Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.12.2020, 01:15   #1
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Проблема с матрикс (нет проблемы)

При создании проекта на матрикс использовании его как шлюза возникает переодически проблема с отправкой и с читываете переменных с устройств с вылетом ошибки project cycle time exceeded в системных ошибках
Причём до этого все нормально работало!!! Сделал не значительно корректировку программы

Последний раз редактировалось zerg_df, 29.12.2020 в 01:25
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 01:49   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с матрикс

Там же написано - время цикла превышено. Увеличить надо.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 02:48   #3
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с матрикс

А это где?
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 09:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с матрикс

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
А это где?
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/base_tick.htm

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...mon_screen.htm

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML..._of_states.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024