|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.07.2023, 19:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка в Доке? Модуль МС (нет проблемы)
Здравствуйте.
В мануале (страница 42) на модуль расширения МС приведён рисунок подключения двухпроводного резистивного датчика ( https://wampi.ru/image/R9Qizz8 ). Я так понимаю ошибка? Rпр должен быть подключен к клемме AI2 а не к EXC2 ? |
27.07.2023, 20:09 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
Там всё правильно изображено.
|
27.07.2023, 21:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
Но в документации на модуль МС написано что "EXC2" это "Источник возбуждения входа № 2". То есть источник тока (ИОТ) ?
И получается цепь - ИОТ->Термодачтик->Земля(AGND) . А к измерительному выводу AI2 не подключено. У меня пазл в голове не складывается))) Прошу прощения заранее за свою малограммность))) |
27.07.2023, 22:09 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
забейте и подключайте по схеме
|
27.07.2023, 23:03 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
Цитата:
Вложение 11881 Читаем доки. Странно что Вы его не заметили __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2024 в 16:32 Причина: вложения погибли |
|
28.07.2023, 08:51 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
Да насчет схемы которая слева я не сомневаюсь. Она рабочая и мне понятно всё.
Я про схему которая справа - хотя бы кто-нибудь в двух словах объяснил бы как там происходит измерение ? Последний раз редактировалось volchek, 28.07.2023 в 09:18 |
28.07.2023, 11:11 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
Ну стоит внутри резистор между EXC и AI с сопротивлением на два порядка ниже входного AI и практически не оказывает влияния на результат измерения.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.07.2023, 12:53 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
|
28.07.2023, 12:57 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
Зачем? Он шунтируется сопротивлением проводов которое еще на пару порядков меньше.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.07.2023, 15:31 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС
|