Подскажите чайнику как сделать макрос изменения цвет отображаемой величины переменной в зависимости от ее же величины.
То есть, разделить диапазон значения на 4 части и каждый диапазон отражать в своем цвете. Например, от 0 до 60 - от синего к красному.
Imal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 16:30   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Динамизация цвета переменной для Чайника

Цитата:
Сообщение от Imal Посмотреть сообщение
Подскажите чайнику как сделать макрос изменения цвет отображаемой величины переменной в зависимости от ее же величины.
То есть, разделить диапазон значения на 4 части и каждый диапазон отражать в своем цвете. Например, от 0 до 60 - от синего к красному.
открыть смарт и подсмотреть значения диапазона интересующих цветовых переходов
на поляну поставить блок с тестом и с цветовым входом
на цветовой вход завести значение цвета.
его взять с блока "апроксимации" , см.форум "пересчет одного диапазона в другой"
на вход апроксиматора подается переменная, на входных ограничителях задаются границы входной переменной, на выходных ограничителях задаются границы цветового диапазона
быть внимательным к типам переменных
цвет, это лонг, вот его и надо использовать
при необходимости отмасштабировать входную переменную и её границы


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.10.2023, 16:40   #3
Imal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Динамизация цвета переменной для Чайника

см.форум "пересчет одного диапазона в другой"

Не нашел такой


Добавлено через 12 минут


Чет совсем не понял
Imal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 17:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Динамизация цвета переменной для Чайника

Цитата:
Сообщение от Imal Посмотреть сообщение
см.форум "пересчет одного диапазона в другой"

Не нашел такой


Добавлено через 12 минут


Чет совсем не понял
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2112


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.10.2023, 18:45   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Динамизация цвета переменной для Чайника

вот еще один вариант
Вложения
Тип файла: psl tst SMH4 SL3.34.246.psl (384.4 Кбайт, 13 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.10.2023, 08:45   #6
Imal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Динамизация цвета переменной для Чайника

Спасибо, вам! Все, понял!
Imal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 11:31   #7
Imal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Динамизация цвета переменной для Чайника

Доработал немного для своей задачи, т. к. значение параметра по цветам делится на неравные промежутки.
Вложения
Тип файла: psl Тест Color.psl (171.9 Кбайт, 17 просмотров)
Imal вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024