоит свитч, перезагрузить его нельзя (убрать его тоже нельзя, сеть перестроили, главный роутер теперь в значительном удалении).
форматировали ядро из самой последней на данный момент версии SMLogix - проработало меньше часа и снова в отруб, когда уже все уехали с объекта. Логов пока нет - форматировали контроллер, как будут - скину

Если как-то можно перезапускать сетевой модуль из консоли, подскажите как, добавлю к cron, это не решит проблему, но позволит нам перестать туда ездить для перезапуска, что упростит диагностику
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 07:02   #44
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Логов пока нет - форматировали контроллер, как будут - скину
собственно логи

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:35 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:48   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от uforoot Посмотреть сообщение
Могу организовать удаленный доступ по USB. Может вам это поможет понять причину.
У вас проблема решилась или нет? Интересно посмотреть на окружение контроллера.


Цитата:
а практически всё так же, только модуль на два Ethernet-порта. LAN2 отключили в настройках.
У вас другая проблема. По логам у вас модуль остается рабочим. На окружение вашего контроллера также интересно посмотреть. И попробуйте, когда у вас зависнет сеть, отключить ее и подключиться напрямую ноутбуком к контроллеру по ethernet - появится ли между ними сеть?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:04   #46
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По логам у вас модуль остается рабочим.
Сегодня поработал 3 часа и снова в игнор. В системном меню ползунком выключили, а затем включили LAN1, связь появилась. Подскажите все же команду, как сделать тоже самое из консоли, судя по всему "ifdown eth0 sleep 5 ifup eth0", не помогает

Пока не можем подключиться ноутбуком во время зависания, обходимся местным персоналом, которые могут перезапустить питание, подёргать ползунки и провода.

Так же скидываю новую порцию логов,

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:35 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:13   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Подскажите все же команду, как сделать тоже самое из консоли, судя по всему "ifdown eth0 sleep 5 ifup eth0", не помогает


Это легко гуглится, такие вещи выходят за рамки штатной работы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:41   #48
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это легко гуглится, такие вещи выходят за рамки штатной работы.

выходят, не спорю, однако в данном случае уже не стоит задача обеспечить штатную работу, стоит задача обеспечить хоть какую-то работу, крайние меры, так сказать

пока заткнули сие перезапуском eth2, в случае потери пинга с парочкой хостов, дальше будем собирать информацию и экспериментировать
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:47   #49
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Удалось скрипт написать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 17:51   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Сегодня поработал 3 часа и снова в игнор. В системном меню ползунком выключили, а затем включили LAN1, связь появилась. Подскажите все же команду, как сделать тоже самое из консоли, судя по всему "ifdown eth0 sleep 5 ifup eth0", не помогает

Пока не можем подключиться ноутбуком во время зависания, обходимся местным персоналом, которые могут перезапустить питание, подёргать ползунки и провода.

Так же скидываю новую порцию логов,
В этих логах есть проблема. Вы можете собрать с контроллера информацию? Нужно подключиться по SSH, дать команду
Код:
tcpdump -vv -s0 -i eth2 -c 100000 -w /home/eth2.pcap
, дождаться проявления проблемы, скачать файл по указанному пути и отправить этот файл нам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 04:56   #51
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Удалось скрипт написать?
Пока сделали так, один раз уже вроде как скрипт сработал и вернул связь

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:35 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2022, 05:16   #52
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
дождаться проявления проблемы, скачать файл по указанному пути и отправить этот файл нам.
Забавно, но с момента, как был запущен сбор пакетов, связь пока не терялась. Еще пособираем и при появлении проблемы скинем
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 11:22   #53
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Забавно, но с момента, как был запущен сбор пакетов, связь пока не терялась. Еще пособираем и при появлении проблемы скинем
Хорошо, спасибо за обратную связь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 13:11   #54
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

В общем связь отвалилась, скрипт не сработал, всё это время было некому ее восстановить, посему считаю вышескинутый скрипт для данного случая непригодным

Скидываю свежие логи и то, что успелось насобирать (https://disk.yandex.ru/d/vZXZ7a_0OeAQ1g)

связь пропала примерно в 03.04.2022 в 23:25 по МСК

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:36 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 14:53   #55
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В этих логах есть проблема. Вы можете собрать с контроллера информацию? Нужно подключиться по SSH, дать команду
Код:
tcpdump -vv -s0 -i eth2 -c 100000 -w /home/eth2.pcap
, дождаться проявления проблемы, скачать файл по указанному пути и отправить этот файл нам.
Вы это делали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 04:55   #56
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы это делали?
ну да, сверху же ссылка
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 11:16   #57
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
ну да, сверху же ссылка
Подумал только о логах речь, посмотрим, отпишусь позже.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 18:11   #58
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Покажите свой проект SMlogix и вам известна топология сети?

Сделайте не 100000, а 1000000, запустите еще раз и соберите заново информацию, пожалуйста. Скрипт, кстати отрабатывает.

И вам говорят о чем-то эти IP -
5.128.216.38, 239.255.255.250 ?

Вы используете VPN?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение

связь пропала примерно в 03.04.2022 в 23:25 по МСК
У вас неправильно время выставлено?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 06:06   #59
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите свой проект SMlogix и вам известна топология сети?

Сделайте не 100000, а 1000000, запустите еще раз и соберите заново информацию, пожалуйста. Скрипт, кстати отрабатывает.

И вам говорят о чем-то эти IP -
5.128.216.38, 239.255.255.250 ?

Вы используете VPN?

У вас неправильно время выставлено?
-Проект (https://disk.yandex.ru/d/RSWbJuQM8M6AQA)
-Топология точно неизвестна, однако думается она тут мало роли играет, контроллер вел себя точно так же, находясь вообще в другой сети, будучи подключенным к другому роутеру, другим кабелем, даже когда там кроме него вообще никого не было.
-Скрипт-то запускается, однако толку с этого нет. Мы уже поставили ежедневный перезапуск порта, без условий по пингу, всё равно связь не восстанавливается, но при выкл/вкл из системного меню - связь появляется. Как добиться того же результата из консоли?
-5.128.216.38 - это наш IP, с него подключаемся по VNC и SSH, про второй ip не в курсе
-vpn не используется
-время вроде правильно, UTC+7

Сейчас контроллер снова в отрубе, отрубился незадолго после начала сбора пакетов, так что должен как следует насобирать данных изнутри аномальной зоны) Как восстановим связь, так скинем
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 11:27   #60
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
-5.128.216.38 - это наш IP, с него подключаемся по VNC и SSH, про второй ip не в курсе
Какие клиенты для этого используете?

Цитата:
-время вроде правильно, UTC+7
Почему тогда дата 03.04 - логи настолько старые?

Остальное ожидаю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024