Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.10.2022, 17:13   #1
simaticus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как сделать слейв (RTFM)

Есть контроллер PIXEL 2511-02-0. К порту rs485 ничего не подключено. Прекрасно соединяется с SMLogix. А вот с моим приложением (написано в c#) по протоколу Modbus только когда в настройках Конфигурация/COM порт/Запросы master стоит выкл. Если выключить/включить контроллер этот параметр опять становится вкл. Если использовать SMLogix также.
Как сделать, чтобы эта уставка всегда оставалась выкл, ну или как мне из моей программы её выключить?
simaticus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 18:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по rs485

Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
Как сделать, чтобы эта уставка всегда оставалась выкл, ну или как мне из моей программы её выключить?
Для этого нужно открыть РЭ и прочитать, зачем она нужна. Если не найдёте, подскажу номер страницы.

Но проблема у вас явно в другом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 18:22   #3
simaticus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по rs485

Уже и форум перерыл. У многих похожая проблема была, а как решили не понятно.
simaticus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 18:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по rs485

Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
Уже и форум перерыл.
Неужели проще перерыть форум, чем открыть документацию?



Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
У многих похожая проблема была, а как решили не понятно.
Ну, проблема RTFM не нова и постоянно актуальна. Решается крайне просто - документация таки начинается читаться.


Проект, загруженный в контроллер приложите, пожалуйста. Я проверю свою догадку насчёт истинной причины вашей проблемы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 18:55   #5
simaticus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по rs485

Что то в форуме не вижу ПМ.
А в открытый доступ кидать проект так себе идея. Тем более он не мой, а предприятия.
Если это такая известная проблема, то ткните носом в FAQ на форуме.
simaticus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 20:44   #6
simaticus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по rs485

Решил так:
Создал слейв c тем же адресом. Адрес можно вообще любой.
В свойствах слейва поставил галку "Управление из FBD".
В программе слейв вообще не обрабатываю.
Теперь всё равно какое значение имеет параметр "Запросы мастер".
Соединение всегда успешно.
simaticus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 11:18   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по rs485

Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
Что то в форуме не вижу ПМ.
support()segnetics.com, но уже не нужно, уже всё понятно.



Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
Если это такая известная проблема, то ткните носом в FAQ на форуме.
Судя по вашему следующему сообщению, вам сюда: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.10.2022 в 12:09
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2022, 08:44   #8
simaticus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать слейв (RTFM)

Помогло только это:
В свойствах слейва поставил галку "Управление из FBD".

Большое "спасибо" вам за вашу "помощь". Особенно за RTFM. Я не знал эту абревеатуру. Думал это название конкретно этой проблемы. Пытался искать её в документации.
Это насчёт потеряного времени.
simaticus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 11:46   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать слейв (RTFM)

Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
Помогло только это:
В свойствах слейва поставил галку "Управление из FBD".
RTFM: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215



Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
Это насчёт потеряного времени.
Заметьте, вы проект так и не приложили, мне пришлось буквально догадываться о том, что у вас случилось

А случилось у вас то, что вы создали опрос внешнего слейва контроллером (т.е. контроллер стал мастером) и потом мужественно с ним боролись немало времени. А всего-то нужно было открыть РЭ на странице с описанием "Запросы мастера" (ищется по Ctrl+F).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024