Описание: неправильная работа супервизора питания в контроллерах Pixel

Изделие: все партии Pixel 12хх и 25xx, отгруженные с 25.04.2014 по 29.10.2014. Т.е. начиная примерно с s/n 289870 по s/n 299999 включительно. Также все ремонтные контроллеры за этот период.

Проявление: спустя продолжительное время работы (типичное время 2-3 месяца) контроллер перестаёт опрашивать свои дискретные входы и кнопки. Основной алгоритм контроллера продолжает работать без сбоев, аналоговые входы и все выходы работают без сбоев.

Опасность проблемы: условно низкая в типовых задачах этого типа контроллеров - это задачи вентиляции и отопления. "Зависание" входов затрудняют детектирование аварий, но не приводит к физическому повреждению компонентов теплопункта или вентустановок.

Переохлаждение водяного калорифера контролируется термодатчиками, термостат свою роль играет только в момент запуска. А сам запуск невозможен при "зависших" входах. Методом исключения получаем, что если осуществлён запуск, то входы гарантированно работают и термостат гарантированно опрашивается.

Суть проблемы: один раз в пять суток на время 100 мсек появляется "окно", в котором возможна самопроизвольная остановка цикла опроса кнопок клавиатуры и дискретных входов, что и происходит с вероятностью в 5%. Статистически наибольшая вероятность "повисания" опроса находится в промежутке от 2 до 6 месяцев непрерывной работы контроллера.

Диагностика: невозможна. Можно только дождаться проявления проблемы.

Метод самостоятельного решения 1: опрос клавиатуры и дискретных входов возобновляется при перезапуске супервизора питания. Это можно осуществить только одним способом - отключить батарейку и выключить питание контроллера на время не менее 60 секунд. Поэтому, если ваша вентустановка отключается на ночь или на пересменку или хотя бы раз в неделю, то достаточно удалить батарейку и проблема вас никогда не коснётся. Также можно внести в штатное расписание службы эксплуатации периодическое выключение питания щита управления.

Метод самостоятельного решения 2: программатор PRGS, самостоятельно.

Решение проблемы: При выявлении дефекта, вам нужно связаться с нашими менеджерами по адресу sales@segnetics.com и сообщить серийный номер контроллера. Менеджер предложит вам наилучший способ решения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2018 в 12:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024