|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.02.2023, 18:43 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка обмена RS-485 с картой NA-017. Проблемы с отладчиком
Это с чего такие выводы? Как эти запросы связаны?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.02.2023, 18:53 | #32 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка обмена RS-485 с картой NA-017. Проблемы с отладчиком
Попробую объяснить.
У меня два устройства на одной линии. В каждом устройстве две группы запросов по 100 и 120 мс. На первом логе видно, что сначала целиком опрашивается первое устройство, несмотря на то, что его вторая группа регистров имеет больший интервал (120 мс), чем первая группа второго устройства (100 мс). Второй лог в этом случае выглядит логичным: сначала опрашиваются группы регистров с периодом 100 мс, затем 120 мс. |
19.02.2023, 19:11 | #33 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка обмена RS-485 с картой NA-017. Проблемы с отладчиком
Не надо.
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
19.02.2023, 19:30 | #34 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка обмена RS-485 с картой NA-017. Проблемы с отладчиком
|